пришло время менять электропроводку +щиток в частном кирпичном доме
имеем 3 комнаты,кухня,коридор,туалет,ванная
вводной автомат ?А
УЗО ? А на освещение
1- автомат ? А освещение коридора
2- автомат ? А освещение зала
3- автомат ? А освещение комнаты
4- автомат ? А освещение комнаты
5- автомат ? А освещение ,вытяжка кухни
6- автомат ? А освещение туалет,ванная
УЗО ?А на розетки
1- автомат ? А 3 розеток коридора
2- автомат ? А 5 розеток зала
3- автомат ? А 3 розетки комнаты
4- автомат ? А 2розетки комнаты
5- автомат ? А 3 розетки кухни
6- автомат ? А стиральная машинка,ванная
УЗО ? А
автомат ?А варочная
автомат?А духовка
УЗО ? А
автомат ? А нагреватель воды 3кВт
какие УЗО и автоматы прикупить?
Освещение - кабель 3х1,5 мм2, автоматы 10А, общее УЗО 63А/30мА
Розетки - кабель 3х2,5 мм2, автоматы 16А, общее УЗО 63А/30мА
СМ и ванную - кабель 3х2,5 мм2, автомат 16А, УЗО 25А/10мА или дифавтомат 16А/10мА
ВП - кабель 3х6 мм2, автомат 32А, УЗО 63А/30мА
духовка - кабель 3х2,5 мм2, автоматы 16А, общее с ВП УЗО 63А/30мА
А нагреватель воды 3кВт - кабель 3х2,5 мм2, автомат 16А, лучше УЗО 25А/10мА
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Леонид33 написал :
какие УЗО и автоматы прикупить?
ABB, Legrand, Merlin gerin и иже с ними - очень достойные фирмы.
УЗО личше типа А, а не АС. На ВП можно и АС.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
спасибо,а то репу сломал
после вводного не нужно УЗО?
Леонид33 написал :
после вводного не нужно УЗО?
Если у Вас все группы оказываются под своим УЗО 10-30мА (а похоже так и есть), то еще одно "общее над всеми" не нужно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
сразу забыл спросить,
мне нужно заменить и кабель до вводного автомата,какое сечение взять? какой вводной автомат,на сколько ампер?
2 Леонид33
Вводный автомат, ставится на основании выделенной на дом мощности. (смотрите договор с местной энерго)
Вводный кабель, не менее 16мм квадратных по алюминию или 10 мм квадратных по меди.
Автомат вводной в соответствии с разрешенной на дом мощностью.
При автомате 50А кабель 3х10 мм2. При меньшем - лучше тоже 10 мм2, с надеждой на светлое будущее.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
2Леонид33 Собственно, раз частный дом - ввод с воздушки? Какую систему заземления намерены использовать? Линия потянет Вашу ВП (разрешенной мощности хватит)?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
извините за задержку ответа
разрешенную пока не знаю, а вот заземления у нас нет
придется самому делать,следующий мой вопрос как?
Леонид33 написал :
а вот заземления у нас нет
придется самому делать,следующий мой вопрос как?
Самое главное решение - TT or not TT...