2BECHA
мне с щитком повезло больше ;-), ввода не знаю на сколько квадратов (надо орехи вскрыть), но каждый провод с указательный палец в черной изоляции, и плита электрическая, поэтому и думаю стоит ли отказываться в моем случае от PE.
вот фото щитка, причем доподлино знаю, что третий провод PE был изначально сделан только для одной розетки кухонной плиты, сдела медным проводм на 2,5 и в щитке замкнут на площадку нейтрали.
померял сейчас стрелочным вольтметром напряжение м/у батареей и нулем в розетке, нулем розетки и раковиной, смесителем в ванной и нулем розетки. везде до 3 Вольт.
2kma_tomsk
... если вы соедините ваш PE с трубами, то по этому проводу и по трубам потечет не малый ток - может 5А, а может и 50А - зависит от прекоса потребления по фазам в стояке, качества контактов в трубах, вашей квартире и тд....
kma_tomsk написал :
но для интереса проверил ток между нулем в розетке и смесителем, ток постоянно прыгает в пределах 3mA.
Чем меряем и как?
Чтобы получить адекватные результаты качественно (плохой контакт снижает ток) соединяем корпус щитка со стояком ХВС проводом 2,5 мм2. Меряем клещами (ну или если нет клещей, амперметром на пределе 20 (10) А).
Да, и еще - максимум потребления зависит от дня недели, времени года и времени суток.... и тд и тп, а максимальный перекос - случайность ...
Чтобы понять какой макс ток - надо мониторить хоть какое-то время.... и даже долгое время не даст 100% правильный результат....
2Arr
ну 3 Вольта здесь это три вольта, не может же она просаживаться сопротивлением в 1 КОм. ну пойду еще мастечем перемерю.
электронный показывает тоже самое. А может в этом доме уже есть контур СУР?
А смысл? Ну намеряете порядка пары Ампер, в зависимости от количества включённых у соседей электроприборов в данный момент.
Где гарантия, что в аварийном режиме через это уравнивание не пойдёт несколько сотен Ампер, которые сможет отдать стояк без отключения стоякового автомата?
По проекту такого уравнивателя в КАЖДОЙ квартире старых панелек не предусматривалось.
дык всетаки я склоняюсь к тому, чтобы завести на розетки PE, кроме приборов в ванной и кухне, потенциал которых просто уравнивается между собой. Т.е. схема №3, вот тока УЗО не будет колбасить?
Эх, дурной пример заразителен: измерил у себя ток с PE на стояк ХВС, (у нас уже горячую воду в доме отключили).
Получилось 1А, но при включении моего 8кВт проточника ток возрос до 3А.
Измерено SANWA PC500 на пределе 10А, (0.03V/A)
Если кому-то очень интересно, могу подцепить в ком-порт и оставить мониторить на ночь.
дык уже перечитал все. получается надо оставлять обычную двухпроводку и при это биться током от стиралки, микроволновки, холодильника? практика нужна, а не ПУЭ. оптимум тобишь, чтобы не переделывать весь стояк.
А то складывается впечатление, что выход только один, переделывать весь подъезд.
2kma_tomsk
На самом деле PEN выглядит вполне достойно, узо предусмотрено и поводов для особого беспокойства быть не должно. Я бы советовал максимально сохранить то, что было заложено в проекте дома: соединить трубы, ванну и раковину 4мм2 проводниками.
С вводного PEN убрать орех и разделить его на мощной многоконтактной шине, приболченной на корпус щита справа от счётчиков, как советовал ВТБ!.
Все электроприборы подключить трехпроводкой с PE, (УЗО - в квартиру, чтоб не спёрли). На бойлер установить изолирующие вставки и не забывать сливать из него воду и выдёргивать из розетки на 11 месяцев.
Arr написал :
На бойлер установить изолирующие вставки и не забывать сливать из него воду и выдёргивать из розетки на 11 месяцев.
планируется пользоваться водогреем круглогодично...последний этаж знаете ли, то напора горячей нет, то горячая не грячая. не всегда конечно так, но как-то заметно.
2Arr ТОК интереснее (и правильнее, тк не знаем сопротивления петли PEN-ХВС) (а не сгорит? МАКС ток прибора какой?) Ну хотя-бы вечерний максимум оценить - когда все включат электрочайники, бойлеры и проточники чтобы помыться после работы...
у кого проблеммы с открыванием файла Щиток1,2,3.zip переименуйте его в rar. Вложения *.wmf открываются стандартным просомтрщиком изображений и факсов windows.
К Администрации, а почему не добавить rar и особенно wmf в разрешенный файлы для загрузки, просто посмотрите сколько места занимает wmf без потери качества и тоже самое в плохом качестве gif, к примеру.
Вот зависимость тока с PE кухонного щитка на ХВС в Амперах от времени в секундах, снято сегодня с 7.30 до 8.30, моих потребителей нет.
Дом П44, четырёхпроводный стояк, разделение PEN на шине лестничного щитка.
kma_tomsk написал :
внутренее сопротивление прибора?
В посте #20 было сказано:
Arr написал :
Измерено SANWA PC500 на пределе 10А, (0.03V/A)
А в посте #28 правильно отмечено, что
BV написал :
ТОК интереснее (и правильнее, тк не знаем сопротивления петли PEN-ХВС)
Корректно измерить сопротивление петли PEN-ХВС обычным омметром невозможно без обесточивания всего стояка, а оценка методом параллельного подключения образцового сопротивления не даст разумной точности при столь малых сопротивлениях.
Внутреннее сопротивление амперметра (вместе с сопротивлением щупов) можно оценить, измерив вольтметром (нужен второй прибор) напряжение на подключенном амперметре. Разделив напряжение на ток получим сопротивление
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.