Koriolis написал :
нужно ли входное УЗО типа А
Не вижу смысла - да и не найдёте, наверное.
Типа S по времени срабатывания стоило бы, но из доступных по цене только Астро-УЗО.
Вы правы! Этот автомат действительно лишний.
Думаю что оба автомата на санузел и свет заменить на 10А.
А нужно ли входное УЗО типа А, или оставить АС?
Koriolis написал :
Фен включает жена... Автомат заменю на 10А
Оба, на сан.узлы и общее освещение?
АВ после счётчика я поставил чтобы можно было отключить весь щиток в квартире
С этой функцией отлично справится УЗО - заодно и кнопку TEST нажмёте.
схема вроде нормальная
Вводной кабель планирую Nym 4 кв.мм. Перемычку пока не убрали так как пока не был вызван электрик. Надеюсь удастся его убедить убрать.
А вводной кабель от щита до квартиры скоько? Перемычку с РЕ на N убрали?
В щите на лестнице есть 5 проводов.
Вот тема про это:
В щите магистраль 4 провода или 5 ?
Pe пойдёт от стояка. К розетке в ванной вроде как привыкли.. Фен включает жена... Автомат заменю на 10А.
Не очень правильный рисунок вышел. Я имел ввиду что УЗО10мА на весь санузел.
В щитке есть вводный автомат. АВ после счётчика я поставил чтобы можно было отключить весь щиток в квартире.
розетка в ванной без узо? Вводной я бы поставил до счетчика
Koriolis
Откуда берётся PE?
На освещение предпочтительнее автомат 10А.
Розетка в ванной жизненно необходима?
Добрый день!
Вот, нарисовал схему новой проводки в двухкомнатной квартире.
Посмотрите пожалуйста, всё ли в ней корректно?