Заранее прошу прощение за вопрос не в тему, не знал где такое спросить, кликнул первую активную тему, но объясните чайнику для чего использовать на проводку освещения трехжильный провод? третий - это что заземление? куда его там лепить?
Ruban написал :
но объясните чайнику для чего использовать на проводку освещения трехжильный провод? третий - это что заземление? куда его там лепить?
Это требование Правил Устройства Электроустановок, смотрите п. 7.1.36., там же дано определение для всех жил кабеля. Подключается к соответствующему зажиму/клемнику.
господа,
необходимо соединить три провода: два алюминиевых 1.5мм и один медный 1.5мм. Можно ли для этих целей использовать такие наконечники под опрессовку:
соединять три таких наконечника (три провода) винтом с гайкой?
Или все же лучше использовать классические клеммы типа таких
Artist написал :
а алюминий такой у меня из стены торчит, дом панельный тридцатилетней давности.
Минимальное сечение алюминиевых жил 2,5 мм кв., если Вы обнаружили 1,5 мм кв.- то это чудо..
Artist написал :
и я не уточнил, третий провод, который медный, он многожильный. так что судя по описанию на К4629, он не подойдет.
Если болтик на 5 мм, L=25-30 мм, с четырьмя шайбочками, гровером и гайкой - Вас не устраивает...
Вот этот : К4643 Зажим 224-122 безвинтовой 2х (1,0-2,5) +1х(0,5-2,5) кв. мм для меди и алюминия (Wago)
Как раз под Вашу задачу, но ток ограничен 16-тью амперами.
Добрый день, уважаемые.
Панельный дом начала девяностых, проводка алюминиевая. На кирпичной стене, отделяющей ванную/туалет от коридора, стоит круглая некрасивая коробка, провода внутри на скрутке. Сейчас буду сбивать старую штукатурку и выравнивать стену т.к. потом будет устанавливаться натяжной потолок. Вот чтоб коробка не оказалась частично под потолочным багетом нужно ее опустить.
Подобную операцию на кухне уже делали, там использовали шины?? с винтиками, т.е. две планки (латунные??), фаза и ноль. В этом варианте для себя главным неудобством вижу разобрать ху из ху из проводов.
Делать так же или есть более надежный/простой вариант? Допустим, использовать WAGO?
Уважаемые форумчане,подскажите,кто на что горазд,нужно нарастить,стояк в хрущёвке(пятиэтажке)провод 10мм.кв.От ГРЩ,заходит в щит(в подвале),далее от щита должен идти в верх по квартирам.Вот в этом щите и необходимо сделать соединение.Чем лучше соединять,чтобы потом технадзор был доволен и счастлив?
Привет всем.
Если провод многопроволочный медный просто спаять в гильзе, сверху термоусадку ,можно сварить медь, можно на дин-рейку клеммник установить и через клеммник, алюминий то-же клеммным соединением , можно даже болтовым соединением через хорошие шайбы -
"должно быть обеспечено надёжное контактное соединение" ПУЭ.
Всё что перечислено не противоречит правилам.
Здравствуйте, greg111. К сожалению, смею заметить,что если бестолково паять то и пайка получается бестолковой.То-же самое относится и к остальным способам соединений.
А можно узнать чем противоречит здравому смыслу и ПУЭ.
И каким способом Вы сделали бы данное соединение .
А что говорят всякоразные нормативы про соединение медных проводов СИЗами, в том числе и проводника защитного заземления? Если не запрещено, то ссылками на какие документы отбиваться, в случае придирок проверяющих органов?
Привет всем.
Отломал алюминиевый провод АППВ 2.5 в том месте, где он входит в подрозетник. Допустимо использовать WAGO 224-111 + ПВ1 1,5 мм2, чтобы нарастить?
Можно ли замазывать WAGO штукатуркой?
подскажите, чем лучше соединить медь 1.5мм кв. одножильный с 0.5мм кв. многожильной над потолком ванной? Вообще в идеале нужно тройник, т.к. светильники будут последовательно подсоединены.
Чем по нормам разрешено изолировать соединения сваркой (гильзами) в распредкоробках (подрозетниках) нескольких 3...4..5 медных жил 1.5...2.5 мм2.
Предстоит сдача энергосетям....
Что означает приписка "с пастой" в описании клемм wago 773-304. При подключении проводов нужно использовать какую-то пасту или они уже смазаны предварительно? Если первое, то какая паста. Соединить нужно 3 медных провода в распред коробке 2 2.5мм кв. и 1 1.5мм кв., автомат стоит на 16А.
И какими клеммниками это лучше сделать - 773-304 или же 222-413?
2BV А если так: > ГОСТ 16214-86 (2003). Лента поливинилхлоридная электроизоляционная. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридную электроизоляционную ленту с липким слоем, предназначенную для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при температуре от -50 до +70 °С.
