И всё-же - зачем С50 в квартирном щитке, да ещё и двухполюсный перед УЗО?
В качестве рубильника и для подстраховки однополюсного автомата подешевле в лестничном щитке? Вариант...
И всё-же - зачем С50 в квартирном щитке, да ещё и двухполюсный перед УЗО?
В качестве рубильника и для подстраховки однополюсного автомата подешевле в лестничном щитке? Вариант...
Можно подвести промежуточные итоги:
Схема №1 имеет на одно УЗО больше и оно дорогое.
Схема №2 "имеет на борту" двухполюсные автоматы, которые дороже установленных в первой схеме.
Пока я насчитал 9 двухмодульных аппаратов.
Щиток 2*12 - и останется резерв 6 модулей.
Или 36 - чтобы для вольметра с амперметром места хватило, для розетки на рейку, провокатора УЗО (ДПН), защиты от пониженного напряжения... "Остапа несло."
Ребята, мне начинает казаться, что кухонный щиток скоро должен превратиться в офисный или в ПР небольшого производства. В противном случае может остаться только одно УЗО и автомат ...
Да вот начни кухонную технику подключать
Собственно, все начилось с желания купить новую стиральную машину...
В результате - смена всего кухонного гарнитура, кухонной техники, а теперь и проводки
P.S. Господа, мне как-то вторая схема больше понравилась. А Вам?
Пока я насчитал 9 двухмодульных аппаратов.
Щиток 2*12 - и останется резерв 6 модулей.
Или 36 - чтобы для вольметра с амперметром места хватило, для розетки на рейку, провокатора УЗО (ДПН), защиты от пониженного напряжения... "Остапа несло."
Финансы позволяют купить вольтметр с амперметром, ну и ДПН там всякие. А оно мне надо?
Насчёт ДПН - Вам виднее, но тогда УЗО типа S лишним не будет - во избежание провокаций.
При достаточном резерве места в щитке Вы всегда сможете это сделать, если вдруг когда-нибудь возникнет необходимость или желание.
ВТБ! написал :
Насчёт ДПН - Вам виднее, но тогда УЗО типа S лишним не будет - во избежание провокаций.
При достаточном резерве места в щитке Вы всегда сможете это сделать, если вдруг когда-нибудь возникнет необходимость или желание.
Ладно, ограничимся пока самым необходимым.
Если остановились на второй схеме, то вроде как посещение АСТРО УЗО становится не обязательным.
А вот куда бы так зайти, например, завтра, чтобы купить разом все для второй схемы? Можно тот же Legrand или АВВ или...
Kyrill написал :
Ладно, ограничимся пока самым необходимым.
Если остановились на второй схеме, то вроде как посещение АСТРО УЗО становится не обязательным.
А вот куда бы так зайти, например, завтра, чтобы купить разом все для второй схемы? Можно тот же Legrand или АВВ или...
Если автоматы, то АВВ 230 серии, тем более их в Питере делают. Куда - не подскажу ...
Kyrill написал :
Пожалуйста, поясните, что за случай такой, что розетка резервная понадобится?
1) Когда сработает УЗО 63А 30ма, чтобы было куда включить удлиннитель, в который воткнуть что-то, что окажется на поврежденной линии, пока путём отключения автоматов не будет обесточен виновник сработки УЗО.
В принцине не обязательно, но может и пригодится....
2) В этой схеме есть возможность отключить всё кроме холодильника, во время отпуска.... А вдруг что-то нужно оставить включенным - например автоответчик какой-то?
===============================
Да, и еще:
bv написал :
1) Когда сработает УЗО 63А 30ма, чтобы было куда включить удлиннитель, в который воткнуть что-то, что окажется на поврежденной линии, пока путём отключения автоматов не будет обесточен виновник сработки УЗО.
В принцине не обязательно, но может и пригодится....
2) В этой схеме есть возможность отключить всё кроме холодильника, во время отпуска.... А вдруг что-то нужно оставить включенным - например автоответчик какой-то?
===============================
Да, и еще:
сигнализация в квартиру не планируется?
кондишенов не вижу....
А, теперь понятно, спасибо!
Кондиционеры не планирую - жена возражает. Ну а мне и без них нормально...
А вот сигнализация - это штука полезная.
Предлагаю компромисс - S260, к ним подойдут и универсальные гребёнки, и от ABB - если хочется "красиво" и бюджет позволяет.
А где взять гребёнки для 200-ой серии - вопрос.
Да и зачем 200-ая?
Два провода зажать? - Шина под винт - гнездо свободно.
Компактнее? - В щитке ABB проблем с монтажом не будет, тем более с гребёнкой.
Более удобное подключение приборов управления? - Так у Вас ни одного не планируется.
А так, это серии одного класса - поколения разные.
Kyrill написал :
Финансы позволяют купить вольтметр с амперметром, ну и ДПН там всякие. А оно мне надо?
А на кой нужны вольтметры , амперметры, ДПН как и отдельное УЗО к холодильнику.
На фазу перед УЗО поставить Шнайдеровский 16604 STM работает в паре
с 50А автоматом (уже установлен у Вас) и усе.
ВТБ! написал :
Предлагаю компромисс - S260, к ним подойдут и универсальные гребёнки, и от ABB - если хочется "красиво" и бюджет позволяет.
А где взять гребёнки для 200-ой серии - вопрос.
Да и зачем 200-ая?
Два провода зажать? - Шина под винт - гнездо свободно.
Компактнее? - В щитке ABB проблем с монтажом не будет, тем более с гребёнкой.
Более удобное подключение приборов управления? - Так у Вас ни одного не планируется.
