Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7227089

Грэй написал:
Надо только уметь различать критичные ТРЕЩИНЫ от обычных некритичных трещин.
Не умеете различать сами - позовите того, кто умеет.

100%

Мой опыт к Вашим услугам!

Федор87 написал:
Здравствуйте. Подскажите какую стяжку лучше сделать в квартире: самовыравнивающийся ровнитель или классическая мокрая стяжка? Дом панельный. Перепад пола 3-4 см.

Федор87, По современным допускам, стяжка делается со звукоизоляцией (виброразвязкой) относительно плиты перекрытия.
Стяжка с виброразвязкой (по плавающему основанию) минимум 50-60мм...

У вас стяжка выравнивающая (3-4смм)? Или стяжка на перекрытие ("классическая мокрая") ?

Федор87 написал:
Какая минимальная толщина допустима по самой верхней точке.

Какая высота вам необходима? У разных производителей есть разные варианты стяжки.

Федор87 написал:
Требуется ли армирование или можно без него обойтись?

Зависит от основания и толщины стяжки.

Федор87 написал:
Что нужно на низ перекрытия стелить или можно просто прогрунтовать?

Контактную стяжку лучше использовать только в частном домостроении!

Федор87 написал:
Что нужно на низ перекрытия стелить или можно просто прогрунтовать?

Это отдельный вопрос. К юристам!

Федор87 написал:
Какой марки цпс использовать?

Зависит от перекрытия, и последующего чистового покрытия.

Федор87 написал:
Нужно ли делать демпферные швы?

Если контактная -смысла большого нет. Если плавающая - обязательно!

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh, а что использовать в качестве звукоизоляции на перекрытие? Только не минвату.

Федор87 написал:
ИгорьPurnesh, а что использовать в качестве звукоизоляции на перекрытие? Только не минвату.

Федор87, вы бы сначала написали сколько всего мм допустимо на стяжку вместе с звукоизоляцией минимум и максимум? В самой высокой точке перекрытия - то есть хотя бы минимум

BV, не критично, но хочется максимально по минимуму по высоте
.Сказали что на звукоизоляцию толщина стяжки минимум 6 см. Если перепад пола 3 см, значит в высокой точке будет 6, а в нижней 9. Плюс толщина звукоизоляции.

Федор87, дом какого года?
Есть альтернатива мокрой стяжке, это сухие сборные полы КНАУФ

dmitrovski написал:
Федор87, дом какого года?
Есть альтернатива мокрой стяжке, это сухие сборные полы КНАУФ

dmitrovski, как я понимаю, у всех таких конструкций есть эффект "барабана"?

DrPilman, только в голове!

dmitrovski, дом 1995 года

dmitrovski, не хочется сильно поднимать уровень пола. Какая минимальная толщина засыпки?

dmitrovski, как поведет себя такой пол на кухне? Где будет стоять много бытовой техники? Он выдержит?

Федор87 написал:
dmitrovski, не хочется сильно поднимать уровень пола. Какая минимальная толщина засыпки?

Федор87, 20мм

Федор87 написал:
dmitrovski, не хочется сильно поднимать уровень пола. Какая минимальная толщина засыпки?

Федор87, 20мм
На кухне можно сделать облегчённую, например Palafloor 307, а сверху 10мм наливного пола, так можно сделать и по всей квартире.
Под плитку наливной не нужен

DrPilman написал:
эффект "барабана"?

немного есть, но когда мебель встанет, этот эффект исчезает.
Но шумоизоляция у пола на керамзите всё равно хуже, чем у классической стяжке такой же толщины.
Потому что масса такого пола очень маленькая
вот смотрите
засыпка 2 см + ГВЛ 2 см (практика показала, что лучше покрытие делать 3 см)
итого 4 см
Для сравнения, при такой толщине лучше сделать 0,5...1 см рулонную подложку и 3...3,5 см честной прочной тяжелой стяжки.

