Черепашкин написал :
А что планируете в коробке? Автоматы или просто соединить. Тут основная идея такая, для каждого сечения проводника свой номинал автомата.
Для 2.5 кв.мм идеален автомат на 16А, а для 1.5 - на 10А.
Самый логичный вариант это все делать NYM 3x2.5 (и от коробки к розетке тоже), который защитить автоматом на 16А в щитке.
Автомат срабатывает же при превышении своего номинала (16А)?
При 16А получается максимальная мощность 3.5кВт. Если стиралка съест 2.5кВт, в жару еще будет работать кондей, да еще и телек - может не хватить. Или как раз в этом и есть смысл - ограничить ток по максимально возможному потреблению?
Однако....................тема вроде называется - "Разное. Тема для мелких вопросов, ради которых нет смысла заводить отдельные темы."
Спросил:
ionchik написал :
Если кто разбирал(ремонтировал) современные варочные поверхности, подскажите, там управление мощностью блина тиристорное или симисторное?
Спросил второй раз:
ionchik написал :
Может не в той теме написал, так поправте меня.
Спасибо,хоть за какую реакцию! В том то и кайф,что щиты советских времён,а в инете в основном реклама продажи современных щитов и соответственно их "фамилии".
2Orenburg1969 Вам такой нужен: Индекс книги: 00129. ББК 31.29. Использование электрической энергии. Электромонтажные устройства и изделия. Справочник. Редактор-составитель Р.Н. Васильева.
Электромонтажные устройства и изделия. Справочник. 2-издание. 1988 г. 256 стр. Илл.
Первое издание 83-го года. Что-то только 4-е 2000 вижу.
Artist написал :
При 16А получается максимальная мощность 3.5кВт. Если стиралка съест 2.5кВт, в жару еще будет работать кондей, да еще и телек - может не хватить. Или как раз в этом и есть смысл - ограничить ток по максимально возможному потреблению?
Смысл ограничить ток, исходя из проводки. Кстати, таблица, который Вы пользовались какая-то неадекватная. Про мощность кондиционера Вы ничего не сказали. Мне кажется, что все будет работать нормально. Автомат на 16А способен длительно работать на этом токе. Где-то читал, "что отключение автомата С16 при току 1,45 * 16 А требование к времени отключения - до 1 часа." ИМХО поэтому для защиты линии 2.5 мм (макс. длительный ток 24А ) применяют автомат на 16А.
Альтернативные варианты еще хуже:
поставить автомат на 20А (плохо для линии 2.5кв.мм)
протянуть линию 4кв.мм с автоматом 25А, тогда при переходе на 2.5 кв.мм надо ставить автоматы на 16.
протянуть линию 4кв.мм с автоматом 20А, и перейти на 2.5 без доп. автоматов (не совсем по правилам, но и не очень страшно)
Ремонт начинаю в новостройке, есть несколько вопросов:
Ширина и глубина штробы под кабельную гофру 16,20мм (провод в стене будет в гофре)? Стены будут минимально штукатурится, т.е. гофра должа быть заподлицо или глубже самой стены.
Как крепить кабельную гофру в стробе?
Какая высота от пола розеток в комнатах? (имеются ввиду низкие розетки)
Блок розеток состоит из 3 розеток силовых и 2 слаботочку, штробы к ним вести в каком порядке - 1 штроба на 3 розетки и 2 слаботочки или другой вариант? Розетки в комнате для подключения ТВ, видака и музыкадьного центра.
Заранее спасибо.
поставить автомат на 20А (плохо для линии 2.5кв.мм)
А можно на пальцах, чем это плохо, если по ПУЕ из Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
одного двух-жильного 25А??? Просто приобрёл себе на розетки АВ именно на 20А, проводка 2.5мм медь в стяжке и штробах без гофры! Поэтому смею предположить что можно её считать как проложенную в земле, а это ещё где-то плюс 5-10А запаса, или я не прав?
sanykrimea написал :
Какая высота от пола розеток в комнатах?
Я делал себе 30см, на включатели 90см.
Mike099 написал :
2 слаботочки
Советывал бы брать углублённые подрозетники, потом меньше мороки с подключением, особенно TV(коаксиал) и распиновкой модульных розеток RJ45.