Стандарт устанавливает требования к ленте, изготовляемой для нужд народного хозяйства и экспорта.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
В 90 - 00 годы много работали с алюминием, а на опрессовку и изоляцию выдавались СИЗы. Всегда скручивали провода до надевания СИЗа, но сильно скрутку не протягивали. Если по какой-либо причине приходилось снимать СИЗ со скрутки, на проводах было четко видно, что СИЗ своей пружинкой за счет остроты гребня резьбы на проводах нарезает что-то подобное мелкой резьбе и за счет этого площадь контактов увеличивается и становится достаточной для токов в этом соединении. Вот когда попадались партии СИЗов с неострыми вершинами резьбы (брак?), тогда такой резьбы не нарезалось. Считал и считаю, что скрутку перед надеванием СИЗа необходимо скрутить, но не протягивать пассатижами полностью - будет плотнее контакт в скрутке и надежнее соединение. ИМХО
Прошу помочь советом
чем соеденить моножильный медный провод 2,5 с многожильным 2,5 медь из ВАГО?
чем соеденить медь на 6 кв. может клемные коробки какие есть? желатель с ответвлением, т.е заводим 3 провода - фаза, ноль и землю, а выводим 6, причем 3 из которых моножилные, а три другие многожильные на варочную поверхность.
В 30 см от выключателя лопнул провод.Как теперь его ПРАВИЛЬНО нарастить чтобы заштукатурить?Вариант сделать скрутку,изолировать и заштукатуть допустим?Заменить полностью не получиться
Ок,понятно.А если всё же скрутка,не очень опасно?Просто у меня в 2ух местах(свет и розетка) именно так сделано.Делал электрик из ДЭЗа.На тот момент я про опаресовку,СИЗы и прочее не знал
ПPOPAБ написал :
Вам выпало проверить это самому... Материал жил?
Пайка весьма надежно и не требует специнструмента и подбора гильз.
Жилы алюминий 2кв.У меня вообще всё в коробках сделано скруткой.Вроде пока всё работает.Проводку в целом стараюсь не нагружать,самое мощное чем пользуюсь-электрочайник.Остальное по мелочи.В будущем буду ее менять на медь
В чем кардинальные отличия клемников Wago 773-304 (со смазкой) и 773-324 (без смазки)? Провода для люстры какими можно соединить, если в люстре одножилка, к примеру?
Или со смазкой нужно брать только на большие токи, где запас нужен, а слабые линии можно и сухими соединять? Вся проводка в доме - медь.
А трудно прочитать сопроводиловку на ваги или в сообщениях форума? Смазка для алюмишки, а значит Вам не интересна, как класс.
А вот для люстры скорее 222 или 224.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Начал делать ремонт в ванной: старую штукатурку снёс и обнаружил сюрпрайз от электриков: слегка прикрытый картонкой сгусток проводов, соединений и одно из них при движении начало искрить, плохо сварили, вот. Теперь это надо ремонтировать. Как раз можно перенести точку для подключения светильника в другую сторону. Как надёжнее подсоединить? Что сейчас на рынке электрики котируется? Видел в магазине Ваго. Но они на 2,5 кв.мм. А у меня 1,5 квадрата. Новая точка, куда я хочу вывести провод, находится в 1 м от этого клубка. Какой провод? Медь или продолжить алюминием?
И ещё, вот думаю, если это дело заштукатурить, да заложить плиткой, а вдруг потом какая трабла, то...... Конечно, можно пройти с другой стороны, но там тоже не очень удобно: верхняя антрессоль, узко, вверху и влезть туда можно даже при моих 85 кг, но что-то там ковырять...
М-да. очень интересная тема, особенно если учесть, что запаса провода почти нет. Видно, что всё надёжно замуровано. В этом клубке соединение проводов выключателя на ванную и туалет, провод на свет в ванную и туалет, провод на розетку возле того же выключателя и, подозреваю, дальше провод на кухню. Надо посчитать будет. Но проблемный - свет в ванную.
В магазине электрики видел такие WAGO: 224-111 и 224-122. Я так поня, это для соединения алюминия и многожильного провода сечением 0,5-2,5 кв.мм. 122 можно и два алюминиевых. Скажите, в моём случае, если до нового месторасположения светильника провести многожильным проводом (60 см), можно ли его заштукатуривать провод? И как эти клеммники по надёжности? Нагрузка - лампочка, максимум 75 вт.
подскажите, чем соединить два отрезка аллюминиевого провода, 4 квадрата, один под напряжением, как быть? существуют ли какие-нибудь механические сжимы. Ваговские я думаю здесь не проканают. Желательна ссылка на подобный девайс...
Чето я не пойму, а обычные соединители в пластике(где провод винтиком поджимается) использует ктонибудь вообще?
Или все только WAGO пользуют? Чем плохи такие клемники для соединения меди сечением 2.5мм?
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, в какую часть клеммы UK5N Phoenix Contact вставляется провод в наконечнике (указано стрелкой на картинке)?
На какую глубину заходит оконцованная в наконечнике часть провода?
Заранее благодарю!