Mazayac написал:
До бойлера нужен ещё обратный клапан, либо отдельный, либо входящий в состав комбинированного.
Если ставить на эту картинку отдельный ОК и подрывник - тогда ОК расположить до накопительного бака насосной станции, он же будет служить расширительным для бойлера.
Если комбинированный - его надо ставить вместо тройника перед бойлером, а не так как сейчас он неприемлемо нарисован.
Mazayac,
Так?
Но тогда не пойму, куда же будет расширяться вода, только через подрывник будет выходить?
До бойлера нужен ещё обратный клапан, либо отдельный, либо входящий в состав комбинированного.
Если ставить на эту картинку отдельный ОК и подрывник - тогда ОК расположить до накопительного бака насосной станции, он же будет служить расширительным для бойлера.
Если комбинированный - его надо ставить вместо тройника перед бойлером, а не так как сейчас он неприемлемо нарисован.
Ну по кранам - я их не нарисовал. Идея понять, что с расширением воды делать.
Клапан не пускает обратно воду в насос (может просто фото не так повернул).
Вот как я понимаю: вода в нагревателе расширяется, смеситель закрыт, на насосе ОК, куда ей деваться - будет уходить в расширительный, а уж если критическое давление будет, то откроется подрывник.
Ошибаюсь?
Greyii, если Вы ставите стандартную комбинированную группу безопасности (ОК, перепускник, подрывник) - у Вас нет выбора, куда пойдёт перепуск Строго во входной патрубок, а уж что там с его стороны - неважно, лишь бы не ОК или не редуктор.
Mazayac,
А коли там кипятка не будет, можно тогда перепуск с водонагревателя пустить в гидроаккумулятор системы (насосной станции)?
Ну а подрывник само собой будет.
Greyii, кипяток в ХВС не получится. Процесс расширения медленный, объём перепуска небольшой - успевает остыть.
Группы от Штибель Эльтрон, думаю, нас переживут
Отвод в канализацию и подрывник обязательны при любом раскладе, если Вы конечно не хотите получить аварийный сброс на пол или порванный бак.
Mazayac,
Ну как то не хочется чтобы кипяток шел в холодную магистраль.
Да и постоянная работа подрывника тоже как-то смущает.
Просто предлагают маленький расширительный бак для всего этого ставить, вот и думаю стоит ли это того, или не задумываться и делать как все - слив с подрывника в канализацию.
Greyii, что Вас смущает? Перепуск в ХВС ничем не плох, но если на вводе стоит ОК или редуктор - он не работает.
Слив воды через "подрывник" - опять же нормальная операция. Группа безопасности от нормального производителя в этом режиме нормально работает годами.
Mazayac написал:
Смотря какая предохранительная группа стоит на вводе ХВС в бойлер.
Если с перепускным клапаном - через него обратно в ХВС стравливает.
Если без перепускного (только ОК и "подрывник") - всё наружу сливает.
Mazayac,
Но и то и то же не правильно?
Нужно получается расширительный бак ставить и ОК, чтобы в него вода расширялась?
Смотря какая предохранительная группа стоит на вводе ХВС в бойлер.
Если с перепускным клапаном - через него обратно в ХВС стравливает.
Если без перепускного (только ОК и "подрывник") - всё наружу сливает.
Добрый день.
Подскажите плиз по теории:
В накопительном водонагревателе, при нагреве, вода расширяется, а вот куда она уходит, обратно в магистраль холодной воды? Т.е. горячая вода попадает в стояк холодной?
Ну и понятно, что есть предохранительный клапан и через него вода выйдет при максимальном давлении.
Спасибо.