pusander написал :
Бориска, а зачем минуту ждать, в чем сакральный смысл действа?
Не знаю что именно имели в виду пендосы, когда писали мануал (у них слишком много тараканов по головам бродит, всех и не уследишь), но подозреваю, что таким образом они что-то типа опрессовки пытались изобразить ...
Смотря ихние учебные фильмы по монтажу климатического оборудования, не однократно подмечал, что они любят прессовать магистрали и контура фреоном ...
ИС-X написал :
Причем, запустить немного фреона, проверить утечки, пшикнуть 3 секунды, ждать минуту ??????
немного в другой последовательности. но в целом верно. проверить соединения, пустить газ в систему и снять колпачек с сервисного порта на газовой магистрали, стравить шестигранником газ с сервисного порта в течение 3 секунд, подождать минуту и затянуть колпачек моментом 18 нм. полностью открыть газовый порт
tonche написал :
хрень по большому счету. влага останется, масло гигроскопично. хапнет влаги и тю-тю. ресурс компрессора уменьшится. вакуумировать надо
Минеральное масло используемое с R22 не сильно гигроскопично, как правило это SANISO 4G, не сильно оно влагу впитывает, это не POE масло ...
Но технология конечно не бодрит, вакуумация необходима ...
Бориска66 написал :
Герметичность проверят опрессовкой, как правило азотом, магистраль надувается до избыточного давления: R22, R407C -26 бар, R410a -38 бар ...
Время испытания для бытовых систем 15-20 мин ...
сколько на самом деле идут гидравлические испытания, мне сказали что опрессовывают на сутки, потом составляют акт испытаний.
По цене сколько обычно это дело? 5к за контур нормально или дорого?
Darkon написал :
сколько на самом деле идут гидравлические испытания, мне сказали что опрессовывают на сутки, потом составляют акт испытаний.
По цене сколько обычно это дело? 5к за контур нормально или дорого?
Если речь идёт о бытовом секторе с длинною магистрали до 20м, то 15...20 мин более чем достаточно, что бы убедится в герметичности, если речь идёт о больших контурах (VRF, чиллера), то порессовка может продолжаться и неделю, и тогда стоимость её может сильно варьироваться ...
Прессовка азотом, он баллонах в жидком или газообразном состоянии? Спрашивал у нас в Саратове, глаза круглые делают, не поймут что мне надо. Есть в столице Поволжья фирма "криогенсервис", там он азот вообще во флягах хранится пробка пенопластовая, давление 0 (атмосферное), что они там морозят не понятно? Как он правильно АЗОТ для опресовки кондиционеров называется по ГОСТу или ТУ производится, а то фреон 410а предъявляет более жесткие требования к монтажу
в крио-контейнерах азот в жидком
в 50 обычных балонах в газообразном под давлением
азот лутше брать осушенный , но один фиг потом вакумировать - поэтому особо на его качестве не заморачивайтесь ...
olisar написал :
что они там морозят не понятно?
они так добывают различные газы , практически делают деньги из воздуха - прям моя мечта
Бориска66 написал :
Если речь идёт о бытовом секторе с длинною магистрали до 20м, то 15...20 мин более чем достаточно, что бы убедится в герметичности,
да, там 15м где-то, сказали хотите будем проверять 20минут, но обычно сутки.
Проверяют под давлением 25атм.