Тем не менее, имеется пункт 7.1.36, по которому все линии должны быть с РЕ (трехпроводными), без оговорок насчет класса защиты стационарного оборудования или светильников. возможно, я что-то упускаю из виду.
Подскажите пожалуйста как подключить в таком варианте:
Что бы при включении света в ванной включался вентилятор, но при этом была возможность принудительного отключения вентилятора без таймера. (Таймер вообще не задействовать)
P.S. Как уже писал выше, вентилятор у меня с шнурком и таймером, проводка проведена от выключателя света, фаза и "-"
saintley написал :
p.s. И как тогда объяснить схему подключения из мануала? На которой изображена подводка 2-х проводная, и про постоянную фазу ни слова?!
На схеме и изображена "постоянная фаза", а остальное, полагаю, сказано в тексте мануала.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
ну я понял мысль которую Вы хотели довести.
Просто на мой взгляд логика работы вентилятора должна быть следующая:
Включил свет в ванной комнате - вентилятор заработал, выключил свет - вентилятор работает еще 2 минуты. (Это при включенном шнурке).
При выключенном шнурке соответственно, от выключателя загорается только свет.
Вроде все просто, и не нужен 2-х кнопочный выключатель в этом случае, все работает автоматически. По крайней мере в моем случае, т.к. ремонт уже завершен, и от выключателя идет (вмонтированный в стену) 2-х жильный провод до вентилятора.
p.s. И как тогда объяснить схему подключения из мануала? На которой изображена подводка 2-х проводная, и про постоянную фазу ни слова?!
saintley написал :
в вентиляторе имеется аккумулятор или конденсатор
в вентиляторе параллельно шнурковому выключателю - контакты реле, которые остаются замкнутыми после рывка шнуром, пока таймер не отключит катушку и они не разомкнутся. чтобы все работало, вент должен быть подключен постоянно.
saintley написал :
ВЫКЛючаем свет - вентилятор работает еще 2 минуты.
Как он будет работать, если полностью обесточен? Таймер позволяет работать вентилятору после отключения ШНУРОМ, когда он по-прежнему остается подключенным к сети. А вы выключили общее питание.
Доброго времени суток всем!
Имеется вентилятор Vents 100MBT (таймер + шнурок-выключатель).
Подключил к выключателю освещения ванной комнаты, установил и заметил что работает не так как хотелось бы:
Не зависимо от положения шнурка-выключателя, при ВКЛючении света в ванной комнате вентилятор ВКЛючается, если ВЫКЛючить его с помощью шнурка-выключателя то он будет работать еще 2 минуты, если же ВЫКЛючить основной выключатель то вентилятор тоже ВЫКЛючится не зависимо от положения шнурка-выключателя.
Я же подразумевал такой принцип работы: шнурок-выключатель ВКЛючен, включаем свет - ВКЛючился вентилятор; ВЫКЛючаем свет - вентилятор работает еще 2 минуты. Шнурок-выключатель ВЫКЛючен, ВКЛючаем свет - вентилятор не работает, ВЫКЛючаем свет - вентилятор продолжает не работать.
Схема подключения такова: "+" от выключателя на контакт L, "-" от выключателя на контакт N, LT - не задействован. Далее разводка на таймер и трансформатор была уже подключена с завода видимо.
В чем я мог ошибиться? В чем может быть загвоздка?
Просто продавец не усложняет себе жизнь.
А схема, действительно, не сложна. Фаза и ноль на вход таймера - постоянно. При подаче на вход управления фазы вентилятор включается, а при снятии сигнала управления выключается через заданное время.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Теперь кажется разобрался. Спасибо всем. Вот только странно почему производитель в паспорте изделия не привел схему подключения вентилятора параллельно с освещением. В магазине продавец консультант ответил просто: - "Если схема не приведена, значит такой вариант подключения не предусмотрен изготовителем. И не надо усложнять себе жизнь!".
Андрей К написал :
Может кто подскажет схему подключения такого вентилятора параллельно с освещением?
В паспорте должны быть все схемы для всех типов вентиляторов. На N и SL подаете концы параллельно со входом трансформатора, а на L фазу от выключателя или из другого подходящего места.
В наличии имеется вентилятор VENTS оборудованный таймером с реле влажности (то есть на самом вентиляторе три клеммы для подключения - L, N и SL). Хочется подключить этот вентилятор параллельно с освещением ванной комнаты. Освещение ванной комнаты выполнено галогенными лампами на 12 вольт, подключенными через понижающих трансформатор (если это принципиально). В паспорте вентилятора приведена только схема подключения через отдельный выключатель. Может кто подскажет схему подключения такого вентилятора параллельно с освещением? Спасибо!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.