То,что сваривают моножилы в распред коробках я понимаю,а вот как на счет многожильного провода?Сваркой практически не занимался,но есть предложение попробывать на многожильном...Есть сомнения по поводу прихвата проводников-видел как от К/З эти проводники превращались в труху...
Screen написал :
То,что сваривают моножилы в распред коробках я понимаю
Так это, вроде как - народное творчество. Вроде скруток пасатижами.
Кстати, ВСН 139-83 Есть в официальном перечне действующих документов по строительству на 2008 год (состоянием на 01.01.2008, Минрегионбуд).
Если надо надёжно и в соответствии с нормативкой соеденить многожилку (не ВВП-2 часом) - рекомендую воспользоваться опрессовкой.
Прес 4-6, 10, 16, 25 будет стоить не более 200 грн, а вот гильзы прийдётся поискать.
Може быть. Как назвать в таком случае сварку одножильного (обмоточного) провода и многожильного провода, выходящего в коробку электродвигателя. Обмотчики всегда используют сварку.
С трудом представляю перемотку эл. двигателя "в поле".
Технология древняя. Трансформатор сечением железа поболе. Один вывод вторички подключен к мощной угольной щетке, в которой сделано углубление. В это углубление добавляется бура. Свариваемые концы, предварительно скрутив между собой подключают ко второму выводу вторички и вставляют в углубление на щётке. Подают напряжение. Кратковременно. Фойер. На конце скрутки формируется аккуратный шарик.
Меры безопасности обыкновенные.
йцукер написал :
С трудом представляю перемотку эл. двигателя "в поле".
Технология древняя. Трансформатор сечением железа поболе. Один вывод вторички подключен к мощной угольной щетке, в которой сделано углубление. В это углубление добавляется бура. Свариваемые концы, предварительно скрутив между собой подключают ко второму выводу вторички и вставляют в углубление на щётке. Подают напряжение. Кратковременно. Фойер. На конце скрутки формируется аккуратный шарик.
Меры безопасности обыкновенные.
Это - народное творчество. Можно, также, склеить токопроводящим клеем или жвачкой залепить.
Если у вас нормативный документ, регламентирующий "сварку медных жил в электромонтажном производстве" - прошу поделиться
Сомневаюсь. Слушайте, полно же всяких книжек в би... бл... как её там, библиотеке вот. Возьмите какой нить "Справочник обмотчика электрических машЫн", полистайте, обратите внимание на способ соединения проводов. Да, там вить в справочниках и сцылочки обычно дают на различные нормативные дукументы. Или у Вас сверхзадача получить ответ не отрывая попы от стула?
йцукер написал :
Сомневаюсь. Слушайте, полно же всяких книжек в би... бл... как её там, библиотеке вот. Возьмите какой нить "Справочник обмотчика электрических машЫн", полистайте, обратите внимание на способ соединения проводов. Да, там вить в справочниках и сцылочки обычно дают на различные нормативные дукументы. Или у Вас сверхзадача получить ответ не отрывая попы от стула?
Это - народное творчество.
Нам надо не "справочник обмоточника для начинающих", а нормативный документ, регламентирющий соединение жил в электромонтажном производстве. И он есть.
Если вы умеете работать в браузере, то клацните пожалуста на ссылки ниже (я их уже приводил, но судя по всему у вас не получилось), возможно это поможет вам прояснить ситуацию.
Smily написал :
Нам надо не "справочник обмоточника для начинающих", а нормативный документ, регламентирющий соединение жил в электромонтажном производстве.
Нет, ну это я в курсе, документ вроде есть, а к делу не подошьёшь. Вам, насколько я понимаю, необходима индульгенция для предъявы заказчику. И я пытался объяснить как её попробовать найти.
На самом деле "Справочник обмотчика эл. машин" я в своё время лет 10 так тому назад прорабатывал и не один, их десятки, но что осталось в памяти, то что соединять провода при перемотке эл. двигателя пайкой нельзя, а только сваркой. И методики там давались, и ссылки. Но в Вашем случае посмотрите справочники для электриков-монтажников, в советские времена их горы напечатали, возможно не всё в макулатуре, нормативные документы в области электромонтажа только "обновляются", что то радикальное рождается в муках. Например 7 издание ПУЭ.
йцукер написал :
Но в Вашем случае посмотрите справочники для электриков-монтажников, в советские времена их горы напечатали, возможно не всё в макулатуре, нормативные документы в области электромонтажа только "обновляются", что то радикальное рождается в муках. Например 7 издание ПУЭ.
Судя по всему, вы не вопользовались ссылкой .
Настоятельно рекомендую. Обратите внимание на название, дату, и оглавление, и документ который она заменила.
Ну и что? Инструкцию разработало некое ОАО "Севзапэлектромонтаж" взамен инструкции Минмонтажспецстрой для своих конкретных нужд. И в этой инструкции нет того, что надо Вам. А именно технологии сварки медных проводов. Поищите. Есть ещё тьма инструкций в тему.
йцукер написал :
Ну и что? Инструкцию разработало некое ОАО "Севзапэлектромонтаж" взамен инструкции Минмонтажспецстрой для своих конкретных нужд. И в этой инструкции нет того, что надо Вам. А именно технологии сварки медных проводов. Поищите. Есть ещё тьма инструкций в тему.
В этих документах есть всё что надо. А если там нет сварки медных жил (0,5-240), значит...этого нет.
Народное творчество.
Викторыч написал :
А если я завтра напишу инструкцию по сварке меди для наших монтажников и подпишу у директора конторы - будет считаться, что сварка меди есть для всех?
Нет, есть только для вашей организации.
Потом, делаете монтаж, приходит дотошный пожарник, и спрашивает: " А на каком основании, собственно?"
Вы ему - предписание директора.
А где ссылки на нормативные документы? На основании чего вы состовляли инструкцию? Тем более что нормативный документ по сварке цветных металов в электромонтажном производстве - есть.
Smily написал :
Нет, есть только для вашей организации.
Абсолютно с вами согласен, только никак не пойму, почему вы упорно заявляте, что сварка меди запрещена ссылаясь на ВЕДОМСТВЕННЫЕ инструкции и нормы, тем более, что они сварку меди и не запрещают? Ну не входим мы в Ассоциацию "Росэлектромонтаж" и плевать хотели на их внутренние инструкции.
Викторыч написал :
Абсолютно с вами согласен, только никак не пойму, почему вы упорно заявляте, что сварка меди запрещена ссылаясь на ВЕДОМСТВЕННЫЕ инструкции и нормы, тем более, что они сварку меди и не запрещают?
Я не заявляю, что сварка запрещена, я заявляю что такого соединения для медных жил - нет.
Никто не запрещает склеивать провода, залепливать токопроводящим компаундом и.т.д. только эти методы, скажем, не отображены в нормативной докуметации.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.