Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#270608

скажите а независимую духовку можно запитать от розеток на фартуке (на этой линии чайник, холодильник, микроволновка, вытяжка и подсветка) , там провод 3*2,5 медь, а на варочную панель притащить отдельный провод 3*4 с отдельным автоматом

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

chap написал :
Раньше была занулена-дом 16 этажка,однофазка.Или при отгорании нуля ничего не будет страшного,я так

Поскольку термичка и зануление предусмотрены в проекте дома, то имеется приличная разрешенная мощность, а за "отгорание нуля" отвечает эксплуатирующая организация и эту ответственность осознаёт. Обычно в высотках ОЧЕНЬ достойная магистральная проводка TNCS и "отгорание" магистрального проводника почти в палец толщиной маловероятно.

Оставьте зануление (трехпроводное подключение плиты) и надейтесь на то, что сотруднички ЖЭКа хоть изредка поглядывают на состояние магистрали.
Фотка квартирного щитка была бы полезна.
УЗО на линии старой конфорочной плиты может замучить срабатываниями при попадании на(под) блины конфорок агрессивных моющих средств.
Это не повод не ставить УЗО, а повод задуматься о покупке новенькой стеклокерамической поверхности.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

chap Лучше не экспериментировать - оставьте трехпроводное подключение, как есть. У плиты не может быть случайных прикосновений к металлическому корпусу - там все прикосновения постоянны. УЗО можно и поставить, но надо помнить, что это не панацея, а, всего-лишь, дополнительная мера электробезопасности.
А шур можно поменять. Купите кусок того же КГ или ПВС 3х4 и подключите. Про оконцовку гибких кабелей где-то рядом ветка есть.

Регистрация: 26.10.2006 Харьков Сообщений: 37

Хочу поменять провод на плите ,старый в резиновой из. совсем плох стал.Резина разлазится,только тронь.
Так почитав форум ,теперь сомневаюсь-занулять её родимую или нет.Поставлю УЗО.Раньше была занулена-дом 16 этажка,однофазка.Или при отгорании нуля ничего не будет страшного,я так понимаю фильтра там нет,на корпус напряжение не пойдет.Подскажите!
Прошу не обижать "малознающих"!

спасибо за подробный ответ

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

aozon Это будет зависеть от того, зависимые или независимые будут у вас поверхность и духовка. Если независимые, то ставится розетка 32А для поверхности и обычная бытовая с ЗК для духовки. Если зависимые, то обычно духовка подключается к поверхности, а поверхность к розетке 32А. Часто сейчас обходятся и без разъемов - кабель от щитка подключается напрямую к поверхности.

Из предыдущей ветки о плите понял, что проводка для встраевоемой варочной панели и духовки нужна 3*6 кв.мм, а вопрос собственно как они подключаются розетку за плитой надо делать на панель и на духовку раздельные, или провода заводятся в клема приборов, подскажите кто имел дело, спасибо.