#5855967

я не только свидетель, но и потерпевший от теплового расширения ХВС.

Ага, вас целая "секта свидетелей роста давления". Продолжайте ставить обратники...иначе чудес не видать...

https://t.me/Santehnik_Moskva

san-therm написал:
Мою квартиру затопило из водопровода ХВС верхних соседей под утро. Лопнул пластиковый магистральник. Так что я не только свидетель, но и потерпевший от теплового расширения ХВС.

san-therm, У Вас случай с соседями сверху не тепловое расширение, а гидроудар.
У меня есть случаи с бойлерами, где вышибает фланцы.

Баш майсторът

san-therm написал:
Вы действительно пока так думаете?

Абсолютно. Вы можете в этом убедиться, прочитав историю моих сообщений на форуме(их мало).
Некоторые ваши видео смотрел, но это, к сожалению, пропустил.
Вот моя схема от застройщика:

Соответственно мысли мои были в общем не отходить от принятой зайстройщиком схемы, но в то же время использование ФТО налагает ограничение ввиде падения давления по мере загрязненности. Собственно из-за этого я их и хотел вынести перед редутором, убив этим двух зайцев - равномерное давление после редукторов и защита этих редукторов, не прибегая к использованию лишних элементов в виде магистральных фильтров 100мкр.
Далее, к конечным потребителям пойдет 16 труба Rehau Stabil, c ней хочу использовать нерегулируемые коллекторы (гребенки) Rehau, на мой взгляд это позволит получить надежные соединения без гаек и прокладок, а запорные краны поставить на конечных потребителях (раковина, СМ, ПММ). Для замены картриджа ФТО готов остаться без воды на полчаса, последние 3 года не напрягало. Все во имя надежности! Прошу критики.

master.msk написал:
Кран-грязевик- счетчик редуктор или редуктор-счетчик...Остальное надо еще обосновать

Что интересно: в одном и том же доме, на одном том же этаже в трешке стоит весь указанный набор приблуд, а в однушке только вентиль, грязевик, счетчик, петля из МП и тройниковая разводка. Так что даже незнаю, кто и прав. Сам я за разумную достаточность.

master.msk написал:
и зачем фильтровать воду на унитаз, бессмысленно уменьшать срок до замены картриджа?

Вода у нас в Лобне плохая, вот такие картриджи из фильтров достаем:

Поэтому фильтрую всю воду, жалко арматуру в унитазе. Меняю каждые 20 кубов. На питье Atoll 560E.

Zonk,
Убедительно! Обоснования приняты.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Монтаж отопления и водоснабжения в г.Мытищи

SUN-techno, воронки под фильтрами не будут мешать опусканию колбы фильтра при замене картриджа? Это же Гейзер Тайфун?
Что за модель проточника AEG?

Zonk, конструкция реализованная мной 1,5 года назад предполагающая снятие фильтра с места базирования и обслуживание его в другом месте благодаря американкам на отсекающих кранах:

Стесняюсь спросить, а что в нем обслуживать такого, что нужно снимать целиком? Я 3 года откручиваю низ колбы, меняю картридж, промываю и ставлю назад колбу. Без ключей, руками.

Zonk, вы спросили для чего, я ответил.

Не везде колбы можно разместить так, чтобы им ничего не мешало на двойную высоту.

Фильтры иногда нужны и являются обязательным условием, а короб и люк могут диктовать свои условия.

Открутите тут руками и произведёте замену?:

А с американками можно.

Также если есть место на воронку для слива, то почему её не сделать?! Очень удобно.

П.с. у большинства кранов американки тоже от руки тянуть можно.

Я просто смотрю со своей колокольни с девизом - Минимум гаек, прокладок, соединений - во имя надежности! (описывал двумя постами выше). Кстати, что-то скажете по ней?

Zonk, надёжность - это правильный монтаж и качественные комплектующие. Поставив силуминовый кран не стоит рассчитывать на надежность даже если после него ничего нет

master.msk написал:
Отказываюсь, с условием поставить при необходимости, т.е при росте давления в квартирной разводке. Пока заявок на установку не поступало.

Ничесебе, то есть, заказчик сам должен отслеживать рост давления, чтобы получить от вас привелегию в виде установки гасителя ГИ? С редуктором такая же схема?

ss220, что значит " отслеживать", если это "очевидно" как некоторые пишут?
При чем редуктор? Редуктор обязательно, не надо сравнивать ...части тела по внешнему виду

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk,

При чем редуктор? Редуктор обязательно, не надо сравнивать ...части тела по внешнему виду

Есть одна страшная тайна... редуктор тоже закрывает внутренний водопровод.

Вообще странно отрицать очевидное. Вы наверное делаете это принципиально, чтобы не быть как все. Но заказчики не должны страдать, потому что один, мягко говоря, нехороший человек не поставил им компенсатор. Желание выпендриться с отрицанием факта может дорого стоить, когда порвёт подводку к стиралке или смесаку.

Не рекомендовал бы нанимать такого афериста-сантехника.

И конечно-же не буду голословным, как мой оппонент, а приведу доказательство своих слов:

Советую задуматься руководству форума, нужны ли здесь люди, которые целенаправленно вводят в заблуждение. Почему мат, оскорбление наказывается, а ложь, троллинг и подначивание поощеряется? Лично я считаю, что если форум хочет сохранить здравую нить, то он должен очищать себя от гнилья. Я на время уходил отсюда по причине того, что master.msk уже в предел достал меня (да не только меня) своими постами, ложью, переиначиванием.
Хотите продолжить скатываться и чтобы форум наполнили "писатели" разговорного жанра? Пожалуйста, мешать не буду.
Извините, наболело.

san-therm, успокойтесь пожалуйста, попейте водички,

Есть одна страшная тайна... редуктор тоже закрывает внутренний водопровод.

