они фактически одинаковые и имеют одинаковую высоту

И диаметр одинаковый?
В таком случае возможны следующие причины:

  1. Влияние внешних факторов, находящихся в непосредственной близости дымоходов (деревья, крыша здания, конёк и т.д.)
  2. Факторы в квартире, т.е. возможно просто нет притока под дымоход
    Попробуйте закрыть выход в вентшахту и проследить за тягой в дымоходе, либо открыть форточки - возможно правда нет притока и нужно будет ставить приточные устройства для котла (к-е предписаны по СНиПу, между прочим).
    Как вариант, установка дымососа типа Tiracamino для усиления тяги.

Поменяли газовую колонку, постоянно выключается, видно срабатывает датчик тяги, хотя перед установкой газовщики сказали что тяги нет, что из дымохода теплый воздух идет. Ну я вызвала трубочиста, он мне прочистил и дымоход, и вент канал, в прочистное отверстие виден квадратик неба очень хорошо. Бумажка к отверстию дымохода притянулась, но слабенько. Акт мне написали, что тяга мол есть. Подключили мне газовщики колонку, а она работает 2-6 минут и отключается. Пробовала сама проверять тягу, огонь свечи втягивается, но не сильно. А у вентиляционной решетки (в полуметре от дымохода) сразу же гаснет. Вообщем очевидно что в вентиляционной трубе тяга существенно лучше. У нас 6 (последний) этаж, над нами только чердак, то есть подключиться никто не мог, дом старый, дымоход и вентиляция из кирпича. Подскажите, в чем может быть причина такой разницы в тяге вентиляции и дымохода, ведь они фактически одинаковые и имеют одинаковую высоту. В этом же стояке находится и вентиляция кухни, там тоже нормально тянет. И как можно улучшить тягу в дымоходе, вот трубочист предложил наростить дымоход, но что-то я сомневаюсь, очевидно что для хорошей тяги в вентиляционной трубе и этой высоты достаточно. Подскажите в чем может быть проблема, и как это исправить?