Всем привет. Правильно будет, если распред. коробки(соединение-сварка) будут за натяжным потолком и ГКЛ? И еще: потолок деревянный,оштукатуренный. Разводка по потолку ВВГн открыто, или в каб.-канале. Спасибо.
ionchik написал :
А можно на пальцах, чем это плохо, если по ПУЕ из Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
одного двух-жильного 25А??? Просто приобрёл себе на розетки АВ именно на 20А, проводка 2.5мм медь в стяжке и штробах без гофры! Поэтому смею предположить что можно её считать как проложенную в земле, а это ещё где-то плюс 5-10А запаса, или я не прав?
ionchik написал :
А можно на пальцах, чем это плохо, если по ПУЕ из Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Длительный ток в диапазоне 25-30 А будет опасен для проводки, но не вызовет (в обозримое время) срабатывания автомата.
Но раньше себе я так делал.
Ширина и глубина штробы под кабельную гофру 16,20мм (провод в стене будет в гофре)?
ширина соответственно 16,20 мм(минимум) сможете сделать точно, гофра сама держаться будет, глубина соответственно на пару мм больше, а крепить чем придумаете
mazai999 написал :
А что на розетке написано? Максимум 16А
Извините за сравнение, но на заборе тоже написанно, но ведь никто не ходит................тем более брал АВВ под винт, я думаю они более стерпят чем 20А, да и не буду я их на столько грузить, АВ это ведь в большей степени защита проводов!
Ещё такой вопросик: какой отсекающий ток тепловухи для АВ с характеристикой С, 1.13 или 1.45 номинала??? И ещё так понял для себя, после вчерашнего прочтения ПУЕ, что малость лохонулся с выбором АВ с хар.С так как для дома наверное лучше В?!
Черепашкин написал :
Длительный ток в диапазоне 25-30 А будет опасен для проводки, но не вызовет (в обозримое время) срабатывания автомата.
Но раньше себе я так делал.
Тогда лучше всётаки купинь на 16А или мона оставить?
Ещё вдогонку такой вопрос:
Из прочитанного понял, что режим срабатывания КЗ в АВ с хар. С (C: свыше 5•In до 10•In включительно) отсюда напрашивается вопрос, какой номинальный рабочий ток должен быть для УЗО???
Если к примеру брать АВ на 16А с хар.С, то УЗО уже под него должно быть как мин. на 80А или это всё рекомендации, а на практике не так критично? Кто с этим сталкивался, ответте.
ionchik написал :
Ещё такой вопросик: какой отсекающий ток тепловухи для АВ с характеристикой С, 1.13 или 1.45 номинала???
А с кем Вы разговариваете? Ссылки даны выше. 1.13 - больше 1ч. 1.45 - менее 1 ч.
ionchik написал :
И ещё так понял для себя, после вчерашнего прочтения ПУЕ, что малость лохонулся с выбором АВ с хар.С так как для дома наверное лучше В?!
Лучше В, но при качественных распределительной и групповой линиях (ток короткого замыкания 0.3 и более кА) особого значения не имеет.
sanykrimea написал :
Рекомендации по применению устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО
Спасибо, разобрался!
По "ХАГЕРу" есть у кого плохие отзывы, или нормальная контора, собраны во Франции???
Пы.Сы. - Года 2-3 назад читал на форуме(не помню где), что правильно подводить сеть сверху (АВ,УЗО) а снимать снизу, но судя по "ХАГЕРУ" всё с точностью до наоборот, так как места под силовые шины(не знаю как правильно обзываюся, метровые, медные в изоляции) для соединения шлейфом как раз находятся снизу!
Так всётаки, как правильно, или не имеет значение какой расцепитель будет первым, электромагнитный или тепловой?
]())
Подскажите пожалуйста, как от этого щита запитать мини щиток в квартире(Дверь справа).. Дом старый панельный, так что штробить вряд ли получится. Остается выход только в кабель канале(Кабель NUM 3х4)??? Хотя на изображении видно что соседи слева проложили провод открыто на жестяных скобках.
Ну вообще начну с того что мне нужно запитать розетку в ванной и на кухне. То есть протяну до распред коробки(или щитка в квартире, еще не решил) трехжильный, и одну жилу просто заизолирую, правильно?
Правильно, в щите не подключайте. Купите меленький боксик пару УЗО, пяток автоматов. Мощных потребителей (стиралка, кондей, чайник, микроволновка) посадите на этот кабель. и бу вам счастье
Спасибо большое за помощь! Так и сделаю! Только УЗО хочу все таки одно поставить(10 мА) на ванну, на кухню думаю лишним будет. А вообще в УЗО будет смысл при двухпроводной системе?
ionchik написал :
Извините за сравнение, но на заборе тоже написанно, но ведь никто не ходит................тем более брал АВВ под винт, я думаю они более стерпят чем 20А, да и не буду я их на столько грузить, АВ это ведь в большей степени защита проводов!
