в общем, имеется септик типа Юбас с принудительной вентиляцией компрессором
мощностью 65 Вт и напряжением 220 В. Компрессор находится под крышкой люка
в верху пластикового септика. Но сегодня обнаружил воду в секции, куда должен
устанавливаться насос. Систему ещё не запускали, но сразу возник вопрос -
не будет ли происходить утечка тока? Можно ли улучшить ситуацию применением
разделительного трансформатора и чем будут грозить утечки в этом случае?
Как я понимаю, в этом случае УЗО уже не актуально.
Вода в секции для компрессора это криминал, с изучения вопроса ее появления и надо начинать.
Разделительный трансформатор проблему не только не вылечит, он ее усугубит, т.к. перестанет срабатывать УЗО установленное ДО трансформатора. Если установить его ПОСЛЕ трансформатора, то срабатывать будет замечательно.
Leonid53 написал :
поможет ли разделяющий трансформатор, если нагрузка во влажном месте?
в общем, имеется септик типа Юбас с принудительной вентиляцией компрессором
мощностью 65 Вт и напряжением 220 В. Компрессор находится под крышкой люка
в верху пластикового септика. Но сегодня обнаружил воду в секции, куда должен
устанавливаться насос. Систему ещё не запускали, но сразу возник вопрос -
не будет ли происходить утечка тока? Можно ли улучшить ситуацию применением
разделительного трансформатора и чем будут грозить утечки в этом случае?
Как я понимаю, в этом случае УЗО уже не актуально.
В этом случае очень хорошо применить разделительный трансформатор 220/220 100ВА. УЗО не актуально, потому что цепь изолированна от земли, оно и не требуется так как мощность на выходе не создает сильную угрозу оборудованию, и соответственно жизни.
leonard написал :
потому что цепь изолированна от земли, оно и не требуется так как мощность на выходе не создает сильную угрозу оборудованию
участок от разделяющего трансформатора до компрессора будет отделён от РЕ,
но будет иметь паразитный контакт с почвой при разнице потенциалов 110 В
(так делают розетку для электробритвы в ванной). Согласен, что это безопаснее,
но не сгорит ли трансформатор в случае ухудшения ситуации с протечкой?
Или тут можно обезопаситься дополнительным предохранителем после трансформатора,
например, 2Р - на оба полюса?
2dmvt1 думаю, что это или дождь или конденсация - с прошлой осени не открывал,
а канализацию с септиком так и не успели запустить.
А вдруг это при таянии снега весной всё залило?
"Если установить его ПОСЛЕ трансформатора, то срабатывать будет замечательно." - не будет срабатывать УЗО во вторичной обмотке. Току некуда утекать...:-)
Вода в секции для компрессора это криминал, с изучения вопроса ее появления и надо начинать.
ещё раз перечитал инструкцию по монтажу - там написано, что есть вариант с установкой
компрессора вне септика и подачей туда воздуха по полиэтиленовому воздуховоду.
Думал в доме его поставить, но очень шумит при работе.
Боюсь, что это будет создавать проблемы, но подача воздуха не должна никогда прерываться,
иначе в септике начнутся анаэробные процессы.
Leonid53 написал :
сегодня обнаружил воду в секции, куда должен
устанавливаться насос. Можно ли улучшить ситуацию применением
разделительного трансформатора
Прикольный вопрос
Если сам насос боится воды, то никакой трансформатор не поможет.
Но разделительный трансформатор позволит повысить надежность электроснабжения: при замыкании любого одного его вывода (однофазное замыкание) на землю, электроснабжение не прервется и в принципе насос будет прекрасно продолжать работать до второго замыкания (в другом месте, другого провода). Просто система питания превратится из изолированной от земли в систему, так сказать, с одним заземленным "полюсом".
Насос, разумеется, должен быть заземлен/занулен как обычно.