кондер новый. поставлен как пару дней. пока на улице было +30 работал нормально(два дня) потом стало 25 и внутренний блок начал обмерзать, за два часа полность покрывается инием изнутри + трубки между блоками обмерзают и краны на уличном блоке(маленький сильнее). вызов мастеров-установщиков ничего не дал, пришли - посмотрели, мол соединения нормальные, газ не травит, какие к нам вопросы? разбирайтесь с продавцом....а снимать и везти кондер в гарантию как бы в последнюю очередь хотелось бы.
п.с. когда началось обмерзание с дренажной трупки перестал течь конденсатт, там ВООБЩЕ сухо.
п.с. давление 15 при покое и 5 при работе (это уже при повторном вызове мастер мерил), нормально это или нет я не знаю
теперь прозьба - скажите на что указать мастеру, опять хочу его вызывать! а то он опять мне на уши навешает и уедет...
спасибо!
А как и чем они определили что газ не травит?
На первый взгляд - утечка через соединение. Масло на соединениях при утечке не обязательно появляется- если не сильная утечка, то все сухо - а фреона нет. При не работающем кондее надо обмылить и посмотреть где утекает, а потом устранить и дозаправить.
Надо мерить перегрев. а не давление. Если кондей старт-стопный то наверняка фреон ушёл или во время монтажа из-за мусора грязь попала в контур и забила капилярку. Делать диагностику по манометричке - бред вобще полный.
Надо мерить перегрев. а не давление. Если кондей старт-стопный то наверняка фреон ушёл или во время монтажа из-за мусора грязь попала в контур и забила капилярку. Делать диагностику по манометричке - бред вобще полный.
Меняйте мастера лучше один раз заплатить хорошему спецноиалисту.чем мотать нервы себе и спецам с монометрами.....На будущее урок -не доверять монтаж кондея кому попало..
Прежде чем давать совет, внимательнее читайте !!!
Человек пишет, что обмерзают оба вентиля! При утечке этого не происходит, т.к обмерзает только жидкостной(маленький) и перегрев при этом большой.
Посмотрите соответствие блоков (наружного и внутреннего), очень похоже на маленький испаритель.
А вообще, где он стоит? Может на него просто нагрузки нет?
ставлю штуку рублей на залом газовой трубы