Представим себе, что нужно полностью электрику переделать в квартире.
Представим себе несущую стену толщиной 10 см, разделяющую две комнаты.
Представим себе строителей, которые хотят проводку спрятать в стены.
Для этого им нужно эту несущую стену проштробить горизонтально от начала, до конца с двух сторон(потому как в каждой комнате). Глубина штробы 3 см. с каждой стороны.
Остаётся от плиты 10-3-3=4 см. не страшно? И если этаж первый, а этажей 17?
А ведь есть такие идиоты, сам видел.
При капитальной переделке электропроводки, нужно будет штробить горизонтально ВСЕ! Стены.
искать нормы сейчас лень, все они есть и я их читал.
что трубы канализации, что проводку, убирайте в стяжку или за гипсокартонные потолки.
если не хотите дом обрушить.
В ПУЭ (основной документ регламентирующий как делать электрику) про штробы сказано, что "скрытая электропроводка может быть выполнена в штробах под штукатуркой" и "замоноличивание скрытой проводки в строительные конструкции может выполняться только при их изготовлении".
То есть по неоштукатуренным стенам скрытую проводку самому делать нельзя в принципе, но такая проводка может быть выполнена при изготовлении бетонной плиты.
Причем ПУЭ не имеет ничего против устройства подрозетников для скрытой проводки (думаю запреты насчет этого надо в СНИПах искать).
Понимаю, что все выглядит как маразм, но таков закон. Видимо составителям законов очень нравятся квартиры отделанные в индустриальном стиле. Непонятно как при таких законах вообще можно стать госкоммисии панельный нештукатуренный дом, где есть хотя бы один выключатель или розетка.
Radj написал :
Непонятно как при таких законах вообще можно стать госкоммисии панельный нештукатуренный дом, где есть хотя бы один выключатель или розетка.
Очень просто:
Radj написал :
"замоноличивание скрытой проводки в строительные конструкции может выполняться только при их изготовлении"
В панели при отливке закладываются подрозетники и монтажные коробки, соединенные друг с другом пластиковой трубой. В нее после сборки дома но до заделки стыков укладываются провода. В чем проблема?
Самодедкин написал :
Какая серия? Или проект индивидуальный?
Для удобоварения написал.
В П-44 не сильно толще.
Самодедкин написал :
Это почему вдруг с 2 сторон? Почему 3 см?
С двух сторон, потому что в каждой комнате по периметру.
Причём ширина штробы, в моём случае, была бы в районе 20 см.
Глубиной 3 см. потому что провод + гофра + запас на заделку раствором.
Вообще вы видели капитальную переделку электрики?
Там километры проводов. шлейфы по 20-50 см идут.
Самодедкин написал :
Несущая стена 4 см с перерезанной напрочь арматурой? Адрес скажите -- спасете жизни
В вашем доме тоже есть, не волнуйтесь так.
Наблюдал случай, канализационную трубу 10-ку, в пол убирали.
Для этого плиту перекрытия штробили на все 10 см + уклон, длинна штробы в районе метра..
Radj написал :
В ПУЭ (основной документ регламентирующий как делать электрику) про штробы сказано, что "скрытая электропроводка может быть выполнена в штробах под штукатуркой"
А не указывает ли это только на то что электропроводка должна быть закрыта штукатуркой, а не заклеена обоями например? Штроба в панели также оказывается под штукатуркой, не так ли?
Если бы имелось ввиду то что штроба должна быть только в штукатурке, то следовало написать "скрытая электропроводка может быть выполнена в штробах в слое штукатурки".
В монолитах стали запрещать штробление и даже не разрешается без уведомления делать отверстия для повески картин или ковров.Объясняется тем ,что дом будет довать усадку.Но на само м деле творится ужас.Страшно за людей.
По поводу кабелей.Самое лучьшее это проводка с потолка.
вертикальное штробление или заделка материалами.
J.Walker написал :
В панели при отливке закладываются подрозетники и монтажные коробки, соединенные друг с другом пластиковой трубой. В нее после сборки дома но до заделки стыков укладываются провода. В чем проблема?
Да. Сдать наверное возможно. Но даже если не двигать розетки потом начнутся проблемы со скрытой проводкой антенн, инета, телефонов, подключением стационарных электроприборов и пр.
