sanykrimea, почему проще?
можно еще вопрос, надо подключить несколько быт. приборов: духовой шкаф, варочную панель, посудомойку, стиралку, водонагревательный котел. Правильно будет подвести к каждому потребителю свой провод и отдельный диф.автомат, ну или УЗО+АВ, так?
sddw написал :
...надо подключить несколько быт. приборов: духовой шкаф, варочную панель, посудомойку, стиралку, водонагревательный котел. Правильно будет подвести к каждому потребителю свой провод и отдельный диф.автомат, ну или УЗО+АВ, так?..
Ух, Вы спросили! Для начала, расскажите о Вашей электроустановке (многоквартирный дом? фото щитков покажите на лестничной площадке и квартирного).
sddw написал :
можно еще вопрос, надо подключить несколько быт. приборов: духовой шкаф, варочную панель, посудомойку, стиралку, водонагревательный котел. Правильно будет подвести к каждому потребителю свой провод и отдельный диф.автомат, ну или УЗО+АВ, так?
Ответ
с этим сложно, но я так спросил, чисто теоретически, как правильней, правильно ведь отдельная линия на каждый ответст-й потребитель, чем просто эти потребители понатыканные в обычные розетки, висящие на обычном АВ 25А, так?)
вопрос, а как быть с эл. теплыми полами, в двух помещениях, что для них, просто АВ или дифавтомат? и можно ли два теплых пола вешать на один АВ, или если по уму, то опять же отдельная линия + отдельных автомат?
sddw написал :
вопрос, а как быть с эл. теплыми полами, в двух помещениях, что для них, просто АВ или дифавтомат? и можно ли два теплых пола вешать на один АВ, или если по уму, то опять же отдельная линия + отдельных автомат?
Вопрос по 3х фазному вводу. В этом случае требуется устанавливать АВ 4Р (+1Р для разрыва N) или АВ 3Р (только на фазы)? То есть на вводе разрыв N обязателен или по желанию?
Есть соковыжималка самодельная в ней движок стоит ,подключенный через кондер . Не знаю какой движок - маленький, советский , типа от маленького станка, сказали, что подключен "звездой".
Так вот ,надо бы кнопку вставить перед движком. У меня есть две кнопки :
Одна хорошая ,добротная с двумя кнопками - "вкл" ,"выкл". Такую бы по идеи и надо ставить перед этим движком, проблема только в том, что она требует усилия для включения - пальцем надо все-таки хорошо тыркнуть , чтобы включить-выключить.
Вторая кнопочка от бра, знаете на электрошнур такие ставят. Она маленькая , легко переключаеться, но рвет цепь только по одной жиле. Т.е. или ноль или фазу. Вот я и думаю, по нулю она обесточит сеть ,а фаза будет "висеть" на аппарате, что не есть хорошо.
Купил люстру в интернет-магазине: Wunderlicht WL1245-5 (вот такую: ).
В описании "E27, 60w" (то, что надо), привезли E14, "40W" на патронах и в инструкции, "E14 60w" на коробке.
Люстра красивая, поэтому решил оставить и подумать.
Собственно, вопрос - я сильно рискую, если вставлю в нее лампочки 60w вместо 40w?
60W намного сильнее нагревается?
Плафоны - ткань с подкладкой из какого-то пластика на железном каркасе, надеваются прямо на лампочки. Минимальное расстояние от лампочки до плафона сантиметров 6.
Подскажите пожалуйста,есть ли прибор учёта электроэнергии (небольшой,компактный), который бы можно было подключить перед отдельно взятым прибором(счётчик электроэнергии -есть)
Люди, подскажите как прицепить датчик движения к имеющейся проводке. (зеленая) Работать должно следующим образом:
1)Выключатель- Выкл.=Датчик работает. и свет включаеться от движения.
2)Выключатель- Вкл.=Свет включен не зависимо от работы датчика.
Подозреваю что от выключателя надо тащить еще 1 провод (а это гимор)
2Nolik а поподробней в какое место датчик хотите установить?( если непосредственно перед светильником,то да,придется для фазы на датчик один провод тащить)
4Серый написал :
2Nolik а поподробней в какое место датчик хотите установить?( если непосредственно перед светильником,то да,придется для фазы на датчик один провод тащить)
Питать по любому от светильника. (значит где то недалече от него)
4Серый написал :
а распаечная коробка есть,где светильник с выключателем коммутируются?если есть и недалеко,то можно там и подключить датчик.
Нет. Светильник в ванной (всего 2 провода торчит.замурованные) А выключатель в коридоре. Хотя ремонта еще нет, так что можно провести. Пока времянку а в последствии заложить под эти нужды дополнительный провод.
sanykrimea написал :
Возьмите другой датчик. Подключается в разрыв цепи светильника (не требует ноля).
