avp, также могу отметить, что если на все радиаторы установлены термоголовки - даже неотбалансированная система обычно вполне неплохо живёт - запирающиеся термоголовки поддерживают баланс.
И важное забыл: для балансировки нужно снять термоголовки со всех радиаторов сразу.
avp, снять термоголовку и отбалансировать. Ставим в положение 4,например,и смотрим разницу температур между подачей и обраткой радиатора (на патрубках/кранах), для двухтрубки градусов 12-14 норма. Если меньше - уменьшаем до 3, если больше - увеличиваем до 5. После перенастройки пауза полчаса до измерения температур.
подскажите, чем чревато изменение преднастройки клапана? настройку от застройщика уже не узнать, поставил на N.
система на 2 батареи, есть балансировочный клапан данфос на входе.
Нужна замена красному пластиковому колпачку от Danfoss RTD-N. Что бы была попрочней. Нужно грубо с шагом 30% регулировать поток. Термоголовка не влезет физически ни прямо\ни косо.
Вот такой подойдет
ALNI написал :
А другие фирмы если рассматривать как ориентироваться. М30х1,5 налезут?
Есть ли смысл "колхозить" ? Даже если резьба от другого производителя подойдёт, то не факт, что длина иглы термо-клапана будет соответствовать параметрам регулирования инородной термоголовке. ... вот любит наш народ создавать себе проблемы на ровном месте
Тоже имеется термоклапан Danfoss RTD-N.
Как я понял родные термоголовки на него точно подойдут из серии RTD-хххххх. А другие фирмы если рассматривать как ориентироваться. М30х1,5 налезут?
Байпасс написал :
про предварительную настройку тебе-как пользователю-лучше и не знать... это монтажная настройка-которой балансируют систему при наладке.. после этого в нее суваться незачем-в этом ее и смысл...
Проблема в том что инструкций не приложили, пломб на кольце нет, и в каком она там раньше положении стояла мне уже не вспомнить, поэтому приходится сейчас все заново настраивать.
zubrikon написал :
он позабыл про русский менталитет и не учел, что у нас люди будут накручивать красный колпачек,
Ага, сейчас А для кого он там рисовал стрелки на колпачке? И почему клапан продается как отдельное устройство, если он без термоголовки оказывается не может работать?
А насчет инструкции - она понятна только если уже знаешь как оно работает, а на деле - не полная.
DjAndy написал :
НО:
1) клапан - самостоятельное устройство которое может использоваться отдельно
2) в инструкции нет ни слова про штифт кроме указания из чего он сделан и где находится
3) на крышке есть стрелки и +/- - это означает что крутить крышку может пользователь, в процессе эксплуатации.
При этом в инструкции не сказано ни слова про то как работает штифт, как он связан с этой "предварительной настройкой", и чего можно добиться, крутя эту долбаную крышку.
По логике вещей штифт в случае с кольцом на 3.5 должен регулировать поток от 0 до 3.5, иначе нет смысла в настройках кольцом.
когда Данфосс придумывал автоматический клапан регулировки (то бишь клапан + головка обязательно в паре), он позабыл про русский менталитет и не учел, что у нас люди будут накручивать красный колпачек,
пытаясь вручную регулировать температуру батарей, вместо того чтоб накрутить термоголову за 500р , что будут использовать этот колпачек для запора клапана (я и сам так делал ), что УК будут просто выкидывать термоголовки, а сами клапаны советовать менять на шаровые краны при замене конвекторов.
ps. а в инструкции или на сайте данфоса всё ясно и понятно
... про предварительную настройку тебе-как пользователю-лучше и не знать... это монтажная настройка-которой балансируют систему при наладке.. после этого в нее суваться незачем-в этом ее и смысл...
zubrikon написал :
у Вас термоголовки нет!!!!
когда она навинчивается на клапан - то предварительная регулировка прячется под головку, и не скрутив обратно голову, нельзя и повертеть и кольцо предварительной регулировки - у меня лично так
термоголовку покупал отдельно!!!
а смысл предварительной регулировки и регулировки термоголовкой понятен из документа
Про термоголовку понял, я думал весь клапан называется термостатическим элементом.
НО:
1) клапан - самостоятельное устройство которое может использоваться отдельно
2) в инструкции нет ни слова про штифт кроме указания из чего он сделан и где находится
3) на крышке есть стрелки и +/- - это означает что крутить крышку может пользователь, в процессе эксплуатации.
При этом в инструкции не сказано ни слова про то как работает штифт, как он связан с этой "предварительной настройкой", и чего можно добиться, крутя эту долбаную крышку.
По логике вещей штифт в случае с кольцом на 3.5 должен регулировать поток от 0 до 3.5, иначе нет смысла в настройках кольцом.
