gsmmaster написал :
2Дмитрий М
да, я именно об этом ... видимо "в моменте" быстрее выключатели без фиксации и бистабильное реле
Для бистабильных реле нужны не выключатели, а кнопки без фиксации. Типа как на звонке. Я таких в приличных сериях не нашёл, пришлось на обычных выключателях (не проходных) и витой паре. Там нужно только две жилы. Сначала сделал ошибку-поставил на выходе мощное (относительно конечно, на 4 ампера) оптореле. Пару раз сгорело от перегоревших лампочек, заменил обычным реле. Потом уже делал всегда с механическим реле на выходе.
gsmmaster написал :
Думаю проще сосредоточиться на задаче:
Есть ли более простое решение на логике, для обычных выключателей, что бы не ставить выключатели без фиксации?
Есть На 4-х элементах "исключающее ИЛИ". Типа ЛП2. С опторазвязкой по входам и реле на выходе. Я делал, нормально работает. На обычных выключателях (двухконтактных) с четырёх точек. Но паять надо все самому, готовых не видел.
VladM написал :
Сообщение от qwerd
контакты в переключателях будут выгорать
Во-первых с какой стати
При этой схеме подключения между контактами на которые подается фаза и ноль всего 2-3 мм а между ними еще и переключающий контакт, во время переключения с фазы на ноль возникает дуга которая прожигает контакты, состояние близкое к К.З.
VladM написал :
Во-вторых, каюсь, у самого так сделано, :-), проблем нет....
Может у вас переключатели особые, с дугогасительными камерами
P.S. Жаль тему не нашел двухгодичной давности где это все обсуждалось на живом примере
VladM написал :
Попробуйте просчитать ситуацию при применении схемы предложенной Гогой
()
Лутше не пробовать контакты в переключателях будут выгорать, расстояние между контактами 2-3 мм. И все равно одного провода не хватит нужно же еще ноль подать.
Попробуйте просчитать ситуацию при применении схемы предложенной Гогой
()
Оно хотя и немного грешит против правила "выключатель к фазному проводу",
но вполне жизненно.
это уже вопрос философский , жизнь она сложная штука, бывают ситуации, когда знаешь, что наступаешь на грабли, но вынужден это делать в силу обстоятельств.
Ну так мы отклонились от сути вопроса.
Есть ли более простое решение на логике, для обычных выключателей, что бы не ставить выключатели без фиксации?
gsmmaster написал :
вот и я подумал, что на одноклавишный импульсник нужно как минимум 3 провода
На одну клавишу нужно 2 жилы, на 4 клавиши нужно 5 жил если они находятся в одном месте (один входящий 4 исходящих) см. схему подключения инпульсных реле. Еще встречал китайские поделки которые работают по определенному алгоритму, в том числе и от пульта.
вот и я подумал, что на одноклавишный импульсник нужно как минимум 3 провода, и похоже, что иного пути нет
хотя , с одного конца у меня 5 жил и в теории можно поставить 1 двойной проходной, первая клавиша которого будет работать как проходной, а вторая как обычный выкл., а во второй подрозетник поставить обычный сдвоенный т.о. задействовано ...... ё-моё ... 6 жил ..... а их всего 5 .....
а нет ли какого готового контроллера под это извращение, что бы обычными выключателями сделать схему проходных? Ведь там достаточно поставить обычную логику .... я и сам такое могу, но сейчас нет времени на это, да и придется делать БП на 5 вольт для контроллера или обычной логики ....
2gsmmaster
Чтобы включать 4 нагрузки с двух мест, нужно в одно место минимум 9 жил в другое 12, если не хотите протягивать дополнительные провода разоритесь на импульсные реле 4 шт - не дешево.
Добрый день All!
Завел в выключатели 5ти жильный провод, поставил по 2 подрозетника, а теперь получается, что не хватает жил.... все брошено прямыми трассами до щита (там коммутация со светом).
по схеме подключения проходных выключателей получается, что у меня на один выключатель уйдет 3 жилы, т.о. в мой двойной подрозетник можно поставить только одинарный проходной и максимум двойной обычный ...., а нужно включать 4 нагрузки .... или плюнуть и поставить кнопки без фиксации и в щите импульсные реле?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.