новичёк написал :
Если бы имелось ввиду то что штроба должна быть только в штукатурке, то следовало написать "скрытая электропроводка может быть выполнена в штробах в слое штукатурки"
Думаю имеется ввиду именно укладка в слое штукатурки, потому что укладка проводки в штробу в плите и замазывание чем либо (в том числе штукатуркой) и есть замоноличивание в строительную конструкцию, а это после изготовления прямо запрещено.
Radj написал :
Думаю имеется ввиду именно укладка в слое штукатурки, потому что укладка проводки в штробу в плите и замазывание чем либо (в том числе штукатуркой) и есть замоноличивание в строительную конструкцию, а это после изготовления прямо запрещено.
К сожалению, это все догадки и думы, и однозначного толкования нигде нет.
Хочется надеяться, что при проектировании дома учитывается что будут делать штробы под проводку в плитах. Вот простейшая ситуация, есть п44, в котором слой штукатурки явно не превышает 5мм, это делали строители и надо полагать так и должно быть. захотел жилец поменять проводку, на кухне надо перенсти розетку для плиты, это 3х6мм и какой-нибудь nym или ввг. Однозначно гофра под это дело не меньше 25мм. и что? штукатурим 35-40мм?
Vadik написал :
наблюдал случай, канализационную трубу 10-ку, в пол убирали.
для этого плиту перекрытия штробили на все 10 см + уклон,
длинна штробы в районе метра..
??? Шутка или дом одноэтажный? Или сталинка?
aterney написал :
В 3 см можно упрятать 2 кабеля ВВГ 3х10.
Там 20 см. Не мм!
aterney написал :
В П-44 несущая стена - 18 см, перекрытие 14
А какое там армирование? сетка, сечение, глубина? На перекрытиях армирование с двух сторон или только снизу?
eqq написал :
В монолитах стали запрещать штробление и даже не разрешается без уведомления делать отверстия для повески картин или ковров.
Старая фенечка. И ковры первые два года нельзя вешать, чтоб стены просохли.
новичёк написал :
захотел жилец поменять проводку, на кухне надо перенсти розетку для плиты, это 3х6мм и какой-нибудь nym или ввг. Однозначно гофра под это дело не меньше 25мм. и что? штукатурим 35-40мм?
Наверное без нарушений в такой ситуации разводку можно сделать или в стяжке, или по стенам в кабель-каналах.
см. атачмент. один из шлейфов 20-ти сантиметровых.
20 проводов 3x2.5 NYM в гофре.
Там где сходятся - задница полная. жалко на фотки нет.
А кто такое в стены .. ага ..
Самодедкин написал :
??? Шутка или дом одноэтажный? Или сталинка?
Монолит, дом 17-ти этажный.
Это фигня. Тут фотку стяжки выкладывали, под которой плита перекрытия
лопнула и к соседям провалилась.
20 см2.
Короб (кабель-канал) 60*40 или 2 короба 66*22 или 2 короба 75*20
С запасом: 100*40, 100*34
А на фото непонятно. 20 кабелей не делятся на 7 толстых и 2 тонких гофры. Предполагаю нарушение с Вашей стороны. По памяти, заполнение гофры кабелем должно быть не более 30%. Могу ошибаться в %.
Vadik написал :
а если сосед такой же крейзи ?
Тогда и двумя крейзи, и их соседями, и одним домом меньше. Ибо нехер. Арматуру несущих стен резать.
Vadik написал :
монолит, дом 17-ти этажный.
Это ж какая там толщина перекрытия, что 10 см глубины, еще и с уклоном, можно проштробить? Без дыр в соседнюю квартиру?
Vadik написал :
тут фотку стяжки выкладывали, под которой плита перекрытия
лопнула и к соседям провалилась.
Не вспомните, в какой ветке, поточнее? Слишком черный юмор какой-то.
Привет. Можно ли штробить трассы для кабелей и вешать внутренние розетки в несущие стены? Стена в кухне, смежная с вент шахтой, несущая? Можно ее штробить?
Screen написал :
У вас все розетки будут выглядывать в шахту.