странная логика... АВ защищает и кабель и розетку. Так как в розетке соединение получается не фиксированное, то и токи там ограничивать надо. Не обращали внимание, что на 20-25А розетки уже совсем другие!
Уважаемые! 1. Подскажите в какого производителя и тип кабеля выбрать.
Москва. Магазин скорее всего будет ЭлектроМПО. Нужно 80метров 3х1,5 и 50метров 3х2,5.
Хочется что-либо по дешевле. Для дома в деревне. НЮМ ВВГнг ВВГ
2. И подскажите как его дешевле/лучше/эстетичнее проложить/прикреплять к бревнам.
Устанавливаю в одном домике ИК-выключатели и ИК-диммеры фирмы BjC,но не могу понять чем они отличаются друг от друга.Или они всё-таки работают в "паре" ?
Существует ли норматив на разделение (должны быть отдельные) контуров заземления для силовых и низковольтных цепей на предприятии?
То есть для силового оборудования свой контур заземления, для 24В оборудования свой. Спасибо.
ionchik написал :
Пы.Сы. - Года 2-3 назад читал на форуме(не помню где), что правильно подводить сеть сверху (АВ,УЗО) а снимать снизу, но судя по "ХАГЕРУ" всё с точностью до наоборот, так как места под силовые шины(не знаю как правильно обзываюся, метровые, медные в изоляции) для соединения шлейфом как раз находятся снизу!
Так всётаки, как правильно, или не имеет значение какой расцепитель будет первым, электромагнитный или тепловой?
ionchik Вы прежде чем общеизвестные вопросы задавать, скачайте католог того производителя автоматики которой вам необходимо устанавливать, и изучите его.
ionchik написал :
Пы.Сы. - Года 2-3 назад читал на форуме(не помню где), что правильно подводить сеть сверху (АВ,УЗО) а снимать снизу, но судя по "ХАГЕРУ" всё с точностью до наоборот, так как места под силовые шины(не знаю как правильно обзываюся, метровые, медные в изоляции) для соединения шлейфом как раз находятся снизу!Так всётаки, как правильно, или не имеет значение какой расцепитель будет первым, электромагнитный или тепловой?
Если специфика оборудования не подразумевает определенной схемы подключения, то подключать нужно везде одинаково.
ionchik, ладно Вам, погорячился я. Например legrand для LR и DX не дает рекомендаций сверху или снизу распределять. А для DPX рекомндуется сверху, но я его не разбирал. )
уважаемые, подтвердите или опровергните мою догадку. Большинство бытовых розеток Легранд, АББ, и т.п. расчитаны на максимальную нагрузку 16A, следовательно и автомат на такие розетки должен быть 16А, под бытовыми розетками я понимаю например Legrand серия Valena и т.п., так?
sddw написал :
Большинство бытовых розеток Легранд, АББ, и т.п. расчитаны на максимальную нагрузку 16A, следовательно и автомат на такие розетки должен быть 16А, под бытовыми розетками я понимаю например Legrand серия Valena и т.п., так?
АВ так же защищает проложенный кабель. Обычно АВ на розетки не превышает 16А, занижать может.
sddw написал :
Большинство бытовых розеток Легранд, АББ, и т.п. расчитаны на максимальную нагрузку 16A, следовательно и автомат на такие розетки должен быть 16А, под бытовыми розетками я понимаю например Legrand серия Valena и т.п., так?
Нет. Розетку более 16А (3.5 кВт) перегрузить невозможно. Вилка бытовых приборов не позволяет, (естественно - не используя тройники). Если стоит группа розеток, допустим на кухне, и провод сечением 2.5мм.кв. - защищать необходимо провод АВ В25А. Если установлена одна розетка - соответственно, АВ 16А.
ага, т.е. для дураков объясните на пальцах: если имеем одну розетку на 16А, бытовую, то ее можно и нужно вешать на АВ 16А. Если же мы имеем проводку от строителей, где все бытовые розетки 16А (штук 10) повешены на один автомат, то этот автомат должен быть 25А, иначе при включенных в эти розетки приборов с суммарной потребляемой мощностью более 3,5кВ, АВ будет отрубаться, правильно понял?
З.Ы. у меня много мелких вопросов, поэтому можно отвечать коротко, да или нет)
Нужно провести электричество в различные мелкие постройки (туалет, сарая) находищиеся рядом с дачным домом, соотвественно нужно к ним по воздуху подвести кабель. Какой кабель лучше для этого ипользовать? АВТ?
тогда еще один вопрос, небольшой
Правильно ли я понимаю, что дифавтомат и связка УЗО+АВ равны по своим функциям, отличие лишь в цене и в занимаемом месте в щитке?