Дом с электропечами, к электропечке подведен алюминиевый провод сечением 2,5 квадрата, так работает уже 25 лет - кто был пьяный когда такое делал - конструктор который проектировал или электрик который проводил? И все 25 лет сидим и дрожим, включаем одновременно или духовку или не более 2-х комфорок. Сейчас поставили стеклокерамическую печку, там мощность чуток поболее будет и комфорок не 3 (как было), а 4. Ввод находится ровно по диагонали в другом конце квартиры, чтобы поменять проводку нужно в половине квартиры ремонт делать. Как с этим жить не знаю.
Сначала сообщите - каким проводом сделан ввод и от чего. Сообщите еще паспортные данные ваших нагрузок.
А проводку,чувствую, менять придется ...
Можно и без ремонта, если короба применить.
avmal написал :
Сначала сообщите - каким проводом сделан ввод и от чего. Сообщите еще паспортные данные ваших нагрузок.
А проводку,чувствую, менять придется ...
Можно и без ремонта, если короба применить.
Ну сейчас если всю печку включить, то не меньше 10 кВт будет.
А про короб - это идея. Ну думаю все же дождаться когда сгорит провод (если сгорит), слава богу печкой пользуемся только когда все дома и не спим, пожара не должно быть.
Вы, все-таки, на печке прочитайте мощность, а то ваши предположения не всегда могут прокатить. После этого можно будет думать о сечении проводов и всего остального. Сообщите о мощности всех потребителей.
Кстати, если сгорит провод, то вместе с вашим домом - электропровода свидетелей не оставляют.
Ну так я и пишу конкретно про линию на одну печь, духовка 4кВт, две комфорки по 2 кВт и две по 1,5 кВт - итого 11 кВт. Раньше работало такая печь - духовка 3,5 кВт, две комфорки по 1,5 кВт и одна на 1 кВт, при этом при включении духовки могли включить еще одну комфорку на 1,5 кВт, итого 5 кВт, больше включать никогда не рисковали - и все это работало. Получается что для включаемой мощности для алюминия должно быть не менее 4 квадрат, а для полной мощности - не менее 10 квадрат, и вообще алюминий при таком раскладе просто преступление. Да забыл сказать, у нас еще счетчик до 17А, при этом были моменты когда работает одна комфорка 2 кВт, чайник 2 кВт и утюг 2 кВт - итого 6 кВт, ток до 30 А (один счетчик но разные линии) - и все это работает - вот так запас прочности.
Если счетчик на 17А, то это не значит, что он больше не выдержит. Просто - возможны искажения показаний а проще - погрешность измерения.
А от чего сделан отвод и каким сечением мы до сих пор не знаем ...
avmal написал :
От чего сделан отвод и каким сечением?
Что подразумевается под отводом? Если это ввод к счетчику, то сделан алюминием 4 квадрата, открытая проводка, здесь как раз проблем нет могу, заменить на любой.
ВТБ! написал :
Это ток, при котором он укладывается в заявленную точность измерений. А при перегрузке он имеет право "врать" побольше.
Это все энергонадзор, нехорошие люди. У нас раньше такой же счетчки стоял, одно время он стал конкретно врать (в разы), ес-но поменяли у них (т.е. они как бы сделали замену), нет чтоб предложить на больший ток, так они заведомо зная что может врать поставили того же номинала. Ну пока вроде не врет.