Истину глаголишь. Мне надо было одну розетку на такой сделать. В результате дырка образовалась не сквозная, а только процентов 30 смотрит в шахту . Тут важно чтобы повезло с выбранным расположение подрозетника: может быть так что задника совсем не будет (сквозная дырка), а может как у меня -- только часть.
Я закрыл эту дыру пластиковой накладкой на жидких гвоздях, потом герметиком тонким слоем. Уже в эту подготовленную полость ставил подрозетник.
roman77 написал :
Мне надо было одну розетку на такой сделать. В результате дырка образовалась не сквозная, а только процентов 30 смотрит в шахту .
Вообще-то "дырками" у нас в деревне называют другое, а то, что вы называете дыркой - отверстие. Вы еще забыли упомянуть, что отверстие вы делали не в несущей стене, а в гипсолите.
roman77 написал :
Я закрыл эту дыру пластиковой накладкой на жидких гвоздях, потом герметиком тонким слоем. Уже в эту подготовленную полость ставил подрозетник.
2avmal Каналы идут конечно же вертикально. Причем расстояние между ними небольшое (5-7 см). В силу того что канал не прямоугольный а что-то типа овала в поперечнике, то с этим и связано мое описание "везения" при штроблении отверстия.
Вентшахты не нашел, рукой полез туда, где решетка стоит-вниз рука не идет-все заделано, вверх-маленькое отверстие идет, рука не пролазит даже, это нормально? У меня 7 этаж.А толщина стены там большая
roman77 написал :
Я закрыл эту дыру пластиковой накладкой на жидких гвоздях, потом герметиком тонким слоем. Уже в эту подготовленную полость ставил подрозетник.
Я поступил похожим образом, в результате штробления получился сквозной канал на 4 розетки. Вырезал из оцинковки прямоугольник подходящего диаметра, нанес на него поксипол, завёл в канал и приклеил его с обратной стороны, затем поставил подрозетники на алебастр.
rdk написал :
Вентшахты не нашел, рукой полез туда, где решетка стоит-вниз рука не идет-все заделано, вверх-маленькое отверстие идет, рука не пролазит даже, это нормально? У меня 7 этаж.А толщина стены там большая
Бывает в коробе идёт несколько вентканалов, их количество зависит от этажности дома. Т. е. например с 1-го по 6-й этаж один канал, с 7-го по 13-й второй, затем третий. Но все три соединяются между собой. Или же один большой общий вентканал, и из каждой квартиры в него вход, но вход не напрямую, а через меньший канал.
Прикиньте тогда со штукатурами минимальный слой штукатурки на стенах, где будете устанавливать розетки. Если слой будет не менее 15мм то сделайте подводку кабеля к местам их установки без штрабления на скобочках, а после штукатурки сверлите отверстия под установочные коробки.
Если меньше 15мм, что маловероятно, то можно и проштрабить вместе со сверлением и установкой коробок. Для крепления механизмов к коробкам после окончательной отделки просто шурупы подлиннее возьмете.
Мож я чего не понимаю, но в доме на голые стены наклеены обои.Сейчас все скажут что строители-дураки и делают абы как, но я приводил своего толкового отделочника, который сказал, что это нормально, надо просто немного кое где подровнять стены.И не доверять отделочнику смысла нет, уж наоборот бы сказал надо штукатурить и денег бы срубил.О каких 5 см штукатурки речь? Мож я чего не понимаю?Квартира с отделкой
Возможно ли что наклеены обои на нештукатуренные стены?Я просто не знаю, стук вроде бы глухой, просто все пугают что штробить тяжело, поэтому и мысли такие что нет штукатурки
Если вы с этим еще не знакомы, то я , не пытаясь даже пугать, скажу, что штрабить и сверлить бетон не тяжело, а очень тяжело. А если у вас нет соответствующего инструмента и оснастки, то практически невозможно. Должен еще заметить, что хорошую штукатурку штрабить и сверлить не намного легче.
