Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.06.2013 Екатеринбург Сообщений: 38
#6912133

Mazayac, спасибо. Поставил 2, дельта на карате пишет 12 градусов, текущая отдача тепла 0.7 кВт
помониторю как дальше будет, пока тепло.

avp, также могу отметить, что если на все радиаторы установлены термоголовки - даже неотбалансированная система обычно вполне неплохо живёт - запирающиеся термоголовки поддерживают баланс.

И важное забыл: для балансировки нужно снять термоголовки со всех радиаторов сразу.

Регистрация: 13.06.2013 Екатеринбург Сообщений: 38

Mazayac, спасибо, сделаю. Наконец хоть кто то внятно расписал что как

avp, снять термоголовку и отбалансировать. Ставим в положение 4,например,и смотрим разницу температур между подачей и обраткой радиатора (на патрубках/кранах), для двухтрубки градусов 12-14 норма. Если меньше - уменьшаем до 3, если больше - увеличиваем до 5. После перенастройки пауза полчаса до измерения температур.

Регистрация: 13.06.2013 Екатеринбург Сообщений: 38

подскажите, чем чревато изменение преднастройки клапана? настройку от застройщика уже не узнать, поставил на N.
система на 2 батареи, есть балансировочный клапан данфос на входе.

ALNI написал :
Нужна замена красному пластиковому колпачку от Danfoss RTD-N

Опять-таки,только Данфосс

ALNI написал :
Термоголовка не влезет физически ни прямо\ни косо.

Это как? В подоконник упирается ? Термоголовка должна стоять горизонтально.

ЗЫ: подскажите пожалуйста еще по такому вопросу:

Нужна замена красному пластиковому колпачку от Danfoss RTD-N. Что бы была попрочней. Нужно грубо с шагом 30% регулировать поток. Термоголовка не влезет физически ни прямо\ни косо.
Вот такой подойдет

Всем спасибо. Просто хотелось цвет отличный от белого\бело-черного. Возьму тогда RTD 2945 по совету VadimG .

ALNI написал :
Как я понял родные термоголовки на него точно подойдут из серии RTD-хххххх

Да.

ALNI написал :
А другие фирмы если рассматривать как ориентироваться. М30х1,5 налезут?

Нет. Только RTD. Дело не в резьбе,а в форме и глубине посадки.

ALNI написал :
А другие фирмы если рассматривать как ориентироваться. М30х1,5 налезут?

Есть ли смысл "колхозить" ? Даже если резьба от другого производителя подойдёт, то не факт, что длина иглы термо-клапана будет соответствовать параметрам регулирования инородной термоголовке. ... вот любит наш народ создавать себе проблемы на ровном месте

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Да, резьба M30x1,5.

Тоесть у RTD-N резьба М30х1,5? Красного цвета хотелось. Но не смертельно.

А в чем проблема заказать родные термоголовки у Danfoss?
код для заказа 013g2945

попробуй запросить в их интернет-магазине

Тоже имеется термоклапан Danfoss RTD-N.
Как я понял родные термоголовки на него точно подойдут из серии RTD-хххххх. А другие фирмы если рассматривать как ориентироваться. М30х1,5 налезут?

Спасибо.

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 274

Байпасс написал :
про предварительную настройку тебе-как пользователю-лучше и не знать... это монтажная настройка-которой балансируют систему при наладке.. после этого в нее суваться незачем-в этом ее и смысл...

Проблема в том что инструкций не приложили, пломб на кольце нет, и в каком она там раньше положении стояла мне уже не вспомнить, поэтому приходится сейчас все заново настраивать.

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 274

zubrikon написал :
он позабыл про русский менталитет и не учел, что у нас люди будут накручивать красный колпачек,

Ага, сейчас А для кого он там рисовал стрелки на колпачке? И почему клапан продается как отдельное устройство, если он без термоголовки оказывается не может работать?

А насчет инструкции - она понятна только если уже знаешь как оно работает, а на деле - не полная.

DjAndy написал :
НО:
1) клапан - самостоятельное устройство которое может использоваться отдельно
2) в инструкции нет ни слова про штифт кроме указания из чего он сделан и где находится
3) на крышке есть стрелки и +/- - это означает что крутить крышку может пользователь, в процессе эксплуатации.

При этом в инструкции не сказано ни слова про то как работает штифт, как он связан с этой "предварительной настройкой", и чего можно добиться, крутя эту долбаную крышку.

По логике вещей штифт в случае с кольцом на 3.5 должен регулировать поток от 0 до 3.5, иначе нет смысла в настройках кольцом.

когда Данфосс придумывал автоматический клапан регулировки (то бишь клапан + головка обязательно в паре), он позабыл про русский менталитет и не учел, что у нас люди будут накручивать красный колпачек,
пытаясь вручную регулировать температуру батарей, вместо того чтоб накрутить термоголову за 500р , что будут использовать этот колпачек для запора клапана (я и сам так делал ), что УК будут просто выкидывать термоголовки, а сами клапаны советовать менять на шаровые краны при замене конвекторов.

ps. а в инструкции или на сайте данфоса всё ясно и понятно

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... про предварительную настройку тебе-как пользователю-лучше и не знать... это монтажная настройка-которой балансируют систему при наладке.. после этого в нее суваться незачем-в этом ее и смысл...

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 274

zubrikon написал :
у Вас термоголовки нет!!!!
когда она навинчивается на клапан - то предварительная регулировка прячется под головку, и не скрутив обратно голову, нельзя и повертеть и кольцо предварительной регулировки - у меня лично так
термоголовку покупал отдельно!!!

а смысл предварительной регулировки и регулировки термоголовкой понятен из документа

Про термоголовку понял, я думал весь клапан называется термостатическим элементом.

