Аникей написал :
В смысле, не уводит ли в сторону при столкновении с арматурой, не разбивает ли отверстие при перегрызе арматуры?
Все зависит от условий встречи - уводит обычно если арматура неглубоко, и если попадает на боковую поверхность.
n-p-n написал :
так, иногда арматуру нельзя повреждать.
Иногда даже отверстий нельзя сверлить - был случай, надо было короб с сетевыми кабелями по стене проложить, а там стена не простая, а несущая мембрана - короче, пришлось на клей.
Taruts написал :
бура Dewalt 10mm, хватило на....около120 отверстий.
Если 120 с арматурой, то это очень хороший результат.
Anat78 написал :
если резец с 3 или 4 напайками то вероятность увода и заклинивания намного меньше и потому спокойно сверлит арматуру даже сбоку
Я бы не сказал, что прям запросто, но вероятность их заклинивания при этом гораздо меньше. Что сверлят такие буры ровно и плавно тоже правда. Особенно заметно, если диаметр 16-18мм и выше.
Taruts написал :
сверлил отверстия в бетонной стенке.
бура Dewalt 10mm, хватило на....около120 отверстий. Грыз арматуру вместе в бетоном, свой ресурс отработал,
Реально просверлить аккуратное отверстие? В смысле, не уводит ли в сторону при столкновении с арматурой, не разбивает ли отверстие при перегрызе арматуры?
с нижней стороны арматура всего в нескольких миллиметрах от поверхности плиты- любой магнит спокойно прилипает и показывает. если только тостый слой штукатурки..
сверлил отверстия в бетонной стенке.
бура Dewalt 10mm, хватило на....около120 отверстий. Грыз арматуру вместе в бетоном, свой ресурс отработал, дальше уже тяжко ему
думаю лучше иметь "правильный" бур, который справиться с арматурой.
Это смотря какими детекторами работать.
Если детектор уровня GMS 120 не удовлетворяет, то, может, стОит посмотреть в сторону более "продвинутых" моделей.
Алмазные коронки это уже когда арматуру найдём, иначе они порежут и не подавятся арматурой. Детектор слишком не надёжно. Нужен какой-то сканер типа тепловизора или рентген, или я не знаю что. В этом и вопрос, чем просканировать и где взять "это"
Есть задача: в бетонном перекрытии нужно сделать несколько отверстий D160 не порезав основную арматуру.
Соответственно подзадача: найти эту арматуру на штукатуренной плите (котедж, сверху доступный чердак).
Нужно понять, чем можно просветить плиту, где взять в аренду прибор или заказать услугу по сканированию плиты.
кстати когда в арматуру попадаешь то это сразу чувствуешь впринципе................а детектор вообще нужная вещь.................тока не для арматуры а для труб и проводов думаю
Craftsman написал :
Сам уже год пользуюсь каким-то Skill-ом, который питается от батарейки типа "Кроны". Арматуру обнаруживает четко. Не было ни одного случая "промаха", хотя все отверствия делал перфоратором в
ну так это упрощенный всё тот же Бош!Тока с хар-ками похуже.
Детектор металла в принципе можно за 2000 руб найти в продаже без проблем. Сам уже год пользуюсь каким-то Skill-ом, который питается от батарейки типа "Кроны". Арматуру обнаруживает четко. Не было ни одного случая "промаха", хотя все отверствия делал перфоратором в армированном бетоне. Магниты могут дать сбой при глубоком залегании арматуры, да и электропроводку магнит не увидит, ИМХО. Мой детектор еще и дерево за гипсокартоном обнаруживает. Так, что есть смысл потратиться на детектор. Раньше с работы брал Бошика. Тоже нормально работает, но дерево не обнаруживал. Сейчас не рискну дырку в стене делать, если детектором не проверю. У коллеги по работе один чел люстру к потолку вешал. Так два дня без электроэнергии коллега коротал вечера. Это и было спусковым моментом для приобретения детектора. Удачи.
Serg написал :
другой стороны выламывается здоровый конус... потом замазывать, колер подбирать, а ведь бывает там уже техника какая стоит, скажем сканер для 36 мм пленки ценой пару тысяч баксов
В таких случаях естественно не экономят. Детектор DMF 10 от боша в десять раз, если не больше, дешевле такого сканера. При таком раскладе - детектор окупается за один раз применения.
INVERTED написал :
проблема в том, что не у всех есть
Так купите. И не будете мучаться в будущем никогда. А то, не дай бог конечно, произойдёт вышеописанный случай. И что тогда?
Жалко не сверло, иногда правильно пробуренное отверстие стоит подороже бура, особенно когда по чистовой отделке приходится работать. Скажем, были случаи, когда бур попадает в арматуру, идущую внутри 80мм стены и с другой стороны выламывается здоровый конус... потом замазывать, колер подбирать, а ведь бывает там уже техника какая стоит, скажем сканер для 36мм пленки ценой пару тысяч баксов
Ну арматуру в бетонной плите можно найти и устройствами, куда более примитивными, чем бошевский детектор, у меня, кстати более старая версия DMO10E - но и она себя зарекомендовала более чем хорошо. Правда, в основном используется для поиска скрытой проводки, потому что каждый пересверленный провод отнимает около 40-50 минут времени на восстановление.
А арматура в стене - да хоть намагниченной иголкой, привязанной на нитке...