Заказчик просит чтобы вместо монитора видеодомофона картинка выводилась на один из мониторов ПК и управление эл.замком осуществлялось посредством компьютера. Я ни разу так не делал и , боюсь, что даже не слышал о таком решении вопроса. (Используем и орион и видео7)
Как думаете, господа, это возможно?
возможно.
если тема еще актуальна- подтвердите.
орион какой версии?
Приветствую, spiro. тема актуальна. АРМ Орион 1.0 КД, семёрка
если используете видео7, значит есть плата видеозахвата, на ее вход подаем видеосигнал от домофона.
со звуком пока не знаю с интегрированым видео не работал,но думаю, что звуковой канал должен быть( в крайнем случае переговорку можно оставить штатную)
кнопку вызова домофона подключаем как замыкатель шлейфа (через сопротивление 500-1000 Ом) к ближайшему прибору.
в Администраторе Базы Данных прописываем этот шлейф как охранный, и сценарий реакции при нажатии кнопки (например звуковой файл и включение видеоканала)
в этом же ближайшем приборе программируете исполнительное реле на открывание замка (обратите внимание на ток нагрузки) и в АБД устанавливаем элемент управления к которому привязываем сценарием нужное реле. (в свойствах реле нужно отключить управление шлейфами, все пропишется в сценарии)
какие приборы имеете в системе? сигнал-20, с2000-2 или с2000-4, желательно пречислить все,что есть.
внимательно почитайте help к АБД.
пока вот так сумбурно, если, что с удовольствием отвечу
spiro, вы молодец! ведь ни чего сложного, а кто бы догадался обобщить?! возьмусь за работу-расскажу, хотя пока ведуться переговоры, заказчик уже склонился к обычному домофону. посмотрим. спасибо.
P.S. 1. но ведь нужно тогда переделывать вызывную панель?
у видео 7 должен быть тревожный вход, тупо работает на замыкание, дальше либо управление с кнопки домофона, либо по сценарию ориона.
паяльником прийдется поработать чуть-чуть, видеопанель штука не страшная
Понятно, чего-нибудь теперь сообразим, спасибо.
да еще вспомнил, не забудьте чтобы при угрозе пожара сразу открывался электрозамок
да. это само собой.
Spiro, вам не приходилось связывать две вызывные панели с одним монитором домофона? и можно ли объединить три таких монитора (т.е. кому нужно тот и открыл) ?
связывать не приходилось, но где-то краем глаза видел схему(вроде бы на визитах), кажется параллельное включение, точно не помню
понял, поищу