На всю хату - можно. Но в случае утечки отрубит всю хату.
Поэтому я не рекомендую такой конфиг - только для бедных. Для остальных рекомендую выбирать некий баланс между удобством и кошельком. Вообще можно хоть на каждую линию свое УЗО поставить - будет офигенно удобно и офигенно дорого.
Можно. Могу внести следующее предложение - отдельные УЗО на:
Силовые цепи (стиралка, плита) - по одному на цепь.
Санузел (влажная зона).
Теплые полы.
Освещение.
Все остальное.
Там где присутствуют последовательно один автомат и одно УЗО, можно использовать дифы - экономия места в щите.
Можно объединить допустим все (1) на одно УЗО. Можно (2) и (3). Можно стиралку и санузел. В общем как вам было бы удобнее.
dimmmm80 написал :
Нет схемы, и не умеют они это и не хотят
Я бы после такого заявления побоялся им доверять, ибо надо распланировать,
как и что, зачем и почему, тем более как при таком кол-ве он быстро выдал такие
заключения,чего и сколько автоматов?
Думаю схемку в памяти он уже набрасал, но в любом случаи,по сдачи объекта
или он или с Вашей помощью и (для Вас это очень нужно) чтобы была схемка,
где что и как проложено и что какой автомат коммутирует.
dimmmm80 написал :
Дело в том что у меня щиток на 15 мест всего
Вообщето от нагрузки,от кол-во групп, линий и уже и щиток планируют,
а Вы как-то с конца начали, да и щиток делать надо с запасом..
dimmmm80 написал :
1) Комната 12 розеток - один кабель от щитка
Можно уточнить, правильно ли я Вас понял, на одном проводе шлейфом 12 розеток!!!??????!!!!!
Если это так, то Вы опять экономите только вопрос на чём?...
В одну группу более 4-х розеток не рекомендуют, мало ли...а тут 12!!!
В целом лично мне не очень понравилось объединение, духовой шкаф + 5 розеток,
на кухне очень мощные потребители, сразу всё будет обесточиваться?
Да, и последнее, а кабели какие и куда?...
В целом логику и схемы нет,пока что зря потраченные бабки...
dimmmm80 написал :
Нет схемы, и не умеют они это и не хотят
Найдите того, кто хочет и умеет это делать.
Плиту пустите мимо УЗО - подключена стационарно и достаточно будет для нее защитного нуля.
Автоматы все поставьте 1Р+N - можно будет оперативно находить и отключать поврежденную линию от единственного УЗО.
Для Vlad(kam):
провода: 1)на все розетки и теплые полы -3х2.5, розетка для холодильника и для лоджии 3х1.5 (сидят на одном проводе).
2) свет - 3х1.5
3) плита и водонагреватель - провода 3Х4
Провод для розеток в комнате один 3x2.5 - на нем группа из 4 розеток( тв, двд плеер, муз. центр,) ,
3 розетки про запас ( не под нагрузкой), 2 розетки ( тв + двд), 1 розетка ( для утюга)
Если все это хозяйство зацепить на автомат 25А - неужели не потянет?
На кухне на одном проводе - вытяжка, 4 розетки на фартуке, 1 розетка под Тв, 1 розетка под духовку.
dimmmm80 написал :
провода: 1)на все розетки и теплые полы -3х2.5, розетка для холодильника и для лоджии 3х1.5 (сидят на одном проводе).
С проводом 3х2,5мм2 я согласен, но вот коли придерживаться стандартов и уже как бы и логики,
протяните на тот же холодильник и лоджию тоже 3х2,5мм2, экономии тут не будет, а холодильник через годика 3-5 может смениться на более емкий или ещё чего...
dimmmm80 написал :
Провод для розеток в комнате один 3x2.5 - на нем группа из 4 розеток( тв, двд плеер, муз. центр,) ,
3 розетки про запас ( не под нагрузкой), 2 розетки ( тв + двд), 1 розетка ( для утюга)
Я насчитал 10-розеток и всё равно, розетка,есть розетка, она расчитана на 16 Ампер, провод 3х2,5мм2 расчитан слегка на более, но если вы всё равно тянете, нельзя хотя бы сделать
две группы розеток, скажем 5 розеток на одной, и 5 розеток в другой группе и каждую уже группу на автомат 16А(не выше),ибо защищаем проводку, а не нагрузку.
