Для наших пресс-клещей лучше всего использовать наши же ГМЛ. Большая толщина стенки гильзы не дает передавить жил при опрессовке и после завершения цикла остаточная толщина стенки гильзы будет достаточной.
К этим заключениям пришел сам, а после вчерашнего перечитывания темы Камикадзе про опрессовку увидел подобные выводы от него относительно зарубежных гильз под стандарт DIN.
Если брать их гильзы, то только с их же клещами. Наши подходят лишь приблизительно.
Олень Делон написал:
ERKO, по тактильным ощущениям, даже тяжелее кажутся и к ним нужно приложить более значительное усилие при опрессовке
Сразу наводит на мысль об традиционной мошеннической польской традиции - в меди очень много добавок. Хорошая электротехническая медь очень мягкая и пластичная.
Слава богу у нас такие не продаются, а только польские ERKO, а почему "слава богу", объясню: взял, будучи в командировке эти ГМЛ, попробовал в деле. Не понравились - рыхлые они какие то по сравнению с польскими, медь очень мягкая, прессуются очень легко, что настораживает. ERKO, по тактильным ощущениям, даже тяжелее кажутся и к ним нужно приложить более значительное усилие при опрессовке (пресс-клещи КВТ ПК-35). Но в ГМЛ 10кв.мм. народ здесь писал, что по 6 жил 2,5кв.мм. умудрялся забивать, в ERKO того же сечения я еле 4 укладываю и то не всегда (кабель тоже польский - YDY 2,5 мм.кв.) Может разница в стандартах (DIN - ГОСТ), может заниженное сечение жилы. Не знаю.
А для резки гильз я сделал самую примитивную и простенькую оправочку из подручных материалов и болгарочкой нарезал.
Димон114 написал:
для стыкового соединения многопроволочных жил )
Только многожильных и только встык? Для вас что, Сам Kamikaze уже не авторитет?
хорошо , норматив в студию где указанно что гмл для соединений типа скрутка ? ( но я этого не спрашивал) я сам ими работаю часто но исключительно гексагональным прессом. Пс не сотвори себе кумира .
Димон114 написал:
как вариант применительно к Вагам , пишут что гмл лучше
Не может быть плохого соединения, сделанного прямыми руками - Опрессовку, сварку, пайку и даже хорошую скрутку, которая сейчас вне закона, я проходил, о чём постоянно информировал, но только там, где это было технически и исторически обосновано. Зачем теперь таскать с собой паяльный или сварочный агрегат, если можно без него обойтись? Я ничего не имею против всех этих технологий - пользуйтесь, если это вас не гнушает, но зачем же других в заблуждение вводить?
Хотите поделиться своим опытом - ради Бога, но это не значит, что сделанное не по вашим "понятиям" хуже.
где я и кого ввожу в заблуждение ? Любые соединения прямыми руками я об этом то и пишу , я всеми пользуюсь ваго , скотчлок , сварка , опресовка , пайка )))
И где не о " моих понятиях" Вы пишите тоже самое фактически что и я ))) всему своё место , не только в соединениях дело обсалютно)
Димон114 написал:
как вариант применительно к Вагам , пишут что гмл лучше
Не может быть плохого соединения, сделанного прямыми руками - Опрессовку, сварку, пайку и даже хорошую скрутку, которая сейчас вне закона, я проходил, о чём постоянно информировал, но только там, где это было технически и исторически обосновано. Зачем теперь таскать с собой паяльный или сварочный агрегат, если можно без него обойтись? Я ничего не имею против всех этих технологий - пользуйтесь, если это вас не гнушает, но зачем же других в заблуждение вводить?
Хотите поделиться своим опытом - ради Бога, но это не значит, что сделанное не по вашим "понятиям" хуже.
Димон114 написал:
А кто и где простите сделал делитанские выводы ? Читаю не найду никак) ткните пожалуйсто .
Господь с вами ... Любую тему про WAGO, хотя бы, поднимите и каждый второй-третий пост под лозунгом "WAGO не пройдёт!!!" И с другими темами такая же беда.
Это да , согласен полностью , таких " советов " тут много ! Например много обсуждений всего без привязки к чему либо ! Ну как вариант применительно к Вагам , пишут что гмл лучше ( я не оспариваю ) пишут ваго не по ГОСТу и тд . Но и гмл по ГОСТу не для запрессовки соединений в распайках ! Хотя соединения гмл надёжны как танк т 34 !
Димон114 написал:
А кто и где простите сделал делитанские выводы ? Читаю не найду никак) ткните пожалуйсто .
Господь с вами ... Любую тему про WAGO, хотя бы, поднимите и каждый второй-третий пост под лозунгом "WAGO не пройдёт!!!" И с другими темами такая же беда.
Димон114 написал:
avmal, сам ставлю только рычажные и только на освещение. В основном всё что
стояло на розетки сдохло
Если заглянуть в глубины истории, то я такого не говорил и не мог сказать. Никаких клеммников, за редким исключением, на розеточные группы я не ставлю, а что касается рычажных, так их я практически вообще не использую - есть более практичные 2273.
