Нужно было купить провод для мощного потребителя (Отвести от плиты до водонагревателя)
и для заземления "металлических объектов" в ванной.
Соответственно под первый искался 3x4кв.мм.
Под второй 1x6кв.мм.
В оби провода толще 2.5 нашлись только многожильные. Желто-зеленый (специально для заземления ведь?) сечением 6 и 10 кв.мм многожильный!
И 3x4 тоже только многожильный (вроде ПВС). Купила.
И как их теперь соединять? Под многожильные клемники бывают? Или так вообще нельзя и надо только одножильный искать (где?), а этот "выкинуть" (жалко! дорогой ведь)?
Ни электроплиты, ни нагревателя пока в наличии не имеется.
Нагреватель буддет по видимому проточный мощностью около 7 кВт. Плита (варочная панель + духовка) будет электрическая. Больше пока не известно. Подозреваю, что мощность 5-7 кВт. Для плиты строителями проведен 3x4 (вроде, не очень точно) одножильный от щитка. Собирались от него ответвиться на нагреватель (не после отделки же штробы бить). Провод пойдет скрыто в пластиковой гофре. Ввести на нагреватель отдельно от щитка будет проблематично. Пользоваться плитой и нагревателем одновременно точно не будем.
Отдельная речь про заземление. Была мысль сделать колодку заземления от нее 6 до ванны и всех смесителей (как-то? подцепиться к фитингам металлопласта) --- типа уравнять потенциал ванной и воды; и от всего этого на PE (например того же нагревателя).
Что непонятно - спрашивайте здесь.
Желательно знать вашу разрешенную мощность (дом новый?).
Вам нужно быстрее определяться с духовкой - зависимая или независимая она будет.
Основной вопрос пока можно ли использовать для всего этого (сильноточные потребители и заземление) провода с многопроволочными жилами, и если можно, то как. В смысле, как соединять. Облуживать конец и в клемник, или есть специальные клемники или обжимать (чем?) наконечник или есть какие-то еще способы?
vezyolka написал :
Основной вопрос пока можно ли использовать для всего этого (сильноточные потребители и заземление) провода с многопроволочными жилами, и если можно, то как. В смысле, как соединять. Облуживать конец и в клемник, или есть специальные клемники или обжимать (чем?) наконечник или есть какие-то еще способы?
Естественно можно.
Советую поглядеть здесь
Что "под опрессовку" - для многопроволочных, что "с зажимными болтами" - под моножилу.
2vezyolka
Вы не ответили - дом новый? Фото щитка ОЧЕНЬ желательно, возможно в вашем доме реализовывать ваши задумки опасно. Мощности 7 кВт соответствует 32А.
Обычные ваговские клеммы (как и обычные вилки- розетки) для 7кВт не подходят.
Я бы рекомендовал сделать кухонный щиток с несколькими автоматами и узо.
Монтаж ПВС 3х4 в клеммах фирменных автоматов в крайнем случае (для квартиры) можно выполнить и непосредственно, а в шинах после облуживания.
Пройдите по крупным строительным рынкам - там, где монтируют щиты вам возможно смогут грамотно установить наконечники на ваши провода, но их надо сразу точно нарезать на нужные куски. Рисуйте схемку, измеряйте расстояния с разумным запасом.
Есть проблема при выборе узо на 7 кВт проточник - узо 25А\10мА не проходит по номинальному току, а доступность фирменных 40А\10мА сомнительна. Подумайте ещё раз о накопительном водогрее.