DjAndy написал :
Тогда просто не понятно что означает слово "предварительная", в инструкции сказано что
Когда термостатический элемент
смонтирован, то предварительная настройка
оказывается спрятанной и, таким образом, за-
щищенной от неавторизованного изменения
Вот как это понять если она нифига не защищена, крути как хочешь.
Цитата Сообщение от zubrikon
когда вдавливаете штырек - тоже уменьшаете
поток через клапан, при полностью вдавленном штырьке клапан перекрывается полностью
Не понятно зачем нужно две равнозначные регулировки. На крышке есть + и - со стрелками, получается что штырек регулирует плавно, но тогда не понятно как он связан с настройкой на кольце?
Если кольцо указывает на 3.5 из 7(50%), а штырек полностью выпущен - это 100% или 50%?
Если кольцо указывает на 3.5 из 7(50%), а штырек полностью вдавлен - это 0% или-таки 50%?
у Вас термоголовки нет!!!!
когда она навинчивается на клапан - то предварительная регулировка прячется под головку, и не скрутив обратно голову, нельзя и повертеть и кольцо предварительной регулировки - у меня лично так
термоголовку покупал отдельно!!!
а смысл предварительной регулировки и регулировки термоголовкой понятен из документа
Байпасс написал :
По умолчанию
... да вроде в инструкции целый раздел предварительной настройке посвящен [http://www.lunda.ru/lunda/export/sit...1748170506.pdf](http://www.lunda.ru/lunda/export/sit...1748170506.pdf)
zubrikon написал :
Вы или увеличиваете поток через клапан или уменьшаете. клапан при этом не портится
Тогда просто не понятно что означает слово "предварительная", в инструкции сказано что
Когда термостатический элемент
смонтирован, то предварительная настройка
оказывается спрятанной и, таким образом, за-
щищенной от неавторизованного изменения
Вот как это понять если она нифига не защищена, крути как хочешь.
zubrikon написал :
когда вдавливаете штырек - тоже уменьшаете
поток через клапан, при полностью вдавленном штырьке клапан перекрывается полностью
Не понятно зачем нужно две равнозначные регулировки. На крышке есть + и - со стрелками, получается что штырек регулирует плавно, но тогда не понятно как он связан с настройкой на кольце?
Если кольцо указывает на 3.5 из 7(50%), а штырек полностью выпущен - это 100% или 50%?
Если кольцо указывает на 3.5 из 7(50%), а штырек полностью вдавлен - это 0% или-таки 50%?
DjAndy написал :
Что происходит с клапаном, если уже на установленном кручу шкалу настройки? Настройки остаются или он как-то портится?
Что происходит когда штырек полностью вдавлен - поток перекрывается насовсем, или поток регулируется термостатом?
Наоборот - когда штырек полностью выпущен(колпачок свинчен) - поток полностью открыт или регулируется термостатом?
регулируя клапан путем вращения шкалы настройки вручную, Вы или увеличиваете поток через клапан или уменьшаете. клапан при этом не портится. когда вдавливаете штырек - тоже уменьшаете
поток через клапан, при полностью вдавленном штырьке клапан перекрывается полностью, хотя это не запорная арматура - я когда снимал свои конвекторы и перекрывал клапан путём закручивания до конца красного колпачка - то из клапана капало. для полного перекрытия есть металлические колпачки, но не везде они есть в продаже и стоят будь здоров. а для автоматического регулирования температуры - чтоб не бегать и вручную не накручивать каждый час - купите термоголовку, как посотоветовал vitars - я себе такие термоголовки уже купил.
Что происходит с клапаном, если уже на установленном кручу шкалу настройки? Настройки остаются или он как-то портится?
Что происходит когда штырек полностью вдавлен - поток перекрывается насовсем, или поток регулируется термостатом?
Наоборот - когда штырек полностью выпущен(колпачок свинчен) - поток полностью открыт или регулируется термостатом?
Предварительная регулировка (шкала под колпачком) выставляется установщиками при настройке системы отопления, впоследствии ее трогать не следует. Для регулирования температуры можно использовать колпачок, но с ним очень трудно поймать нужную температуру, обычно получается, что либо клапан полностью перекрыт, либо полностью открыт.
Лучше всего купить специальную термоголовку (), которая надевается вместо колпачка - крутя ее, можно очень точно регулировать температуру. Также она должна поддерживать постоянную температуру в комнате, реагируя на изменения температуры воздуха, и надавливая и отпуская шток клапана за счет расширения/сужения газа.
Перед батареями установлены такие клапаны, батареи шпарят довольно горячо, поэтому захотелось подрегулировать клапаны.
Инструкции не было, в инете нашел, там сказано что это клапан с ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ регулировкой. Крутил на нем настроечное колечко, защитный колпачок пытался недозакручивать.
Пока эффект такой что если колпачок полностью закручен то батарея начинает остывать.
В общем не ясно, должен ли он регулироваться уже во время эксплуатации?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.