Доброго времени суток! Вот этого монстрика (элту) хочу подключить к имеющейся проводке. Проводка,судя по схеме, однофазная. На монстрике написано 380 V. Все блины и тэны на 220. Прошел по проводам руками (схема плиты отсутствует) - обычное параллельное питание... Может,чего не вижу? Какие мысли, господа знатоки отечественного производителя и закона Ома? А то уже очень хочется съесть чего-нибудь жареного... )))) Снимки задней части плиты и схемы проводки прилагаю.
Думается мне, что левый клеммник с 3мя проводами - фазы, в случае 1-фазного питания - замкнуть все 3 провода перемычкой. Левый клеммник - либо 2 нуля (от разных потребителей, например блинов и духовки), либо ноль всех потребителей и земля.
2alexposter:
Мне тоже так думается, но я бы на правый клеммник повесил N (там,если присмотреться,на обоих клеммниках 1-2 и3-4 с перемычками), а вот земельку,наверное,лучше на корпус?
И остается-таки вопрос: а про 380 они зачем пугают?
wofer62 написал :
Снимки задней части плиты и схемы проводки прилагаю
из Ваших фото видно только лишь, что на второй справа клемме сидит ноль от лампочки духовки. маловато для точного ответа. а про 380 это нормально. на обычных плитах идет набор перемычек позволяющих переключаться 220/380. у Вас плита внутри имеет наижутчайший вид, но на работоспособность это не должно повлиять
2alexposter:
Нули, согласно "прощупыванию" идут:
крайний правый (на фото) уходит на переключатель режимов работы большого правого блина,от него перемычкой - на переключатель малого правого блина.
второй справа (сидит на той же клемме):на переключатель режимов духовки
третий справа: аналог правого крайнего на левую пару блинов
последний: на лампочку подсветки духовки
На фото,если присмотреться,видно подключение нижнего тэна,а между ногами тэна торчит шпилька с резьбой. На нее прикручен толстый медный провод,идущий через все крепежки блинов.Может, на эту шпильку промеж двух гаек с шайбами и засадить земельку?
2skirp:
несмотря на "наижутчайший вид", она еще не эксплуатировалась... выпуск 2005 года ... а кроме пыли там и страшного-то ничего не видно! Проводку делали ТАК на заводе...
2wofer62
про землю. голый медный провод соединяет крепления всех тэнов и конфорок. а на корпусе плиты он сидит? если да то где?
а вообще alexposter скорее всего прав, и левые три клеммы соединить перемычкой и на фазу, а правые две перемкнуть и на ноль, но желателен электрик с тестером, а то несерьезно как-то
2skirp:
Ну дык практически везде!
1) На "блинной" поверхности через крепление блинов (видно на фото 4 и 5)
2) На задней стенке через крепление тэнов ( видно на фото 1 плохо и на фото 2 чуть лучше.)
3) Боковины крепятся к задней стенке железными скобами...
2skirp:
Ноль-то все одно туда заведен,это раз, а земеля через крепление "блинной" поверхности к остальной плите (там на болтах) все одно присутствует... или я не прав? И чем это отрыгнется?
Исчо один вопрос,возможно,не совсем в тему,но про ту же плиту: слышал от умных,что перед эксплуатацией надо плиту "прокалить". Технологию кто-нито знает?
2wofer62
ну если к поверности никакого язычка для заземления не приварено придется забить на это дело. просто в самом плохом случае место контакта крепящей скобы блина с панелью может и заржаветь, ну и так далее
wofer62 написал :
надо плиту "прокалить"
а куда вы денетесь? пока смазка на тэнах не обгорит
1 перемкнуть левые три
2 перемкнуть правые две
3 при всех переключателях в положении откл между левыми и правыми бесконечность
4 начинаем клацать кнопками подсветки и переключателями конфорок и смотрим результат (чтоб козы не было)
skirp написал :
3 при всех переключателях в положении откл между левыми и правыми бесконечность
4 начинаем клацать кнопками подсветки и переключателями конфорок и смотрим результат
Пункт 3 лучше смотреть не тестером, а омметром с зеркальной шкалой и ручкой-крутилкой...
а пункт 4 в присутствии наблюдающего, чтоб было на кого свалить, если не заработает !
Всем большое спасибо! Пойду внедрять! Тему не закрываю, надеюсь в ближайшие дни (как с работой будет) отписать,что получилось!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.