Закрывает, но не отсекает

san-therm написал:
И конечно-же не буду голословным, как мой оппонент, а приведу доказательство своих слов:

Соедините трубку с стояком и попробуйте нагреть

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, Спасибо за лекцию, но, Вы наверное, не в курсе, что сейчас металлические стояки попадаются всё реже - везде стремятся засунуть ППР или из подъезда тянут сшитый полиэтилен, вредители этакие. А у него с теплопроводностью совсем беда.

master.msk,
Между фотографиями пол-часа разницы (пролил воду из крана в ванной). Середина мая, не такой большой перепад температур, как, например, зимой.

ss220, вы наверное шутите? Лично мне это ни о чем не говорит, фото манометра с высоким давлением - не проблема. Каждый день входные краны закрываю с холодной водой в трубах, утром 3 или чуть больше. Как раз пластиковые трубы, метров 20...
Не знаю, что сказать, воздержусь, т.к нечего хорошего

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, Ну да, извините, ошибся форумом, думал пишу на Анекдот точка ру.

master.msk, "Закрывает, но не отсекает" Как это? Чем редуктор, когда давление в стояках больше настроечного, а расхода нет, отличается от обратного клапана или закрытого шарового крана?

ss220 написал:
Между фотографиями пол-часа разницы (пролил воду из крана в ванной). Середина мая, не такой большой перепад температур, как, например, зимой.

Постепенное повышение давления после редуктора или ОК - естественный процесс вследствие нагрева воды. Все точно так же как и с бойлером.
Нужно ставить или компенсатор давления (читай расширения) или подрывник на 1 Бар больше установленного в редукторе.

Артём Зорин, а чего вы у меня спрашиваете, спросите у тех у кого "растет", оно не растет, а "должно расти", ну они так думают
Повторю еще раз: тема "роста давления" уже много лет во всю муссируется в интернете, у меня каждый монтаж начинается с обсуждения "необходимости установки предохранительного клапана/мембранного бака/поршневого гасителя" в разные годы, и каждый раз предлагаю установить по факту, т.е когда действительно будет наблюдаться значительный рост давления в ветке холодной водной воды...Пока таких случаев не было. В квартире с несколькими санузлами много раз проводил различные опыты после монтажа, в готовой разводке проливал обе ветки, и горячую и холодную, холодной водой, оставлял на длительное время, не видел. Максимум 4.5

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
будет наблюдаться значительный рост давления

Что в Вашем понимании "значительный"? Например, с 3 бар и до...?

L+L, ну хотя бы 5-7..
Сейчас например, каждый день ухожу, перекрываю краны, раковина подключена для мытья рук, шк на входе и перед раковиной, перекрываю, утром прихожу смотрю на манометр: 3 бар! Честное слово, мне проще обьяснить почему их многие ставят, нежели почему давление не растет.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
мне проще обьяснить почему их многие ставят, нежели почему давление не растет.

Слушай, феноменальный мастер, тогда возьми и объясни производителям ГБ (группа безопасности) для водогреев, что у тебя в накопительных водонагревателях давление тоже не растёт. Кстати,с этой своей идеей, вследствие которой объем жидкости НЕ увеличивается с ростом температуры, можешь претендовать на Нобелевку по физике (но скорее наверно будет получить шнобелевку)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san,

Tehnik-san написал:
тогда возьми и объясни производителям ГБ (группа безопасности) для водогреев

Да, вода расширяется, не только в водонагревателях. В водонагревателях до 80 температура

Можешь понаблюдать, включи водонагреватель, давление не сразу растет. При том, что тэн начинает работать сразу.
Tehnik-san, давай лучше не будем усугублять. Чтобы потом не пришлось сдавать обратно. С "потерей лица"

Не понимаю, при чем теоретические "выкладки", без учетов всех параметров.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал:
Не понимаю, при чем теоретические "выкладки", без учетов всех параметров.

Получается, что теоретические только у тебя, вот мною была три с половиной года назад уже смоделирована такая ситуация.

master.msk написал:
Tehnik-san, давай лучше не будем усугублять. Чтобы потом не пришлось сдавать обратно. С "потерей лица"

Пугать будешь своих детей, а мне для твоей "потери лица" будет достаточно привести только один пример работы у Павла

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san, ну чего ты мне ролики с "моделированием ситуации с работой мембранного бака" показываешь? я их много видел, с тех пор, как san-therm начал их продвигать, он же их придумал ставить. В действительности, если нет роста, нет никаких оснований их ставить.
Мембранные баки требуют обслуживания, ездишь подкачиваешь? что то я сомневаюсь. Поэтому они и прижились, что можно без них обходиться.И от "температурного роста" и от "гидроудара"... смотри не перепутай, какая из двух половинок таблетки от чего

Tehnik-san написал:
мне для твоей "потери лица" будет достаточно привести только один пример работы у Павла

Tehnik-san, что за "балет"? если достаточно, приводи, мне тоже интересно кто такой Павел и в чем интрига

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk,
У меня с ГК (полный автомат с гидротурбиной) без бойлера (?) после установки ОК и РД за пару часов зимой поднимается на 2-3 Бар.
Не подниматься может только если какой то крантик подтекает, но это уже не есть хорошо, так как в РД при этом скоро будет свищ.
Если без РД народ изгаляется сверлить ОК.
Физика, блин её медь.

master.msk написал:
он же их придумал ставить.

И уболтал на енту ересь итальянцев.