Должен намекнуть, кстати, что у многих сейчас на защите стоят тираспольские автоматы ( чёрные такие ), у которых тепловая защита вообще может отсутствовать. Об её наличии, как и электромагнитной, можно сообразить по его названию, о чём не все знают.
Именно по этой причине прошу никого и никогда не делать своих дилетантских выводов без совета от специалиста.
Тираспольским " автоматам " место в мусорном ведре ! А не стоять где-то ! Недоавтомат никому пользы ещё не принёс , при цене в 200 руб за модуль ( цена средняя естественно ) оправданность " оставить на месте " недоавтомат стремится к нулю , если конечно на одну чашу весов положить безопасность , а на другую её стоимость ) А кто и где простите сделал делитанские выводы ? Читаю не найду никак) ткните пожалуйсто .
Тут же форум, а не разборка - всем хочется узнать истину. Потому не очень важно от кого поступил вопрос, а кто на него отвечает. Самое главное, чтобы ищущий смог фильтровать весь этот навоз интернета через свой фильтр, созданный интеллектом. При отсутствии интеллекта, разумеется, тут делать нечего, если у него нет склонностей к суициду.
Димон114 написал:
avmal, сам ставлю только рычажные и только на освещение. В основном всё что
стояло на розетки сдохло
Если заглянуть в глубины истории, то я такого не говорил и не мог сказать. Никаких клеммников, за редким исключением, на розеточные группы я не ставлю, а что касается рычажных, так их я практически вообще не использую - есть более практичные 2273.
Должен намекнуть, кстати, что у многих сейчас на защите стоят тираспольские автоматы ( чёрные такие ), у которых тепловая защита вообще может отсутствовать. Об её наличии, как и электромагнитной, можно сообразить по его названию, о чём не все знают.
Именно по этой причине прошу никого и никогда не делать своих дилетантских выводов без совета от специалиста.
Там подмена понятий . Читаем АВДТ - дифавтомат . А на деле аббревиатура такая лягушатная - дифференциальным выключателем там и не пахнет .
Ну да он продукт своеобразный , есле по общественным меркам то это узо конечно , но производитель его позиционирует иначе , в кольцевой цепи нужна функция именно ав ! ( я про гиру из ссылки)
А, ну так сразу и подумал. На каких сечения исполнение? В голове то 2,5 квадрата держал.
Британский вариант 32 ампера , кабель 3 на 2.5 ! ( не безопасный ) при прекращении контакта в части кольца весь ток нагрузки ляжет на один кабель ! Я делал под ав 16 ! 3 на 2.5 .
Блин... ну почему я никогда лично не видел сгоревшей ваги? Ни одной? За всю жизнь?
Просто работающие - тоннами, сгоревшие - ну просто для удовлетворения любопытства хоть разок бы увидеть!
Radio написал:
Ударные токи в комнатной розетке - это сколько
ТКЗ. Если АВ отказывают после нескольких сработок по КЗ, при наличии дугогасительных камер и общей оптимизации конструкции для коммутации больших токов, то ваги в таких условиях мне просто жалко. Опрессовке от КЗ ни холодно ни жарко. Она просто работает. Как, впрочем, и сварка с пайкой. Даже СИЗы.
Ещё проще, ГАМ. Для меньших сечений, на которые ГАМов нет, рекомендую пайку.
Димон114 написал:
Под ав 32 алюминь плюс медь алюминь четверку а медь 2.5 тоже учитываем ?
Это неправильно, но лично видел сгоревшие 222 ваги под ПВСкой1,5мм2 и АВ в 25А. Самое интересное, что ПВСка была жива. Понятное дело, что термодеструкция изоляции идёт полным ходом, но показательно, что хвалёные ваги отказали первыми. При опрессовке или пайке такого бы не было.
Насколько я понял закольцованную систему электроснабжения в Англии,там безопасность потребителя гарантирована установкой предохранителей в штепсельный разъём потребителя,да и контакты штепселя внушают(просто попадались вещи оттуда,из Англии,просили вилки переделать на shuko).А как решили вы эту ситуацию ? Ведь если авария произойдёт в месте подсоединения потребителя - кирдык ему придёт,ведь линия не обесточится?!
кольцевая линия защищённая двумя ав на 16 а ( рассмотрим на примере розеток ) обесточится как защищённая ав32 ампера ! Поэтому требуется доп защита потребителей ( блоков розеток) Авдт легранд мозаик бывают на 10 и 16 ампер обеспечивают должную защиту в таком случае !
Устанавливаются в обычный подрозетник!
Имел так-же негативный опыт использования Выго, который купил на Синдике.
Освещение, нагрузка небольшая(не более 5 ампер) кабель 2х0,75мм медный гибкий многожильный.
5 контактный Ваго через 3 месяца плавно задымил и обуглился. Провод девственно чист. Обгорела та часть, что была в клемнике
Насколько я понял закольцованную систему электроснабжения в Англии,там безопасность потребителя гарантирована установкой предохранителей в штепсельный разъём потребителя,да и контакты штепселя внушают(просто попадались вещи оттуда,из Англии,просили вилки переделать на shuko).А как решили вы эту ситуацию ? Ведь если авария произойдёт в месте подсоединения потребителя - кирдык ему придёт,ведь линия не обесточится?!