А так, это серии одного класса - поколения разные.
filvik написал :
А на кой нужны вольтметры , амперметры, ДПН как и отдельное УЗО к холодильнику.
На фазу перед УЗО поставить Шнайдеровский 16604 STM работает в паре
с 50А автоматом (уже установлен у Вас) и усе.
BV написал : 2Kyrill
Варистор надо перед счетчиком.
В холодильнике продукты пусть тухнут?
Перед счетчиком страшно - щиток на лестничной клетке, а варистор штука дорогая
Может оставить как есть?
А отдельную линию для холодильника вернуть - нет проблем!
У Вас ввод в здание от воздушной линии?
Или сварочные работы каждый день?
Тогда зачем защита от импульсных перенапряжений?
Нужна защита от длительного перенапряжения, а с этим и ДПН какой-нибудь справится.
У Вас ввод в здание от воздушной линии?
Или сварочные работы каждый день?
Тогда зачем защита от импульсных перенапряжений?
Нужна защита от длительного перенапряжения, а с этим и ДПН какой-нибудь справится.
Ввод в здание вроде как подземный и аппарата сварочного не имею
У Schneider есть автоматы серии С60N и С60А. Разница в цене около 200р.
Глядя в каталог заметил только разницу в номиналах тока 0,5 - 63 и 2 - 40 соответственно.
Вопрос, серии С60А на групповые автоматы будет достаточно?
А у них в наличии есть? Каталоги на сайтах все размещать умеют...
В субботу заеду к ним. Благо не так далеко от дома. Если не будет, то на следующей неделе, по Вашему совету в МПО Электромонтаж...
P.S. Как с этой штукой - варистором 16604 быть? Производитель рекомендует - цитирую: "STM рекомендуется для объектов с высоким уровнем риска". А кто его знает высокий он риск или же нет
Да, вот исчо...
планирую локальное освещение низковольтными (галогеновыми) лампами организовать в подвесном потолке. Идея следующая: От провода, который в потолке для люстры, делаю разводку для галогенок и каждую галогенку на свой трансформатор сажаю.
Или как то по другому правильно?
Kyrill написал :
В субботу заеду к ним. Благо не так далеко от дома. Если не будет, то на следующей неделе, по Вашему совету в МПО Электромонтаж...
P.S. Как с этой штукой - варистором 16604 быть? Производитель рекомендует - цитирую: "STM рекомендуется для объектов с высоким уровнем риска". А кто его знает высокий он риск или же нет
Вы - же хотите защиту от импульсов и перенапряжения.
То что для буржуев высокий уровень риска для нас норма.
Схема без дифа с варистором тянет на практиш.
Автоматы двухполюсные лишние, хватит а однополюсника.
filvik написал :
Вы - же хотите защиту от импульсов и перенапряжения.
То что для буржуев высокий уровень риска для нас норма.
Схема без дифа с варистором тянет на практиш.
Автоматы двухполюсные лишние, хватит а однополюсника.
Ох, приболел немного...
Докладываю. В субботу приобрел автоматы (двухполюсники), узо, диф.автомат, щиток на 36 позиций - все АВВ. Серия 202. Шины (гребенки) подошли от legrand. Продавец засомневался, есть ли у него на складе варистор+импульсник от АВВ. Попросил назвать серию, если знаю....
Может подскажите, есть ли у АВВ что-то подобное Шнейдеровскому для защиты от импульсов и перенапряжения.
Да, еще, купил счетчик от АВВ - удобный, устанавливается на шину. В очередной раз глянув на "безобразие" (прилагаю к сообщению) в щитке на лестничной клетке, решил все "утянуть" в кухонный/квартирный щиток.
P.S. На кухне розеток планируется две - под чайник и исчо под что-нибудь...
SerBoroz написал :
Может и не прав, но "может" быть вроде не менее 4-х.
Одна для чайника, другая, ну, например, для кофеварки (редко). Ну можно еще под что-нубудь придумать. Конечно, если места на столешнице достаточно, можно и четыре и больше. А у меня, чтобы вот так вместе, и чайник и кофеварка - не получается
P.S. У знакомых достаточно продвинутая кухня немецкого производства. Там три розетки встроены. так используют одну - под чайник.
ВТБ! написал :
УЗИП - не автомат и не УЗО, правила монтажа несколько сложнее.
Не вижу смысла в установке этих аппаратов в многоэтажном жилом доме с кабельным вводом.
Какие сложности при монтаже?
какой перекос возникает при кз на одной фазе (т.е. какой
скачок напряжения достается Вам в подарок)
Типы УЗИП, расстояния между ними, между ними и защищаемым оборудованием, расстояния между оборудованием в шкафу, площадь петли ввода, выбор номиналов и характеристик вышестоящей дифференциальной и токовой защиты...
Но можно просто поставить аппарат - есть защита!
ВТБ! написал :
Типы УЗИП, расстояния между ними, между ними и защищаемым оборудованием, расстояния между оборудованием в шкафу, площадь петли ввода, выбор номиналов и характеристик вышестоящей дифференциальной и токовой защиты...
Но можно просто поставить аппарат - есть защита!
Устройство устанавливается на дин рейку, в обычный квартирный щиток,
я подозреваю что конструкторы не дураки (или есть другое мнение).
это правда не шнайдер, но наиболее близко (принцип подключения)
Если обратите внимание, то проводники уходят к третьей ступени защиты.
На схеме 1-ая и 2-ая, возможно речь об УЗИП типа 1+2, тогда до следующего УЗИП должно быть не менее 10 метров.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.