В целом, свет 3х1,5мм2, розетки и всё остальное 3х2,5мм2, кроме как плит,духовых шкафов и иной техники, которой при подключении нужен иной кабель.
dimmmm80 написал :
На кухне на одном проводе - вытяжка, 4 розетки на фартуке, 1 розетка под Тв, 1 розетка под духовку.
Вы оперируете розетками, куда как говорится включить, но надо рассматривать иначе,
не сколько и где, а какая нагрузка и как, на кухне много потребителей, я бы сделал
2 группы (по 2-3 розетки в каждой) и опять бы каждую на автомат 16А,
а духовку,незная её нагрузку на бытовые розетки я тем более не подключал.
И под УЗО бы поставил две эти вышеназванные группы.
dimmmm80 написал :
Если все это хозяйство зацепить на автомат 25А - неужели не потянет?
ПОТЯНЕТ.....но...Розетки оплавяться, провод начнёт ванять и гореть,или плавиться, а автомат честно спокойно будет молчать, ибо всё это будет в пределах его норм...
с проводом для холодильника и розетки лоджии я поздно заметил что там 3х1.5
успокоило что у холодильника всего 300 ват мощность и даже при таком кабеле есть запас.
вообщем надо потребовать с них схему. А с учетом того что наши отношения не будут иметь продолжения,, даже не знаю как этого добиться.
Придется похоже от щитка звонить каждый провод и смотреть что на нем сидит. Кстати как это сделать и чем?
dimmmm80 написал :
вообщем надо потребовать с них схему. А с учетом того что наши отношения не будут иметь продолжения,, даже не знаю как этого добиться.
Поздно получается в целом, я думал у Вас электрика в самом начале, а Вы уже всё сделали,
поэтому в целом что можно посоветовать, проверить автоматы, ещё раз хочу как бы на словах показать, что хоть 10-15 розеток, если в них во все включить зарядки от сотовых то и 25 можно розеток от одного кабеля, но розетки в квартире не будем же мы для своих же домашних подписывать, как делают на работе, где УПСовая розетка,а где обычная (делают обычно для уборщиц),куда в какую и что можно втыкать, поэтому в целом надо разумно и целесобразно подходить, автоматы если стоят большого номинала уменьшить, как минимум подстрахуетесь и обеспечите себе большее спокойствие, ну на насчёт схемы, если Вы им должны - то просто поставьте условие,что полный расчёт после сдачи документации, поверьте, это эффективно действует.
Расчета полного не будет. Так как они уходят не доделав 50 процентов работ. А аванс за электрику ими получен.(((( Я платил 25 и 25 процентов аванс а дальше условие было что 50 плачу в конце по факту((((
dimmmm80 написал :
Расчета полного не будет. Так как они уходят не доделав 50 процентов работ. А аванс за электрику ими получен.(((( Я платил 25 и 25 процентов аванс а дальше условие было что 50 плачу в конце по факту((((
Надо всё таки как-то урегулировать кто и кому ещё что должен, если они не сделали и 50%,то пусть тоже возвращают....
Насчёт:
dimmmm80 написал :
Сколько стоит счас -установка электроточки , если все подведено и стоит подразетник
сбор щитка
анализ работ проведенных у меня по электрике и выявление косяков
Московских цен незнаю, но мало кому приятно копаться в чужом бардаке, так что думаю будет не просто найти хорошо и недорогова спеца, увы, в целом могу лишь пожелать только на удачное разрешение всех тонкостей...
Прошу прощения, господа, за то, что влез в ваш разговор. Может я что-то недочитал, но… Вводной АВ не установлен, а групповых – на 319А!!! И это при 6мм. кв. Про мелочи (скажем, 12 розеток на одном АВ) – в таком случае и упоминать не стоит.
dimmmm80 написал :
Сколько стоит счас -установка электроточки , если все подведено и стоит подразетник
сбор щитка
анализ работ проведенных у меня по электрике и выявление косяков
Мне пришлось такую ситуацию "разруливать" - напарник сбежал после двух визитов в квартиру
точно это Вам заочно никто не скажет,
например, в моем случае желто-зеленые третьи провода в подрозетниках были в половине случаев обрезаны заподлицо с подрозетником- "мешали" подключать блоки розеток.
