Нужна консультация по системе отопления. Не стыкуются на кухне трубы отполения с мебелью, вот хотел поинтересоваться, можно ли сделать такой скачок по уровням труб. Исходные данные: индивидуальная СО от твердотопливного котла. Разводка коллекторная (отдельные трубы на каждый радиатор). Верх петли будет примерно на 5 см ниже крана Маевского на радиаторе. Непосредственно скачок будет на 1 этаже, еще есть радиаторы на 2-м этаже. Продавит ли насос воздух в петле или не надо так делать )))? Есть ли варианты решения проблемы? Установить на петле автоматический воздухоотводчик (хотя к ней доступа для обслуживания не будет. Или хороший спускник на радиаторе? Заранее благодарю.

Регистрация: 23.11.2007 Магнитогорск Сообщений: 249

Завоздушивание будет.
Автовоздушник штука ненадежная-он прикипает
Можно нагородить систему кранов у радиатора,чтобы поочередно продувать подачу и обратку.
Но это будет огород
А мебель попилить?

KOFF написал :
Завоздушивание будет.

Т.е насос не продавит, даже если на коллекторе оставить открытой только эту ветку?

KOFF написал :
А мебель попилить?

Я лоханулся, когда заказывал кухню не учел в размеры трубы отопления по стене, петля с учетом того, что заднюю стенку пилю, ныряю вниз и труба выходит под тумбочкой вдоль плинтуса, а так боковую стенку никак под трубу не выпилишь.

На петле став тройники (подача обратка) Выведи трубки в удобное место с кранами маевского

надо промерить, может и подойдет этот вариант