Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2261595

pusander написал :
что у вас там звенит, не свсем понимаю ваши намеки. какое отношение имеет ваш навал мануалов к приведенной странице карьера

Под рисунком слева, переводите и поймёте про какой такой "пшик" идёт речь ...
Или с английским проблемы ???

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 796

pusander написал :
там ни слова о продувке. пёрдж это просто удаление.

Писано: Purge the air from the system.

Регистрация: 15.02.2008 Кременчуг Сообщений: 364

Using the hexagonal wrench to press the valve
core pin, discharge for three seconds and then
wait for one minute.

мда, вот тебе бабушка и юрьев день. читал по диагонали, этого и не заметил.
Бориска, а зачем минуту ждать, в чем сакральный смысл действа?

pusander написал :
Бориска, а зачем минуту ждать, в чем сакральный смысл действа?

Не знаю что именно имели в виду пендосы, когда писали мануал (у них слишком много тараканов по головам бродит, всех и не уследишь), но подозреваю, что таким образом они что-то типа опрессовки пытались изобразить ...

Смотря ихние учебные фильмы по монтажу климатического оборудования, не однократно подмечал, что они любят прессовать магистрали и контура фреоном ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

просто с английским проблемы. причем у всех я гляжу.

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 796

Причем, запустить немного фреона, проверить утечки, пшикнуть 3 секунды, ждать минуту ??????

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

ИС-X написал :
Причем, запустить немного фреона, проверить утечки, пшикнуть 3 секунды, ждать минуту ??????

немного в другой последовательности. но в целом верно. проверить соединения, пустить газ в систему и снять колпачек с сервисного порта на газовой магистрали, стравить шестигранником газ с сервисного порта в течение 3 секунд, подождать минуту и затянуть колпачек моментом 18 нм. полностью открыть газовый порт

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 796

Только сначала запустить немного жижи за 10 секунд, а потом выбросить эту смесь за 3 сек. Технология!

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

просто red label в голове гуляет. все смешалось

хрень по большому счету. влага останется, масло гигроскопично. хапнет влаги и тю-тю. ресурс компрессора уменьшится. вакуумировать надо

tonche написал :
хрень по большому счету. влага останется, масло гигроскопично. хапнет влаги и тю-тю. ресурс компрессора уменьшится. вакуумировать надо

Минеральное масло используемое с R22 не сильно гигроскопично, как правило это SANISO 4G, не сильно оно влагу впитывает, это не POE масло ...

Но технология конечно не бодрит, вакуумация необходима ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

с НГ не видел ни одного ввезенного кондея на 22. поэтому забыли о минеральных маслах, ок?

На смену приходят более интересные модификации масел, у которых недостаток такой как гигроскопичность отсутствует ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

да черт с ними. я за соблюдение технологии!!!

tonche написал :
да черт с ними. я за соблюдение технологии!!!

Безусловно ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

Бориска66 написал :
Герметичность проверят опрессовкой, как правило азотом, магистраль надувается до избыточного давления: R22, R407C -26 бар, R410a -38 бар ...
Время испытания для бытовых систем 15-20 мин ...

сколько на самом деле идут гидравлические испытания, мне сказали что опрессовывают на сутки, потом составляют акт испытаний.
По цене сколько обычно это дело? 5к за контур нормально или дорого?

Darkon написал :
сколько на самом деле идут гидравлические испытания, мне сказали что опрессовывают на сутки, потом составляют акт испытаний.
По цене сколько обычно это дело? 5к за контур нормально или дорого?

Если речь идёт о бытовом секторе с длинною магистрали до 20м, то 15...20 мин более чем достаточно, что бы убедится в герметичности, если речь идёт о больших контурах (VRF, чиллера), то порессовка может продолжаться и неделю, и тогда стоимость её может сильно варьироваться ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Прессовка азотом, он баллонах в жидком или газообразном состоянии? Спрашивал у нас в Саратове, глаза круглые делают, не поймут что мне надо. Есть в столице Поволжья фирма "криогенсервис", там он азот вообще во флягах хранится пробка пенопластовая, давление 0 (атмосферное), что они там морозят не понятно? Как он правильно АЗОТ для опресовки кондиционеров называется по ГОСТу или ТУ производится, а то фреон 410а предъявляет более жесткие требования к монтажу

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

в крио-контейнерах азот в жидком
в 50 обычных балонах в газообразном под давлением
азот лутше брать осушенный , но один фиг потом вакумировать - поэтому особо на его качестве не заморачивайтесь ...

olisar написал :
что они там морозят не понятно?

они так добывают различные газы , практически делают деньги из воздуха - прям моя мечта

ломастер написал :
в 50 обычных балонах в газообразном под давлением

Баллон 40л ...
В газообразном конечно, при нормальной заправке 120 бар ...
Но есть баллоны и по 25л, 10л, 5л, 2,5л ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

150 нормальная заправка. причем должны заправить 160-170 т.к. газ горячий. после остывания 150. сам их заправлял какое то время.

Для бытовых удобнее всего 10л ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

Бориска66 написал :
Если речь идёт о бытовом секторе с длинною магистрали до 20м, то 15...20 мин более чем достаточно, что бы убедится в герметичности,

да, там 15м где-то, сказали хотите будем проверять 20минут, но обычно сутки.
Проверяют под давлением 25атм.

Darkon написал :
да, там 15м где-то, сказали хотите будем проверять 20минут, но обычно сутки.
Проверяют под давлением 25атм.

Я уже писал, что есть оговоренные давления опрессовки ...
Для R22, R407C - 26 бар
Для R410a - 38 бар

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

А если вместо азота, опресовку производить сжатым воздухом, потом же всЁ равно же, вакуумируеш систему???

olisar написал :
А если вместо азота, опресовку производить сжатым воздухом, потом же всЁ равно же, вакуумируеш систему???

Допускается и такое, с несколькими оговорками:

  1. воздух должен быть максимально осушен ...
  2. в контуре не должно быть масла (особенно POE) ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 26.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 161

Бориска66 написал :
Я уже писал, что есть оговоренные давления опрессовки ...
Для R22, R407C - 26 бар
Для R410a - 38 бар

может для этого сутки и выжидают, раз давление меньше? За больший промежуток и с меньшим давлением достаточно стравит?

Не в том дело, контура рассчитаны на разное давление, контур с R22 можно просто порвать опрессовочным давлением которое необходимо для R410a ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Бориска66 написал :
контур с R22 можно просто порвать опрессовочным давлением которое необходимо для R410a ...

Это вряд-ли. Медь легко держит 200атм и более. Если только брак выявить.

in my humble opinion

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

все зависит от толщины стенки трубы. для R410 стенка толще идет.

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 796

А если для опрессовки наддуть 5-6 атмосфер автомобильным насосом?