Уважаемые знатоки, ответьте, пожалуйста, можно ли так сделать.
К гаражу подходит 3-х жильный кабель по которому идут 2 фазы и ноль. Можно ли в самом гараже сделать разводку таким же 3-х жильным кабелем (есть в наличии), пустив 1 фазу на освещение, 2-ю фазу на розетки, а нулевой провод сделать общим для 2-х фаз?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryKa72 написал :
Уважаемые знатоки, ответьте, пожалуйста, можно ли так сделать.
К гаражу подходит 3-х жильный кабель по которому идут 2 фазы и ноль. Можно ли в самом гараже сделать разводку таким же 3-х жильным кабелем (есть в наличии), пустив 1 фазу на освещение, 2-ю фазу на розетки, а нулевой провод сделать общим для 2-х фаз?

А иначе никак и не сделаете. Вам же 380В не надо?

И какой же кретин подвел вам к гаражу ЭТО?

И какой же кретин подвел вам к гаражу ЭТО?

Наверно, сам автор. Какой кабель был, тот и проложил. > нулевой провод сделать общим для 2-х фаз?

Можно. И для трёх можно. Другое дело, третью жилу лучше пустить на заземление. Или, две фазы на две линии розеток (типа резервирование на случай ненадёжного ввода) + 2 линии освещения. Дороже на цену двух автоматов.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DmitryKa72 написал :
Уважаемые знатоки, ответьте, пожалуйста, можно ли так сделать.
К гаражу подходит 3-х жильный кабель по которому идут 2 фазы и ноль. Можно ли в самом гараже сделать разводку таким же 3-х жильным кабелем (есть в наличии), пустив 1 фазу на освещение, 2-ю фазу на розетки, а нулевой провод сделать общим для 2-х фаз?

А вообще-то при таком раскладе есть смысл поставить АВР - при пропадании одной фазы будет включаться другая... В этом есть смысл.