Такое чудо собирается в рабочее время в состоянии постоянного бодуна электриком с окладом 7 т.руб.,устроенным "только вворачивать лампочки" и получающем материал и комплектующие у МарьИванны со стеллажей заполненных хоз.мылом,содой,гвоздями и позапрошлогодним шлангом...
ksiman написал :
Может я ослеп, но резерва в упор не вижу
И ещё не вижу, как получена N шина она какая-то виртуальная...
Резерв, как тут правильно заметили, действительно подключен через самый правый автомат, правда схема подключения...
От ВА №4 кабель до последнего ВА, далее кабель идет на розетку трехфазную. Т.е. розетка под напругой, когда на основе есть питание. Когда на основе питание пропадает, переключаем рубильник, а в розетку втыкаем штепсель от ДГУ, и вуаля, щит запитан от ДГУ. Схема обоссаться просто)) А насчет N шины я тоже в шоке. Ноль от основы подключен к шине PE и никаких перемычек между шинами я не заметил... А нет, вру, есть перемычка, даже не одна)))
С этим щитом мне предстоит работать( Нужно будет ставить АВР рядом. Планирую демонтировать доп.шины, прикрученые к шинам трансов, всю белую проводку заменить на гребенку, основное питание от шин трансов уйдет в АВР, резерв целиком перекочует в АВР, поставлю вводной и на него придет с АВР линия. Ну и с шинами планирую все в порядок привести. Хотя монтаж это уже совсем не моя работа, и скорее всего делать буду не я, но я бы сделал так.
Вторая фотка не слишком криминальная. Находится не над раковиной. И кран направлен в другую сторону.
На кухнях такие казусы с розетками случаются часто, потому что проект мебели бывает изменяют после того как электрику уже сделали. Да и делают их разные специалисты. Тем паче ограничений очень много на самом деле. Тут вода сверху, тут снизу, здесь плита, здесь картинка какая нить должна быть, а тут плита, а там газовая труба...
x-men написал :
Вторая фотка не слишком криминальная. Находится не над раковиной. И кран направлен в другую сторону.
На кухнях такие казусы с розетками случаются часто, потому что проект мебели бывает изменяют после того как электрику уже сделали. Да и делают их разные специалисты. Тем паче ограничений очень много на самом деле. Тут вода сверху, тут снизу, здесь плита, здесь картинка какая нить должна быть, а тут плита, а там газовая труба...
да, розетка сама в смысле дешевская.
На месте их кота я бы уже нагадил в раковину за такое
...
Понятно что проекты переделываются. Это что люди зачем вообще переигрывают то всё? почему низя остановится на одном? Все беды из-за баб походу
Попросили разобраться с проводкой на складе. Что откуда включаются не знают ибо не подписано. И почему защита не отключилась когда светильник загорелся. Горел долго, пока не заметили и не выключили.
Открыл щит и некоторое время не мог понять как розетка работает. В голове просто такая схема не укладывалась.
Фаза ноль приходят на ДИФ. Далее ноль с ДИФа идёт на розетку а фаза на автомат а с него на розетку. И так почти во всех щитках.
Земли нет и в помине, хотя ДИФы и УЗО встречаются. Провода в основном ПВС, кое где ВВГ встречается.
Короче сказал, что проще всё переделать. Т.к. судя по параметрам петли фаза-ноль проводка быстрей выгорит чем защита отключится. Говорят мол на полную замену никто не пойдёт. В итоге посоветовал пожарную сигнализацию восстановить и поменять автоматы где надо на меньшие номиналы с характеристикой В.
Maxim80 написал :
Фаза ноль приходят на ДИФ. Далее ноль с ДИФа идёт на розетку а фаза на автомат а с него на розетку. И так почти во всех щитках.
Ну не разобрался человек, ДИФ перед ним или УЗО, криминал то особый в чем? (Номиналы автоматов и ДИФов не вижу - мартышка к старости слаба глазами стала)
Maxim80 написал :
некоторое время не мог понять как розетка работает
Bladiclab написал :
Если есть ДИФ на 40А, а для стиралки АВ нужен на 10А (да, не стал ворошить) – паровозом в элементе.
Полностью согласен. Maxim80, Перед тем, как кинуть в кого нибудь какашку, подумайте, а не вернется ли она вам. Или в крайнем случае, давайте фотки нормального качества, чтобы было видно номиналы.
333vs333 написал :
Это понятно, а сечение проводов/кабелей?
1.5-2,5 мм\2, где то 4 мм встречаются, но судя по всему до ближайшей распайки, т.к. фазу-ноль мерил на самых удалённых от щитков светильниках там тоже 1.5-2.5 мм\2. Питание на щитки идёт ПВСом 4х4 длиной от 40 до 100 метров.
Alexiy написал :
то можно было бы и от этого энергетика избавиться за его ненадобностью
Согласен, с него энергетик, как... как... вообщем, не энергетик он и подавно)) , но пытается хоть как-то спасти ситуэйшн, да вот время у нас такое, что все на бабло нацелено, поэтому не видать ему ни сварки, ни опрессовки. (в его окружении нет таких умельцев)
333vs333 написал :
Может в этом их ненастье!? Ну и, конечно, соединения по всей линии, т.к. пусть и ПВС, но при нормальных соединениях выдержать должен.
Может и выдержит. А вот те линии что на светильники идут вряд ли.
