Прочитал, здесь на форуме, что если в стояке ноль тоньше фазных проводов то на него нельзя занулять приборы, почему ?

v1rus, Здравствуйте.

Кто вам такое сказал?

Вы посмотрите у себя, если сечения проводов больше или = 16мм. то ноль так и ставят меньшем сечением это в порядке вещей.
Можете смело занулять

Если же сечение проводов меньше чем 16мм. то напишите на сколько. (А вообще занулять тоже можно, но тогда автомат защиты подбирается по сечения провода, который есть ноль).