Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2215954

Нужен совет по следующему вопросу :
Имеется линия от щитка 1,5 мм2 меди защищённая 16А автоматом.
Потребители: посудомойка, кухонная вытяжка, светильники галоген 3 шт по 10Вт.
Необходима розеточная группа на 3 поста - две розетки и
выключатель освещения.
Чтобы осуществить желаемое с наименьшими потерями,
запитать эту группу можно только от имеющейся линии через распредкоробку.
Потребители будут - чайник и кухонная электромелочёвка.
Линия в 1,5 квадрата данность от которой никуда не деться, провести линию в
2,5 квадрата возможности нет.
Что скажете, можно ли так сделать?
Какие опасности?
Даст что-нибудь отвод к розеткам в 2,5 квадрата, есть ли смысл?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33946

gensek написал :
Какие опасности?
Даст что-нибудь отвод к розеткам в 2,5 квадрата, есть ли смысл?

Опасностей никаких нет, если автомат исправен, а номинал вы не увеличите. Одновременно всё, разумеется, включить не получится, а о перегрузке просигнализирует сработавший автомат. Сечение надо делать то же, что подведено от щитка, т.е. 1,5.

Реклама Электромонтажные трубы IEK

Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!

Подробнее

Спасибо, успокоили.
Главное, чтобы непришлось дожидаться окончания работы посудомойки,
чтобы чаю попить.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33946

gensek написал :
Главное, чтобы непришлось дожидаться окончания работы посудомойки,
чтобы чаю попить.

Может и придётся - выясните опытным путём, но быстрее всего чай попить удастся.