Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#57615

Уважаемые гуру подскажите как правильно подсоединить медную трубу к колектору.
Труба будет сложной формы из отожженной меди с латунным наконечником под капилярную пайку.
Вопрос в том, что подсоединяя трубу не провернут т.о. остается лишь ставить переходники типа папа-папа(папа-мама и т.п.) между колектором и наконечником трубы ..... но это еще дополнительное соединение ....
Как правильно сделать?

Народ, а что, разве никто не знает? Или вопрос странный?
Я эти латунные фитинги под пайку еще не видел, может быть там гайка проворачивается и т.о. труба остается в покое?
Извините за тупые вопросы.

2gsm Там гайка накидная, те крутится.

Викторыч написал :
2gsm Там гайка накидная, те крутится.

Вы хотели сказать не крутится?
т.е. единственный выход ставить папа-папа 1/2?

А, что за разводка будет?

user1756 написал :
А, что за разводка будет?

да все как у людей, медью, смущает подсоединение меди от потребителя к гребенке т.к. эти трассы будут сложной формы, а соответственно необходимо сначала гнуть медную трубу, а затем ее подсоединять к гребенке....

2gsm
Я не про это. Разводка чего: теплого пола, батарей отопления или разводка ванной, с кухней? Гребенку хотите замуровать совсем, или предполагается, что она будет открыта для профилактического осмотра в сантехшкафчике (например)?

Да вода это, все в туалете в шкафу, на виду

2gsm Я хотел сказать, что гайка крутится вокруг фитнга, те никаких проблем, только не начинайте подсоединять с крайних к середине - потом ключом не подлезть.

Огромное спасибо!

Викторыч написал :
2gsm Я хотел сказать, что гайка крутится вокруг фитнга, те никаких проблем, только не начинайте подсоединять с крайних к середине - потом ключом не подлезть.

Интересно, а как потом если что поджимать-то? ... видать у рожкового ключа придется стачивать губки

Можно завести разрезной трубчатый ключ или делать сразу как надо, чтобы не подтягивать Подтянуть то можно, но гемморно

2gsm
Ответы, на большинство вопросов.

1 Файл медные трубы и фитинги в пдф.
2 Ссылка на данные по применении медных труб от концерна KME (нем. производитель медных труб)

Если имеется отбортовщик, то коллектор можно вытянуть из питающей медной трубы. При этом, расстояние между отводящими трубами будет немного больше, чем нужно (из-за ширины лапки отбортовщика). Затем, пайка твердым припоем. Такое соединение обслуживания не требует.

На этом замечательном форуме, также имеется возможность поиска....

2user1756 спасибо, видел, читал, много интересного, еще раз спасибо

2gsm
Извините пожалуйста за беспокойство. Просто, такие вопросы наводят на мысль, что человек, в действительности, не читал ничего.

читал, сделал выбор, но еще не щупал и не крутил в руках
теперь все встает на свои места.
Я обычно все моделирую виртуально прежде чем сделать выбор
теперь поездка в выходные в фирму, торгующую медью будет не напрасной, что позволит сохранить минимум пол дня
спросил про нюанс, получил ответ, теперь можно приступать к действиям

2gsm
Значит, я ошибся. А, что за фирму Вы выбрали, если не секрет? Может есть, где дешевле, а я не в курсе.

2 gsm:
Недавно у себя в новой хате делал медную разводку (человек известный здесь как "Викторыч" участвовал в этом процессе ).
Так-же, как и у Вас, выходы коллектора - пол дюйма.
У меня сечение медной трубы - 18 мм.
Оказалось очень проблемно найти для трубы 18 муфту с накидной гайкой на 1/2 дюйма. Не нашел, поставил футорки 1/2 - 3/4, затем муфту 3/4 - 18 мм.
Про очередность подключения - Викторыч прав, начинайте со средних отводов.

Lazy Wanderer написал :
2 gsm:
У меня сечение медной трубы - 18 мм.
Оказалось очень проблемно найти для трубы 18 муфту с накидной гайкой на 1/2 дюйма. Не нашел, поставил футорки 1/2 - 3/4, затем муфту 3/4 - 18 мм.
Про очередность подключения - Викторыч прав, начинайте со средних отводов.

Интересно, а 18мм хватает? Как по ощущениям не лучше 22?

2Lazy Wanderer
1) Использовали калибр после отрезания?
2) Труба была в бухте, или палками?
3) Припой жесткий/мягкий?
4) Какой горелкой?
5) Трубогиб или пружина?

щас Викторыч ответит

2BV
1) А як же, сам точил
2) В бухте, еще и мятая
3) Мягкий
4) Розенбергер и труборез ихний же (халява-с )
5) Колено

1 - да
2 - в бухте
3 - мягкий
4 - Розенбергер Турбо пропан (кажется )
5 - гнул руками, об коленку или об живот ))

2Викторыч
горелка пропан с пламенем примерно в диаметр трубы?
Интересует какого диаметра пламя было

миллиметров 6 в диаметре сопло форсунки

2Lazy Wanderer
ниужеле этого хватило для равномерного прогрева 18 мм??? Да еще и латунного фитинга под пайку?

2gsm
Как говорят, голелки достаточно.... Факел он толще... да и при чём здесь диаметр?
Припой мягкий наверное был...

2 gsm:
хватает вполне, местами даже перегрев получался, пока руку не набил.
Пламя обтекает трубу и фитинг.

Lazy Wanderer написал :
2 gsm:
У меня сечение медной трубы - 18 мм.
Оказалось очень проблемно найти для трубы 18 муфту с накидной гайкой на 1/2 дюйма

С этим добром, никогда не было проблем. А на рынках, под 18-ю трубу, можно и не найти. Есть в серьезных конторах.

2 user1756:
уже не нужно, но ссылочку плиз дайте