А в таком варианте не будет соблюдено условие работы. Выкл. включил работает от движения. А выключил ни чего не работает. А надо: Выкл: работает движение. Вкл: работает постоянно.
2NolikЕсли честно, то в схему честно не вдавался. Но если есть датчик, то должен быть мозг, управляющий освещением. Посмотрите каталоги ABB, Legrand, schneider electric, GE и т.п. Все уже придумано до нас.
Спасибо. Прокоментирую затею, почему именно так. Все кратковременные заходы в ванную, связанны с телодвижениями.(которые уловит датчик) А если в ванной полежать, то постоянно включеный режим.
ink_mast написал :
2NolikЕсли честно, то в схему честно не вдавался. Но если есть датчик, то должен быть мозг, управляющий освещением. Посмотрите каталоги ABB, Legrand, schneider electric, GE и т.п. Все уже придумано до нас.
Мозг там релюшка. А до этого ставил себе на лоджию такой: Причем один производитель, но этот не щелкает. И соеденил как то без схемы. А тут чего то тупняк навалился на меня А в каталогах как правило встроенные в блок выключателя (а он в коридоре) не канает такой вариант. И по ходу дела еще вопрос. Может кто подскажет. Есть ли, что то комутируещее не на движение а на присутствие. Это уже в туалет. (а то ребенок замучил)
ink_mast написал :
Чем сложнее алгоритм, тем сложнее и дороже реализация. Ребенка воспитывать и не стоит заморачиваться с автоматизацией.
Как мне кажется, что нет таких в природе. Сам комуто советовал использовать для этих целей обычный автомобильный парктроник.(он видит. только надо комутацию приколхозить) А какое воспитание помогает, дотягиваться до выключателя, когда он еще не дорос до него?
юра Т написал :
ну так поставьте выключатели на удобной высоте и в логически удобном месте, и все вопросы с автоматизацией отпадут...
Мысли прямо читаете. Так и сделаю, когда ремонт будет. Это времянка. А вот в ванной скорее всего оставлю. Лень двигатель прогресса.К тому же цена вопроса рублей так 250-300. А к примеру автоматизации. Днем надо что бы домофон звонил погромче, а ночью потише или молчал. Можно конечно и в ручную бегать все щелкать, но зачем?
sanykrimea написал :
Ничего не правильно.Стоит в нём линза Френеля - и реагирует только на движение со скоростью более 0.5..0.6 м/с.
А я про парктроник говорил. Он реагирует на изменение объема.Это единственое что приходит в голову при отсутствии заводских аналогов. Погуглив немного нашел Такие. Там категория датчиков движения отдельно от категории объема. Но цены уже не маленькие.
sanykrimea написал :
Поставьте контактор от него же.
Санкрим, так где жя его найду, контактор такой? К тому-же двигатель снят с какой-то военной техники - у него корпус покрашен зеленой краской. Я даже не знаю трехфазный он или однофазный .Но , маленький, ватт на 300 наверное (табличка затерлась не видно) . Разводка в коробке двигателя- звезда, подключен через кондер.
Если есть знакомые электромонтёры с заводов - 0.5 жидкости на 2..3 пускателя б/у.
В магазинах - любой трёхполюсный контактор. Если место позволяет - автомат 3Р С16 попробуйте вставить.
В квартире под штукатурку - без трубы со скрипом допускается. В стяжку - в трубах ПНД. Гофра - бюджетный вариант (образует канал для смены проводки). Заполнение трубы кабелями (по наружному диаметру оболочек) 35-40 % в свету.
Подскажите, я правильно понимаю, сечение кабеля надо подбирать по последнему столбику первой таблицы ?
Тогда почему у всех на схемах на печку ставят автомат 40 А и кабель 3х6? Кабель же не проходит по сечению под этот автомат.
kondrashev, 3 провод в кабеле не вносит тепловложения в систему, он защитный. и в расчете его не учитывают, потому что ток по нему потечет только, когда будет авария
gugulaki Просто после вводного автомата рекомендуют ставить УЗО на 300 мА. У легранда просто узо стоит 3700 а дафф.автомат. 2600. Вот и думаю можно ли заменить или нет?
Про вводное, впринципе разницы, нет. Если проводка новая, то можно и 100 мА поставить. Но я себе поставил связку УЗО(300)+АВ на ввод. Смотрите по обстоятельствам, опятьже LR или DX? Селективность? AC или А?
sanykrimea Да тут на форуме ))
Просто у меня в подъездном щите узо нету. Если ставить диф.автомат на 300 мА ( м.б. 100 мА) то вводной автомат не нужен?