понижающий трансформатор был брошен в ванной на подвесной потолок....непосредственно над ванной , два УЗО на одинаковый ток были подключены последовательно и т.п.
впрочем, по сравнению с незаземленной джакузи в коттедже, да еще закороченным
УЗО , что вызвало удар током хозяйке, поручившей эту работу.штукатурам тз Молдавии
это еще "мелочи"..
и проблема не втом, что Вам никто ничего не скажет, а в том, что переделывать халтуру за кем-то никто не захочет..
.- или электрики нормальные были, просто не сошлись в цене?
igor1
Вводной автомат будет установлен в коридорном щитке. Это уже компетенция экспл. организации. написал :
avmal написал :
А 3х4 неужели не потянет?
Valeryko написал :
Насчет их квалификации чего то сомневаюсь. Сейчас у меня состояние такое:
сделана полностью разводка , стоят подразетники, провода выведены нормально, полностью прозвонили все линии. У щитка все провода выведены и подписаны. Я пока не понял на каком проводе сидят определенные розетки( вернее на одном или разных). По сечению проводов тоже вроде все нормально.
Пытаюсь счас нарисовать схему разводки.
По поводу работяг: они между собой не сошлись по деньгам ( я все заплатил), один соскочил, другой отказывается дальше продолжать.
Вообщем: мне нужно оценить правильность разводки и сбор щитка с правильным и грамотным подбором автоматов и Узо .
igor1 написал :
Прошу прощения, господа, за то, что влез в ваш разговор. Может я что-то недочитал, но… Вводной АВ не установлен, а групповых – на 319А!!! И это при 6мм. кв. Про мелочи (скажем, 12 розеток на одном АВ) – в таком случае и упоминать не стоит.
Этот автомат установит экспл. организация в коридорном щитке. Там же счетчик.
Valeryko написал :
Мне пришлось такую ситуацию "разруливать" - напарник сбежал после двух визитов в квартиру
точно это Вам заочно никто не скажет,
например, в моем случае желто-зеленые третьи провода в подрозетниках были в половине случаев обрезаны заподлицо с подрозетником- "мешали" подключать блоки розеток.
понижающий трансформатор был брошен в ванной на подвесной потолок....непосредственно над ванной , два УЗО на одинаковый ток были подключены последовательно и т.п.
впрочем, по сравнению с незаземленной джакузи в коттедже, да еще закороченным
УЗО , что вызвало удар током хозяйке, поручившей эту работу.штукатурам тз Молдавии
это еще "мелочи"..
и проблема не втом, что Вам никто ничего не скажет, а в том, что переделывать халтуру за кем-то никто не захочет..
.- или электрики нормальные были, просто не сошлись в цене?
Насчет их квалификации чего то сомневаюсь. Сейчас у меня состояние такое:
сделана полностью разводка , стоят подразетники, провода выведены нормально, полностью прозвонили все линии. У щитка все провода выведены и подписаны. Я пока не понял на каком проводе сидят определенные розетки( вернее на одном или разных). По сечению проводов тоже вроде все нормально.
Пытаюсь счас нарисовать схему разводки.
По поводу работяг: они между собой не сошлись по деньгам ( я все заплатил), один соскочил, другой отказывается дальше продолжать.
Вообщем: мне нужно оценить правильность разводки и сбор щитка с правильным и грамотным подбором автоматов и Узо
2dimmmm80, кабель 3х4 долговременно может держать 32 Ампера = 7 киловатт. Если все сделано и заштукатурено, я бы не стал переделывать. Только автомат на эту линию ставьте 32А. На 6 кВт водонагреватель аналогично 32А.
evgenygrig написал :
кабель 3х4 долговременно может держать 32 Ампера = 7 киловатт. Если все сделано, я бы не стал переделывать.
