В июне установил полотенцесушитель «Сунержа», модель «Богема» - типы "лесенка" (www.sunerzha.com/les/bogema.htm)).
От стояка горячей воды изначально были выходы на полотенцесушитель, от них был сделан металлопласт (нижний - длиной ок.70см, верхний - ок. 1,5 м). Подключение диагональное: правый нижний угол - левый верхний угол. На др.углах - краны Маевского.
В доме подача горячей воды снизу вверх.
После установки все было нормально, пока по стояку не отключили воду. Когда на след.день воду включили - п/с так и не нагрелся.
Я попытался решить проблему самостоятельно. Сначала открыл нижний кран Маевского - вышло чуток ржавой воды, затем пошла нормальная струйка. П/с начал теплеть. Закрыл кран, затем открыл верхний кран Маевского - вышло чуть воздуха, затем пошла струйка воды. Закрыл его. Однако п/с быстро остыл.
Повторил процедуру, стравливая воду дольше - до хорошего нагрева всего п/с. Однако после этого п/с тоже остыл, хотя медленнее.
Вчера начитался советов на этом форуме и вечером опять колдовал с п/с, открывая-закрывая разные краны. Понял, что воздушной пробки нет и никакие из моих труб грязью не забиты. С помощью кранов Маевского можно добиться, чтобы п/с стал горячим, но потом он опять остывает.
Прошу совета, что мне сделать, чтобы п/с нормально заработал.
Спасибо.
А пояснить можно, в чем причина?
От меня до верхнего этажа еще этажей десять. Есть соседи выше, у кого п/с работает нормально. Горячая вода по стояку идет нормально - вся семья моется под душем и т.п. Как может влиять воздух на таком верху на конкретно мой п/с?
Спасибо за ответ.
То есть может быть так, что из-за воздушной пробки вверху нет нормальной циркуляции, а стояк горячий, потому что народ надо мной потихоньку воду разбирает? Однако ж по вечерам стояк всегда горячий на ощупь.
И хотелось бы еще другие мнения и советы здесь увидеть.
BV написал :
тогда мнения будут более основательные
А какие мнения могут быть?
Есть причинно-следственная связь.
Ход событий: ПС работал, слили воду, залили воду, ПС не работает.
Что бывает при заполнении водой, кроме завоздушивания и гидроударов?
Гидроудара не было, т.к. усё цело, значить...
Причина может быть банальной до невозможности (мягко говоря) ... Скажем ваш сосед который слева, всё смеялся и шутил: Вам отрежут только ноги, так мол доктор говорил ...
Упс!!! Это не отсюда, это В.Высоцкий ...
Нет! Ваш сосед, который сверху, чуя отключение водички, решил по-быстрому (дня за два, за три : ))) перекинуть сушилку (к примеру!!!) ... Отсюда и нет цирк ... цирк ... куляции : )) в стояке ...
А, вот те у кого сушилки "нормальные", юзают то, что творят соседи других этажей. У них за счёт протока сушилки греются ... А, вы можете быть крайним ("крайним"), то есть этот Кто-то, либо под вами, либо над вами ...
Вобщем, это вопрос подачи и обратки ... Если вы про это ничего не знаете, то более обьяснить ничего не смогу ... И вообще, я тут уже нагородил чёрт знает чего : )))
сёня приехал с точки заканчивал работу ,так там такой фокус пс. воще не греет ни как ,выходы нижние но заужение как положено между кранами родное, думал думал решил что нет в стояке циркуляции и я здесь не причём , пришла хазяйка я ей мол так и так она ну хрен тя знает пошли смотреть к соседям короче у них тажа фегня . но это я так о своём
К СЛОВУ ПС ЭМКА, А У СОСЕДЕЙ ТАК ВОЩЕ РАДНАЯ ЗАГАГУЛИНА
ДимаВМ Хотите точных рекомендаций,давайте фото проблемного участка.То что для пользователя несущественно,для мастера имеет значение.На туманный вопрос- получают расплывчатый ответ !!!
Спасибо всем за высказанные мнения и советы. Особенно уважаемому BV.
Два дня жена трясла управляющую компанию, они чего-то там перезапустили, потом пришли к нам, пооткрывали краны Маевского (жаль, я не мог этого видеть, т.к. на работе) - и вот вчера к 17:00 мой полотенцесушитель заработал.
Но вот что странно. Когда я раньше трогал выходы из стояка - нижний был горячее верхнего, а когда я спускал воду из п/с через краны Маевского (неважно из какого) - то всегда сначала нагревался нижний правый угол п/с (напомню, что у меня диагональное подключение), а потом - противоположный. Поэтому я был убежден, что у меня в стояке подача воды снизу вверх.
А теперь выяснилось (из заявлений сантехника и из того, какая часть п/с сейчас горячее), что у меня подача воды сверху вниз. Подскажите, как это все можно объяснить.
И еще прикольную ситуацию расскажу. Характеризующую нашего сантехника. Мне бригадир строителей, которые у меня делали полный ремонт, рассказал. А он там офигел от увиденного.
В общем, у нас единый жилой комплекс из нескольких похожих домов. Обязательное требование по проекту - установка водосчетчиков.
В соседнем доме в одной из квартир (в том санузле, где стандартно не было спец.выхода на п/с, потому как такой выход есть только в одном из двух санузлов квартиры) - команда этого сантехника подключила п/с таким образом:
выход из стояка ГВС - счетчик воды - гребенка - выход на п/с (и, естественно, другие выходы на умывальник и т.п.) - сам п/с - выход из п/с - слив в канализацию.
Я думаю, здешние спецы оценят ))