Пижон написал :
Для ХВ внутренний слой делается из простого полиэтилена PE, для горячей - нужен уже по крайне мере PERT, а для отопления - (5-й класс эксплуатации) -только PEX (сшитый полиэтилен). Отсюда и разница в цене.
Согласен полностью. Есть производители, которые сразу делают Pe-Al-Pe, и честно об этом пишут. Как правило, это российские производители. ЭТо труба для холодной воды. Можно использовать вместо шлангов на даче. Китайцы часто делают именно такую трубу, но пишут все подряд, потом приходится продавцам на рынках объяснять что труба для холодной воды. Мировые производители делают Pex-Al-Pex, (все как правило). ПРи больших объемах производства - выгоднее гнать трубу одного типа, даже с более высокими тех характеристиками.
Есть м\п, на котором так и написано - макс температура 70 градусов, такой на горячую воду ставить нельзя - начинает капать в месте соединения с фитингом
Самому такой сантехники поставили 3 года назад. Пока была старая газовая колонка - не капало, с заменой колонки вода стала горячее, так что буду менять на нормальный м\п
Скорее всего труба Хенко – китайская она так и стоит 4-3 грн .Ужас на рынке такое продают . Краны для воды китайские продают под газ : Да нормально будет стоять уверяют клиентов
Про трубы для ХВ могу сослаться на стандарт F1282-06 Specification for Polyethylene/Aluminum/Polyethylene (PE-AL-PE) Composite Pressure Pipe. см. . В России, пока, к сожалению, стандарта на МПТ нет. В предыдущем посте допустил неточность: кроме Dow Pert начала делать Ю.Корея (Constab)/
Пижон прав. Для ХВ трубы делали и делают из чистого полиэтилена. Что касается перта, то обжегся с ним полтора года назад: хенко делала тогда перт-ал-перт. Соблазнились на рекламу и поставили в квартирку на отопление хорошему человеку, а того через полгода она снаружи потрескалась и стала обсыпатся и два пресс фитинга хенковских поссали. Пришлось за свои бабки все на полипропилен менять. А когда этот перт сняли -он и внутри потрескавшийся. Короче, решили с ним больше не заморачиваться. Продавцы, кстати признали, что труба чисто хенковская - трясли бельгийскими графиками и актами. Свалили на то, что температуру в доме превысили. Кстати сейчас такой пертовской хенки чего то не видать -видимо поняли, что туфту гонят.
2ДОКА,тупая блонди
Дяденьки, советую не использовать рекламные материалы , а также надписи на заборах для решения технических споров. Обратитесь к первоисточнику . Первое -кроме Даулекса ПЕРТ больше никто не делает. Второе - как видите в большинстве стран он сертифицирован только на ХВ, ГВ и напольное отопление (в России -только для теплого пола). Если кого обидел -простите.
тупая блонди написал :
о как)) и на ты, и на Вы)) ловок!)
Да уж...
Пижон написал :
Что-то не так? Поправь.
Да собственно всеЧто же это за трубы такие МП для хол.воды со слоем из простого ПЭ?кроме китайских подделок,не встречал.
Какие ограничения у PE-RT по температуре и почему он не пригоден для отопления??
Пижон написал :
Для ХВ внутренний слой делается из простого полиэтилена PE, для горячей - нужен уже по крайне мере PERT, а для отопления - (5-й класс эксплуатации) -только PEX (сшитый полиэтилен).
Откуда такая интересная информация,от наших восточных друзей?
Для ХВ внутренний слой делается из простого полиэтилена PE, для горячей - нужен уже по крайне мере PERT, а для отопления - (5-й класс эксплуатации) -только PEX (сшитый полиэтилен). Отсюда и разница в цене.