Собственно проводка света идет на расстоянии 40 см от потолка в штробе. Выключатели планируктся ставить на расстоянии около 140 см от потолка. Выключатели двуклавишные. Варант 1 (см. рис.) люстра в комнате 2/3 лампы горят из 5. Вариант 2 (см. рис.) ванная/коридор и кухня/балкон.
1) Я так понимаю в моем случае без распред коробок на расстоянии 40 см от потолка не обойтись? Их схемы в соответсвии с рисунком верны?
2) Какой провод вести от распредкоробки до выключателя? Можно по идее обычный NYM 3x1.5, но как-то не хорошо это, все три провода здесь фазные, а расцветка NYM этому не будет соотвествовать.
Asid написал :
Я так понимаю в моем случае без распред коробок на расстоянии 40 см от потолка не обойтись?
Почему?
Заводите кабель от щитка в установочную коробку, заводите два кабеля от светильников в ту же установочную коробку, снимаете с них оболочку, делаете необходимые коммутации и устанавливаете свой выключатель. Зачем вам лишние коробки?
avmal написал :
Почему?
Заводите кабель от щитка в установочную коробку, заводите два кабеля от светильников в ту же установочную коробку, снимаете с них оболочку, делаете необходимые коммутации и устанавливаете свой выключатель. Зачем вам лишние коробки?
Я Вас правильно понял?