CИП как бы в АВ не зажимают, тем более в ИЕК).В дом его тоже заводить нельзя.От крыши должны быть вроде 0,5 м. минимум. Не говоря уж о как-то не нужном кабель-канале.В общем - всё менять.Единственное, в чем правы ваши электрики, что у вас там N и никакого PEN, так что на ТТ сразу ориентируйтесь).
СИП в кабель канале на фасаде это мелочи конечно, ничем страшным это не грозит. Ввод в дом еще можно переделать на медь.Отсутствие УЗО это уже серьезней, щиточек надо в 2 раза больше вешать. Меняйте пока не поздно.А вот что убило, так это С10 на вводе. Заземление своё делайте.
Людям 15 кВт выделяют, так они с распределением нагрузки мучаются, а тут...Хотя чего там, распределять то и нечего.Кто делал не важно, жить то Вам с этим. А собственно вопрос то в чем?
Пока электрики на месте, необходимо вытащить СИП из дома. Забить в отверстие стальную трубу.Сделать на улице переход с СИПа на медь и завести медь в дом.Как временное решение щиток пойдет, но нужно думать о постоянном.TN-C-S при четырехполюсном автомате невозможна, делайте пока ТТ.