Я бы тоже не стал переделывать, коли все уже сделано, но это требование для строителей не зря существует, учитывая мощности современных варочных панелей. Это сегодня у автора стоит ВП на 7кВт, а завтра? Опять линию перетягивать?
evgenygrig написал :
2dimmmm80, кабель 3х4 долговременно может держать 32 Ампера = 7 киловатт. Если все сделано и заштукатурено, я бы не стал переделывать. Только автомат на эту линию ставьте 32А. На 6 кВт водонагреватель аналогично 32А.
Да как же можно ставить больше, если предел для кабеля 32А ???? Вы что, не понимаете?
Хотя... спалить кабель вместе с квартирой и делать ремонт заново как следует.
evgenygrig написал :
Да как же можно ставить больше, если предел для кабеля 32А ???? Вы что, не понимаете?
Хотя... спалить кабель вместе с квартирой и делать ремонт заново как следует.
На одном кабеле 3х4 висит плита
На другом 3х4 висит 6 квт обогреватель.
По плите согласен что можно автомат 32а поставить, а вот по нагревателю в инструкции написано
что надо ставить 40 А автомат
В инструкции очевидно допущена ошибка.
Еще раз: номинальный ток автомата защиты не должен превышать длительно допустимый ток кабеля (для 3х4 кв.мм - 32 Ампера).
evgenygrig написал :
В инструкции очевидно допущена ошибка.
Еще раз: номинальный ток автомата защиты не должен превышать длительно допустимый ток кабеля (для 3х4 кв.мм - 32 Ампера).
Тоесть ставить 32А автомат и не бояться?)))
А сможет ли вообще нормально работать проточник мощностью 6КВТ на проводе 3х4 ? Не будет ли греться провод?
Автомат на 32А.
А водогрей будет потреблять 27А, так что автомат "вышибать" не будет, если, конечно, не будет еще дополнительных потребителей в квартире, берущих больше 5А (1,1кВт).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
И вообще надо ли каждую розетку сажать на отдельный автомат или можно сгруппировать?
Еще вопрос: обязательно ли мне посадить на отдельное Узо санузел: там- розетка ванная гидромассаж, розетка ( бриться, фен), вывод под зеркало, обогреватель, светильники галогеновые, вентилятор.
dimmmm80 написал :
обязательно ли мне посадить на отдельное Узо санузел
обязательно через УЗО не более 30мА, а для полноценной безопасности в "мокрых" помещениях ставится 10мА. Отдельное или нет уже не так существенно. Лучше отдельное.
dimmmm80 написал :
3x1.5
АВ 10А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
обязательно через УЗО не более 30мА, а для полноценной безопасности в "мокрых" помещениях ставится 10мА. Отдельное или нет уже не так существенно. Лучше отдельное.
Тоесть ставить Узо на санузел 16А- 10 ma. А после него автоматы с розетками в санузле, автоматы с освещением и автомат на водогрей?
dimmmm80 написал :
Тоесть ставить Узо на санузел 16А- 10 ma. А после него автоматы с розетками в санузле, автоматы с освещением и автомат на водогрей?
Все правильно, только номинал УЗО в таком случае должен быть 63А/10мА (АВ 32А на водогрей + АВ 16А на СМ + 10А на свет).
Как по мне, лучше водогрей "повесить" на отдельный дифавтомат 32А/10мА, а розетки+свет санузла как Вы описали, через свои АВ после УЗО на 25-32А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Вопрос: У меня щиток 16 мест. Можно ли на один и тотже автомат, например автомат 16А или 10А завести 2 провода. Иначе не хватает места. И что можно объединить в моем случае?
Отдельно будет?: плита, духовка, стиралка, вытяжка, группа из 11 розеток..............
Подскажите, голова кругом?????? Что объединить и что нельзя?
avmal написал :
Почему? Поставьте диффавтомат 16А 10мА.
1)На Дифавтомат 16А-10ma вешаю пункт - 10) + пункт 9) ?????? Потянет Диф ? Не нужен автомат для
пункта 10) и 9) ? . Там же разные автоматы ?
На Узо 63А-30ma - все остальное повесить?
2) Пункт 7) и пункт 11). Потянут ли автоматы 10А? Там разетки, какой максимальной мощности приборы можно использовать в этих разетках? (если стоит автомат 10А).