NoNe написал:
Вообще-то, показателем для соединений является не только ток, но и количество циклов, ударные токи и т.д. Если испытывать, то приближённо к реалиям жизни
Поясните пожалуйсто ваши И так далее ? К реалиям приближенно это для ваго ав с16 максимум , а так " риалии" разные встречаются ! Под ав 32 алюминь плюс медь алюминь четверку а медь 2.5 тоже учитываем ? Таковы ведь наши реали ) рассматривать все и всяк в электрике нужно как положено и реали тут не при чем , ибо по реалиям как сваркой соединить медь и алюм ? А опресовкой? Пайкой? Тут мне кажется нужна тема на форуме прикреплённая как надо делать а не только - лже электрика ! У нас тут как получается только обо... , а похвалить ?
NoNe написал:
не только ток, но и количество циклов, ударные токи и т.д.
Ударные токи в комнатной розетке - это сколько? Циклы (незначительного нагрева и последующего охлаждения обратно до комнатной температуры) какое влияние оказывают на пружину?
Вообще-то, показателем для соединений является не только ток, но и количество циклов, ударные токи и т.д. Если испытывать, то приближённо к реалиям жизни
Димон114 написал:
но мне например почемуто не понятно именно в соединениях следующее - кто-то имеет негативный опыт использования определённых видов соединений ( можно читать как ваго)
Лет восемь назад пытался целенаправленно загубить WAGO 773 (ещё серого цвета...), но не получилось, клемма продержалась 9 часов под током 48А...
Alex___dr написал:
Зато ни кто не может исключить скрытого брака клеммы...
Скрытый брак автоматов, узо, самого кабеля кто-нибудь может исключить? Это повод не применять данные позиции в электроустановке?
Притом, тренд нынче таков, что сети делаются все более ветвистыми, с большим количеством соединений, и, соответственно, менее надежными. Но всем нравится.
нет конечно никто и никогда не может исключить брак указанных вами изделий ! Применять их следует )))) но мне например почемуто не понятно именно в соединениях следующее - кто-то имеет негативный опыт использования определённых видов соединений ( можно читать как ваго) и описывает это на форумах чем вводит людей в заблуждение ! Клеммы любые опасны при криворучье монтажника ! И не важно какие они ! Вот пример на фото узо 63 ампера , под защитой ав 50 ампер ! Клемник не выдержал фактически 10 пв3 не оконцованного ! Ну и что клемник в топку ? По моему нужно оценивать три вещи неразрывно : кабель ( его Марку) клемник , правильность монтажа ! А так это все просто болтовня на пустом месте !
Alex___dr написал:
Зато ни кто не может исключить скрытого брака клеммы...
Скрытый брак автоматов, узо, самого кабеля кто-нибудь может исключить? Это повод не применять данные позиции в электроустановке?
Притом, тренд нынче таков, что сети делаются все более ветвистыми, с большим количеством соединений, и, соответственно, менее надежными. Но всем нравится.
avmal написал:
А теперь представьте себе квалифицированного и опытного монтажника - он может себе позволить некачественное соединение, которое может нарушиться? Не существует таких профессионалов, как и ненадёжных соединений, ими созданных.
Зато ни кто не может исключить скрытого брака клеммы...
avmal написал:
Хотя, на одиннадцатом году вы скажете, что и половины всего не знали. На двенадцатом вы обалдеете, что вообще ничего не знали в прошлом году ...
не надо наводить тень на плетень. С момента появления соединений, количество их видов не увеличилось. Соединения могут быть как "горячими", так и "холодными". А что такое ваго, за годы монтажа и эксплуатации я уже для себя уяснил. Моя позиция - 222 серия и только в ограниченном числе случаев.
не обижайтесь, я с Вами не согласен только по вагам. В остальном, как специалист, Вы мне не вызываете у меня отрицательных эмоций.
avmal написал:
Не хуже и аналогично это разница? Простите, но вы со своим интеллектом меня убили.
огромная. при аварии продолжительность "жизни" РЕ должна быть не меньше, нежели рабочих жил.
В случае с индустриальным применением, при использовании стальной шины на сварке это означает, что отгорят и сплавятся все кабели, а защитный контур будет выполнять свои функции.
При сварном защитном контуре, надеюсь, L1, L2 и L3 никто по цеху ещё тремя стальными полосами на сварке не тянет?
NoNe написал:
ну, я занимался этим делом десяток лет, устроит?
Десять лет это много, должен сказать. Хотя, на одиннадцатом году вы скажете, что и половины всего не знали. На двенадцатом вы обалдеете, что вообще ничего не знали в прошлом году ...
При сорокалетнем стаже вы поймёте, что знаете больше всех, но ни хрена не знаете. но хотите чем-то поделится из своего опыта с "десятилетними". И тут оказывается, что опыт-то мой , оказывается, никому и не нужен ...Обидно? Несомненно. Послать бы всех, а я как дурак всё делюсь и делюсь ...