НЕМЕЦ написал :
Оставил хозяевам, мол - "хочешь - заизолируй, а у меня и так все работает".
хз. там и под натяжным, скрукти замотаны желто-зеленой изолентой. ни какой культуры производства.
Ладно я хоть не стал светильник вытягивать из потолка.....
вы в этом уверены? Я почти уверен, что тупо медная волосня на алюминиевую жилу намотана и кончик алюминия загнут (как бы прижимает)... ага...
В любом случае, скрутка запрещена (это во-первых), жёсткость мягкого медного проводника в скрутке обеспечивается мягким припоем и механического прижима там надёжного быть не может по определению (это во-вторых), ну и темпреатурный коэффициент расширения у меди/припоя и алюминия совершенно различный (это в-третьих), поэтому в скрутке проводочки будут как бы елозить друг по другу и пятно контакта будет смещаться и постепенно уменьшаться в условиях высокой температуры и влажности.
Поэтому гарантированная бомба! С одной лампочкой она проживёт чуть дольше, но обязательно отгорит через несколько лет. Поверьте!
mvs87 написал :
Медь то другого цвета. лужена в смысле с завода.. не?
ну, возможно из лужёной или посеребрённой проволоки... а может и из нержавейки, как любят наши узкоглазые друзья! Только у лампочки я вижу красную медь - откуда на другом конце заводское лужение?
В любом случае 1-проволочную жилу с многопроволочной надёжно скрутить невозможно, а алюминиевая скрутка - это ваще отдельная песня, только ей на горло наступили...
Зато как будет гореть красиво с его машиной. Комментарии к такой электрики те ещё профессионалы автолюбители писали. Электриков среди них небыли. Про тепловую пушку я вообще молчу.
Сегодня гулял по улице и проходя мимо авто мойки, глянул что внутри. Стены естественно в плитке, а на стене весит довольно большой электрощит и от его наружным монтажом разведена вся электрика по стенам мойки, естественно розетки, выключатели стоят так-же на стенах, к ним подключены всякие так керхеры. Стояло 2 минивэна в длину, так между ними и стеной всего примерно около 2-х метров с каждой стороны
Как они там работают и как у них это всё приняли не понимаю. А стены ведь как обычно в мойках моют, берут керхер и смывают всё со стен.
andrewkhv написал :
не, надо аккуратно подрезать вдоль ствола и отогнуть кору, сделать штробу, а потом обратно кору приживить - полная идиллия с природой
нужно будет под стальную трубу штробить!
Дерево де Г4
Сейчас закупал материал на свой объект и попутно на другой объект(обычная квартира), на котором принимают участие только наши отделочники, там всю инженерию, включая электромонтажные работы, выполняет сам заказчик.
В списке закупки имеется позиция "Провод полевой связи П-274" (телефон тянуть собрался человек)
Очень хочется узнать что послужит заменой FTP кабелю и что там с антенной...
Kamto написал :
Сейчас закупал материал на свой объект и попутно на другой объект(обычная квартира), на котором принимают участие только наши отделочники, там всю инженерию, включая электромонтажные работы, выполняет сам заказчик.
В списке закупки имеется позиция "Провод полевой связи П-274" (телефон тянуть собрался человек)
Очень хочется узнать что послужит заменой FTP кабелю и что там с антенной...
Вероятно там и ШВВП и розекти Повермен или маккел)))?
mvs87 написал :
Вероятно там и ШВВП и розекти Повермен или маккел)))?
Судя по подходу - там в качестве розеток будет что-то размером полметра на полметра, весящее килограмма 4 и негорючее/немокнущее/выдерживающее недалекий атомный взрыв, не?
А вот это из этих перцев было?
Как-то они круто ввод сделали. Повторное заземление на столбе. Своё. Причём никого не спрашивая и не рассказывая про состояние линии. А если оно одно на деревню?..
А потом запилили какую-то хитрую систему из двух, не соединённых между собой заземляющих контуров... Один для PEN, другой для PE... Это как? TTN-C-S? =))
Позырю дальше. Иногда мне кажется, что они читают наш форум. Была тема "Надо ли опрессовывать СИП НШВИ" - фига, вот вам видео: "СИП чего-то хреново зажимается, надо трубочкой опрессовать".
Такое ощущение, что все эти видео - это квинтэссенция всего того бреда, с которым мы регулярно боремся на нашем форуме. Понятно, что видюшки смотреть, а не вычитывать информацию, будет бОльшее количество людей. И если так - то через годик-другой, скорее всего, скатимся в лажу. Я тогда подумаю. И может брошу электрику, если устану объяснять каждому что он не прав =)
Cs-Cs написал :
И может брошу электрику, если устану объяснять каждому что он не прав =)
Каждый сходит по своему, у нас свободная страна. Выбор есть.
Не далее как вчера озвучил цену на 3шку, оценил в 30 рублей. Теперь узнал, что уже делают, за 10тыщ.! Заполнение среднее.
Cs-Cs написал :
А вот это из этих перцев было? Как-то они круто ввод сделали. Повторное заземление на столбе. Своё. Причём никого не спрашивая и не рассказывая про состояние линии. А если оно одно на деревню?..
А потом запилили какую-то хитрую систему из двух, не соединённых между собой заземляющих контуров...
Забавные ребята, сообразительности им не занимать - трудности себе создают из ничего . Но некоторые вещи смотрятся с интересом