Если вы столько потребляете
Мда Если это параллельный ввод то еще и ток замерьте PENа - ноля на столбе.

DimaA6_ABC написал :
Кстати, я мерял на вводном автомате на столбе - вроде было нормально. Застану момент, когда в доме плохо, и перемеряю.

Вечером :
На трансе,столбе(подключка кабеля до дому), в шите в доме.
удачи. и в студию...

Насяльника написал :
Линия персональная? или все трое на ней?

Персональная - на трансе стоит моя коробка, и от нее (через автомат 100А и счетчик) идет моя линия. К соседям идут свои.

Кстати, я мерял на вводном автомате на столбе - вроде было нормально. Застану момент, когда в доме плохо, и перемеряю.

сопротивление этого кабеля влияет конечно но незначительно, если линия не длинная, честно не могу понять что- же во внешнем блоке у вас потребляет 25 ампер однофазной нагрузки(максимум внешний блок потребляет 2,5 Квт для сплит системы тепловой мощностью 10 КВт)

Переделка зарядных устройств и не только

На мигание света кабель не влияет. Только на напряжение на самих блоках

DimaA6_ABC написал :
Т.е. теоретически возможно, что у меня в доме, скажем, 200В, а на трансе 230?

Да и это ,если все соединения в норме, приговор линии.
Линия персональная? или все трое на ней?

Anat78 написал :
Конечно будет плавать так как от несимметричной нагрузки апряжение меняется во всех фазах

Вот это я и подозревал, из теории трехфазного подключения я понимаю (с большим трудом ), что если нагрузка появляется в одной фазе - в других напряжение растет, в этой падает.

Anat78 написал :
Еще вопрос заземление и ноль у вас из кабеля? такого же сечения?

Ноль точно из кабеля такого же сечения (правда, на вводе клемма мне не очень нравится, я писал в оригинальном посте), заземление локально по дому (т.е. по воздуху приходит 4 провода). На тепловой насос идут провода одинакового сечения, 5х2.5.

А, кстати, еще вспомнил. Из-за некомпетентности тепловиков и электриков весь тепловой насос (и внутренний блок, 12А/3ф, и внешний, 25А/1ф) подключены ОДНИМ кабелем 5х2.5мм2. Он греется. Будет переделываться - 5х2.5 оставляться только на внутренний, 3х4 - только на внешний. Сопротивление этого кабеля сейчас может приводить к плаванию напряжения?

Конечно будет плавать так как от несимметричной нагрузки напряжение меняется во всех фазах. Еще вопрос заземление и ноль у вас из кабеля? такого же сечения как и фазные?

Переделка зарядных устройств и не только

Насяльника написал :
а как же соседи или они рядом с трансом живут?

один совсем рядом, другой ближе раза в 2, чем я.

Насяльника написал :
Сначала померить сколько на выходе транса в вечернее время. Если доступ есть.

Есть доступ к моей коробке на трансе, попробую подобраться к автомату. Вечером же темно... Что-нибудь придумаю. Т.е. теоретически возможно, что у меня в доме, скажем, 200В, а на трансе 230?

Anat78 написал :
Уберите все другие однофазные потребители с той фазы к которой насос подключен

Там и так ничего мощного нет. Но каким-то образом и в "хороших" фазах плавает напряжение.

240 -200 = 40 В !!! ну там явно не 50 мм2 линия

Необходимо проверить распределение нагрузки по фазам и подключенная к ним нагрузка. Правильное распределение улучшит ваше положение. Уберите все другие однофазные потребители с той фазы к которой насос подключен

Переделка зарядных устройств и не только

Тоесть вы хотите сказать что наружный блок потребляет 5,5КВт? А не много ли это?

Переделка зарядных устройств и не только

у тр-ра 160кВА сопротивление в 0.2 Ом это приговор. Падение справедливо при полностью 1 фазном включении., а как же соседи или они рядом с трансом живут?

Сначала померить сколько на выходе транса в вечернее время. Если доступ есть.

Anat78 написал :
Можно подробнее про тепловой насос?

Дайкин альтерма. Внутренний блок имеет трехфазный тен, там нагрузка симметрична. Наружный - обычный дайкиновский однофазный блок с компрессором и инвертором. Потребляемый ток плавно изменяется при рабочей нагрузке в диапазоне 20-25А, напряжение тоже плавает. Иногда система переходит в режим размораживания внешнего блока, тогда он перестает потреблять ток в таких количествах (остается где-то 3А), соответственно, напряжение в этой фазе вырастает.

нужно симметрировать нагрузку по фазам, вот если бы у вашего насоса было питание 3-фазное то проблемы бы не возникло. Можно подробнее про тепловой насос?

Переделка зарядных устройств и не только

Kamikaze написал :
Итого 0,8 Ом, при токе 25А падение напряжения на конце составит 20В

хорошо, что делать? Параллельно тянуть второй кабель такого же сечения?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

В первом приближении - и так все ясно

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вы забыли посчитать реактивное сопротивление кабеля длиное 500 метров

Переделка зарядных устройств и не только

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

500м алюминиевой жилы 50мм2 имеют сопротивление ок. 0,3 Ом. Петля фаза-ноль - 0,6 Ом. Плюс условно накинем 0,2 Ом на сопр-е тр-ра и проч.
Итого 0,8 Ом, при токе 25А падение напряжения на конце составит 20В. А если линия не 50, а 25мм2 - тады все вдвое хуже.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

дом подключен к трансформатору 160кВт (а транфсорматор - к линии 10кВ), всего к нему со стороны 400В подключено 3 дома и все, причем в двух остальных домах есть газ, т.е. потребление зимой невысокое. У меня в доме стоит воздушный тепловой насос, у которого наружный блок 1-фазный, потребляет примерно 25А, в наружном блоке инвертор.

Проблема - скачкообразно меняется интенсивность освещения. Если отключить тепловой насос, напряжение 230-240 во всех фазах. При включении и начале работы внешнего блока напряжение в его фазе может упасть до 200. Вечером напряжение снижается во всех фазах, но не ниже 210В в двух, не питающих тепловой насос, в его фазе - до 190.

Человек, занимающийся вопросами слаботочки и по совместительству бесперебойным питанием, считает, что эта проблема может быть вызвана недостаточным сечением кабеля от трансформатора к дому или проблемами на вводе с линии в дом. Кабель по проекту - алюминий 50мм2 в общей изоляции, длина воздушной линии - 500м. На вводе линии на участок (там где она переходит с воздуха под землю) стоит старый советский автомат с винтовыми зажимами, в который вместо гильз под винт заведены жилы с алюминиевого провода и зажаты шайбами. С другой стороны автомата так же заведены медные жилы с кабеля ввода в дом. Ноль с алюминия на медь передается через советскую пластиковую клемму с хиленькими винтиками. Сечение проводов - максимум 25мм2, не знаю, откуда в линии 50, может, вниз по столбу идут уже не провода с линии. Я мерял падение напряжения на вводном автомате - 0.1В, при этом китайский тестер показывает те же 0.1В просто при внесении в коробку - наводки от токов.

Вопрос - с чем может быть связано падение напряжения, как его избежать?