НО:
1) клапан - самостоятельное устройство которое может использоваться отдельно
2) в инструкции нет ни слова про штифт кроме указания из чего он сделан и где находится
3) на крышке есть стрелки и +/- - это означает что крутить крышку может пользователь, в процессе эксплуатации.

При этом в инструкции не сказано ни слова про то как работает штифт, как он связан с этой "предварительной настройкой", и чего можно добиться, крутя эту долбаную крышку.

По логике вещей штифт в случае с кольцом на 3.5 должен регулировать поток от 0 до 3.5, иначе нет смысла в настройках кольцом.

DjAndy написал :
Тогда просто не понятно что означает слово "предварительная", в инструкции сказано что

Когда термостатический элемент
смонтирован, то предварительная настройка
оказывается спрятанной и, таким образом, за-
щищенной от неавторизованного изменения
Вот как это понять если она нифига не защищена, крути как хочешь.

Цитата Сообщение от zubrikon
когда вдавливаете штырек - тоже уменьшаете
поток через клапан, при полностью вдавленном штырьке клапан перекрывается полностью
Не понятно зачем нужно две равнозначные регулировки. На крышке есть + и - со стрелками, получается что штырек регулирует плавно, но тогда не понятно как он связан с настройкой на кольце?

Если кольцо указывает на 3.5 из 7(50%), а штырек полностью выпущен - это 100% или 50%?
Если кольцо указывает на 3.5 из 7(50%), а штырек полностью вдавлен - это 0% или-таки 50%?

у Вас термоголовки нет!!!!
когда она навинчивается на клапан - то предварительная регулировка прячется под головку, и не скрутив обратно голову, нельзя и повертеть и кольцо предварительной регулировки - у меня лично так
термоголовку покупал отдельно!!!

а смысл предварительной регулировки и регулировки термоголовкой понятен из документа

Байпасс написал :
По умолчанию

... да вроде в инструкции целый раздел предварительной настройке посвящен [http://www.lunda.ru/lunda/export/sit...1748170506.pdf](http://www.lunda.ru/lunda/export/sit...1748170506.pdf) 

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 274

zubrikon написал :
Вы или увеличиваете поток через клапан или уменьшаете. клапан при этом не портится

Тогда просто не понятно что означает слово "предварительная", в инструкции сказано что

Когда термостатический элемент
смонтирован, то предварительная настройка
оказывается спрятанной и, таким образом, за-
щищенной от неавторизованного изменения

Вот как это понять если она нифига не защищена, крути как хочешь.

zubrikon написал :
когда вдавливаете штырек - тоже уменьшаете
поток через клапан, при полностью вдавленном штырьке клапан перекрывается полностью

Не понятно зачем нужно две равнозначные регулировки. На крышке есть + и - со стрелками, получается что штырек регулирует плавно, но тогда не понятно как он связан с настройкой на кольце?

Если кольцо указывает на 3.5 из 7(50%), а штырек полностью выпущен - это 100% или 50%?
Если кольцо указывает на 3.5 из 7(50%), а штырек полностью вдавлен - это 0% или-таки 50%?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

... да вроде в инструкции целый раздел предварительной настройке посвящен

DjAndy написал :
Что происходит с клапаном, если уже на установленном кручу шкалу настройки? Настройки остаются или он как-то портится?

Что происходит когда штырек полностью вдавлен - поток перекрывается насовсем, или поток регулируется термостатом?
Наоборот - когда штырек полностью выпущен(колпачок свинчен) - поток полностью открыт или регулируется термостатом?

регулируя клапан путем вращения шкалы настройки вручную, Вы или увеличиваете поток через клапан или уменьшаете. клапан при этом не портится. когда вдавливаете штырек - тоже уменьшаете
поток через клапан, при полностью вдавленном штырьке клапан перекрывается полностью, хотя это не запорная арматура - я когда снимал свои конвекторы и перекрывал клапан путём закручивания до конца красного колпачка - то из клапана капало. для полного перекрытия есть металлические колпачки, но не везде они есть в продаже и стоят будь здоров. а для автоматического регулирования температуры - чтоб не бегать и вручную не накручивать каждый час - купите термоголовку, как посотоветовал vitars - я себе такие термоголовки уже купил.

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 274

Что происходит с клапаном, если уже на установленном кручу шкалу настройки? Настройки остаются или он как-то портится?

Что происходит когда штырек полностью вдавлен - поток перекрывается насовсем, или поток регулируется термостатом?
Наоборот - когда штырек полностью выпущен(колпачок свинчен) - поток полностью открыт или регулируется термостатом?

Регистрация: 21.04.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 51

Предварительная регулировка (шкала под колпачком) выставляется установщиками при настройке системы отопления, впоследствии ее трогать не следует. Для регулирования температуры можно использовать колпачок, но с ним очень трудно поймать нужную температуру, обычно получается, что либо клапан полностью перекрыт, либо полностью открыт.

Лучше всего купить специальную термоголовку (), которая надевается вместо колпачка - крутя ее, можно очень точно регулировать температуру. Также она должна поддерживать постоянную температуру в комнате, реагируя на изменения температуры воздуха, и надавливая и отпуская шток клапана за счет расширения/сужения газа.

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 274

Не открывается по какой-то причине (Page not found), но если там стандартная инструкция, то я её уже читал и ответа не нашел.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

Регистрация: 19.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 274

Перед батареями установлены такие клапаны, батареи шпарят довольно горячо, поэтому захотелось подрегулировать клапаны.

Инструкции не было, в инете нашел, там сказано что это клапан с ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ регулировкой. Крутил на нем настроечное колечко, защитный колпачок пытался недозакручивать.

Пока эффект такой что если колпачок полностью закручен то батарея начинает остывать.

В общем не ясно, должен ли он регулироваться уже во время эксплуатации?