Грэй, к примеру, шуманет 100 (стоп звук), работает при толщине стяжки от 60мм

Грэй написал:

при такой толщине лучше сделать 0,5...1 см рулонную подложку и 3...3,5 см честной прочной тяжелой стяжки.

Грэй, но ведь рекомендуют минимум 4 см и обязательно с армирующей сеткой.

Федор87 написал:
BV, не критично, но хочется максимально по минимуму по высоте
.Сказали что на звукоизоляцию толщина стяжки минимум 6 см. Если перепад пола 3 см, значит в высокой точке будет 6, а в нижней 9. Плюс толщина звукоизоляции.

Федор87, так - нормально.

Федор87 написал:
dmitrovski, как поведет себя такой пол на кухне? Где будет стоять много бытовой техники? Он выдержит?

Федор87, в случае потопа - нехорошо ему будет совсем.
Грэй, 3-3.5см честной стяжкой назвать никак невозможно. Это стяжка на выброс...

BV,а какую готовую смесь из магазина на основе пескобетона использовать? Есть какие-то нюансы?

BV, ещё вопрос по поводу арматурной сетке. Ее нужно устанавливать в середине стяжки или чуть ближе к основанию?

Какую звукоизоляцию использовать под стяжку?

Федор87 написал:
BV,а какую готовую смесь из магазина на основе пескобетона использовать? Есть какие-то нюансы?

Федор87, сейчас на вскидку не подскажу.

  1. Свежая дата. Цементные теряют до 50%прочности за 6 мес.
  2. Гранулометрический состав - разный размер песчинок от 0.6 до 3мм примерно. Только мелкий - не то.

МКУ были неплохие.

Главное - кто делать будет.
И важно чтобы утоптали хорошо, если полусухая.

Федор87 написал:
BV, ещё вопрос по поводу арматурной сетке. Ее нужно устанавливать в середине стяжки или чуть ближе к основанию?

Федор87, середина оптимально, но сложнее.

BV написал:
И важно чтобы утоптали хорошо, если полусухая.

А утаптывают в прямом смысле - ногами, или могут использовать виброплиту?

DrPilman написал:

BV написал:
И важно чтобы утоптали хорошо, если полусухая.

А утаптывают в прямом смысле - ногами, или могут использовать виброплиту?

DrPilman, как правило - ногами. Может виброплиты и используют на больших площадях, но я не видел.
На квартирах вряд-ли да и не нужно

BV написал:
3-3.5см честной стяжкой назвать никак невозможно. Это стяжка на выброс...

В таком случае, "суперпол" от Кнауфа толщиной 2 см - первый в этой очереди.

DrPilman написал:
но ведь рекомендуют минимум 4 см и обязательно с армирующей сеткой.

dmitrovski написал:
от 60мм

я разве против? сделайте стяжку толщиной 6 см, а лучше 10 см
====Вы же сами хотели тонкую!
Я всего лишь сравнил две стяжки - сухую и классическую, при одинаковой толщине. И эту толщину не я придумал - это вы сами вычислили!
---Сами определитесь там, что вам нужно! А то вы хотите и тонкую, и чтобы аабсолютно безшумная! И рыбку съесть, и на велосипеде!!!!

Грэй написал:

BV написал:
3-3.5см честной стяжкой назвать никак невозможно. Это стяжка на выброс...

В таком случае, "суперпол" от Кнауфа толщиной 2 см - первый в этой очереди.

Грэй, давайте не будем в одну кучу валить теплое и мягкое.

А если, например, старая стяжка будет в более менее нормальном состоянии, есть вариант ее шлифануть в уровень и залить сверху наливным?

Федор87, есть, но качественно наносить финишные тонкослойные ровнители умеют не многие.

Если думаете, что налил и будет сама собой плоскость - то это не так

BV написал:
валить в кучу теплое и мягкое

что значит валить в кучу?
что из двух стяжек теплое и что - мягкое?

И кто валит в кучу, я??
Заметьте, не я предложил одну стяжку взамен другой.
Так что, ваши гнилые предъявы - не по адресу.