Не претендую на норму, но это обеспечит заземление для бойлера. Не норма когда оно отсутствует, но если есть желание вбивать электроды пока нефть не пойдет то пожалуйста. По поводу нефти я конечно утрирую
avmal написал :
Надо было кабель напрямую подключать
Да она мощная, 25 А, страшная правда, а поставили изза того, что вдруг чё с нагревателем. Ну напрямую уже не получится если только через коробку (А это важно что бы розетки не было?)
Slavka.sav Если перевести на русский - то вы хотите сделать систему ТТ в отдельно взятом помещении (многоквартирного?) дома, если так - то вообщето по библии нельзя, но, если нет возможности одновременного прикосновения к бойлеру и "другим мет. частям здания" (в чем собственно сомневаюсь) - то как бы ... прищурив один глаз - да, имхо конечно.
Розетка большая черная с плоскими гнездами и к ней такая же вилка, ну им не постоянно будут пользоваться, пара минут руки помыть, я думаю автомат не успеет сработать, ну нам главное знать так не запрещается вообще заземлять?
2,5 квадрата это максимум 4,4 кВт это раз
что это за розетка которая пропускает 25 ампер?
одиночный заземлитель придется забивать длиной примерно 20 метров, готовы?
Ребят подскажите, в подвальном помещении магазина, в туалете поставили розетку под водонагреватель проточный (5 кВт ) дом старый везде двухпроводка, от щитка через узо 40/0.03 и автомат 20А кабелем ввг 2х2.5 к этой розетке подведено питание. Можно ли сделать заземление только на эту розетку? (хотели просто продолбить в полу дырку, забить стержень и взять от него)