Уважаемые коллеги,
зачем штробить монолит? Кто прямо поверх монолита клеит обои? Если делается штукатурка, то в нее можно закопать всю электропроводку. А уж если делается гипрок, то можно заделать и все стояки. Зачем искать себе приключения на свою ж-пу? Стенки то в монолите тонкие из очень прочного бетона, если дом и не рухнет, то защемить кабель при усадке может элементарно. Если уж очень хочется, то лучше проштробить внешний кирпич, благо он держит только свой собственный вес. Самый простой и дешевый вариант спрятать всю разводку в стяжку на полу.
dmvt1 написал :
...Самый простой и дешевый вариант спрятать всю разводку в стяжку на полу.
А у нас плиты перекрытия целиковые, одной плитой, почти идеально ровные, и стяжки нет - она просто не нужна. Куда мне, по-вашему проводку прятать? Под линолиум? Или под ламинат?
dmvt1 написал :
...зачем штробить монолит? Кто прямо поверх монолита клеит обои?...
А обои мы клеим на ровные, бетонные стены. Конечно продварительно подготовленные (пропитка, финишка...).
И штукатурить их (минимум 1 см), только для того, чтобы прятать проводку... ну я слышал, что гвозди можно забивать хрустальной вазой, но делают это только...
А если не делается? У меня по стене разница 5 мм на 3 метра высоты с завалом верхней части.
защемить кабель при усадке может элементарно
Когда в Турции было землетрясение, показывали что происходит с монолитными домами (оттуда ведь мода на монолит пошла). Так вот монолитный дом падает на бок целиком (не разрушаясь). Дома были по 7 этажей.
Сам мучался этим вопросом. Как полный идиот решил электрику оставить как есть, а телефон, интернет, антенну убрал в межпанельные швы - раздавит, переживу. Через какое-то время знакомый пригласил посмотреть электрику у него. ПИТЕР, ГАТЧИНСКИЙ ДСК (строит с советских времен), ПАНЕЛЬ, 40 % ПРОВОДКИ В ШТРОБАХ!!!! штробы сделаны по месту, есть даже косые и ни одного провода в стяжке. Вот так!
хочу перенести выключатель с одной стены на противоположную. идея была в следующем: на месте старого выключателя ставлю распр коробку и провожу кабель в штробе на другую стену через пол.
если так нельзя какие еще могут быть варианты
тыр Да делай, только в гофру не суй, под неё глубоко штробить надо.
возми к примеру плоский кабель ВВГ 2х1,5 и под него канавочка получится меньше сантиметра.
тыр написал :
решение мне нравится, но можно ли без гофры в пол?
конечно можно, гофра обязательна только для проводов в одиночной изоляции. ВВГ можно муровать без всяких гофр. Тем более вы же не в стяжку кладёте.
Сверху шпаклёвочкой накроете и всех делов.
проблемнет написал :
В стяжке можно (без гофры - только с УЗО).
В плите перекрытия - нет.
можно купить дистанционный выключатель и пультик к нему. И включать выключать свет откуда угодно.
Сейчас куча китайских люстр продаётся уже со встроенными дистанционным управлением, хочешь обычным выключателем пользуешся, хочешь с пульта.
Bhead написал :
А какая религия мешает автору проложить провод вдоль стены, за (в) плинтусом(се)?
не самая лучшая идея с учетом того что придется через полквартиры этот кабель вести
дело в том, что речь идет о стенах, которые находятся напротив друг друга в коридоре
Bhead написал :
по потолку... если стены и пол не пригодны.
вы это серьезно? неужели есть разница между штроблением пола и потолка
ps.
безмозглые люди, которые это все спроектировали лет эдак 30 назад, полагали что придя домой нормальный советский человек просто обязан пройти три метра, наследить, а потом в темноте нащупать выключатель (ну или как вариант разуваться в темноте)
мне же хочется по-человечески при входе протянуть руку и включить свет
тыр написал :
безмозглые люди, которые это все спроектировали лет эдак 30 назад, полагали что придя домой нормальный советский человек просто обязан пройти три метра, наследить, а потом в темноте нащупать выключатель (ну или как вариант разуваться в темноте)
мне же хочется по-человечески при входе протянуть руку и включить свет
странно, типовая установка выключателей именно около дверей, достаточно руку протянуть. Так было и в советское время и сейчас, так что на советских людей не надо наезжать.
В нынешние времена строительные несуразицы встречаются на порядок больше.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.