Приветствую!
1.Ну насчет слоев пленки под утеплитель и над фольгой - пользы не вижу никакой, а вред научно нобосновать не берусь - это к Гуру.
2.Вопрос есть- у вас теплый пол ВСЕ пространство закрывает аж под плинтуса заходит-зачем?
3.Ширина ленты по периметру кажется меньше , чем сумма ширин пенопласта и стяжи, а долна покрывать по толщине весь ЦПС слой.
4.Как смесь делали, какой толщины?
Под утеплителем положена пароизоляция - потомучто подвал.
Над отражайкой пленка лежит потому-что цемент разлагает ее.
Ширина ленты 10см.- стяжка 8 см.
Смесь 3 песка - 1 цемент, воды так что бы смесь не была водянистая.
victorek написал :
Ширина ленты 10см.- стяжка 8 см.
стяжка 8 - это ЦПС вместе с пенопластом? 4см+4см?
Пленка затеплоизолировала фольгу, а фольгу кладут для равномерного распределения тепла (эту роль может съиграть и арматурная сетка) благодаря хорошей теплопроводности , которую вы уменьшили полиэтиленом . Немного усложнили, но хуже (и лучше ) от этого наверно не будет.
А)Насколько я понимаю функция у фольги другая, а имеено из физики нам известно, что теплопередача происходит 3 путями:
Диффузионное (молекулярное)
Конвекция
3.Излучение (лучистый теплообмен)
Так вот отражайка отвечает за отражение излучения, а пленка положенная сверху только за защиту от цемента.
Дилатация - наверное всетки делатационный слой (надо рыться в словаре) - В простанародье МОСТ ХОЛОДА.
Так же можете увидеть линию пенопласта прохлдящую по середине - это для расширения разных теплых полов. В моем случае 2 теплых пола в одном помещении 50 кв.м.
Есть большие сомнения , что придавленная цементом фольга будет осуществлять лучистый обмен. Да при таких температурах и излучение то ничтожно.
А распределение тепла происходит как раз благодаря первому из трех процессу
victorek написал :
Тогда к чему вообще фольгу ложат
Ну дык я ж и говорю, -кабель нагревает фольгу, фольга нагревается по всей площади, что дает более равномерный нагрев пола. Дифузия однако!
На практике я бы ее не применял её- не верю. Не даром многие рекомендации производителей теплых полов обходятся без фольгги, например в случае когда кабель укладывается на сетку арматуры.
1.какой кабель - его там нет . Это труба водяного отопления.
Какое распределение тепла дает сетка и отражайка? Это бред!
Куски пенопласта это и есть дилатацаонный промежеток в полу для возможности расширенич стяжки без больших напряжений на са пол и трубу и в дальнейшем на плитку.
Маяки не подпрыгивали потомучто связаны с сеткой цементом а сетка между собой проволокой.
russo написал :
сомнительно, что при той толщине фольги, которая есть, она оказывает хоть сколь-нибудь значимую роль в процессе теплораспределения.
Напрасно сомневаетесь. При толщине фольги 100микрон (а меньше класть смысла нет) её теплопроводность в горизонтальной плоскости даже превышает теплопроводность 3см цементной стяжки: теплопроводность алюминия на 2порядка выше, чем цемента. Задача фольги:
а) Сделать более равномерным нагрев по площади пола
б) Исключить локальный перегрев кабеля
Никакого лучистого теплообмена в стяжке нет - лажа это. Конвективного тоже. Только диффузионный.
Prok12 написал :
Напрасно сомневаетесь. При толщине фольги 100микрон (а меньше класть смысла нет) её теплопроводность в горизонтальной плоскости даже превышает теплопроводность 3см цементной стяжки: теплопроводность алюминия на 2порядка выше, чем цемента.
Я бызумно рад за такую фольгу, особенно за то количество тепла которое "поместится" в 100микронной фольге и сколько она его отдаст в стяжку, учитывая что на пути теплопередачи через нее дважды будет пленка....
Prok12 написал :
а) Сделать более равномерным нагрев по площади пола
б) Исключить локальный перегрев кабеля
Вот оно как просто то все, а венгры, идиоты, 2мм листы алюминия на трубы непосредственно одевают... это же какой перерасход материала то .... ай яй яй
какой локальный перегрев кабеля у водяного теплого пола?
Gennady написал :
Тогда фольга, как радиатор должна непосредственно "одета" и контактировать с нагревательным кабелем, чего не происходит в действительности
Фольга в стяжке - развод на деньги и разговоры про это
Gennady написал :
Тогда фольга, как радиатор должна непосредственно "одета" и контактировать с нагревательным кабелем, чего не происходит в действительности
Фольга в стяжке - развод на деньги и разговоры про это
Еще одно заблуждение. Фольга и должна непосредственно контактировать с кабелем, если контакта нет - она ни к чему (насчет водяного теплого пола - согласен, от неё толку НОЛЬ - как уже написал выше, ничего она НЕ ОТРАЖАЕТ). Кабель имеет смысл класть прямо на фольгу. 2russo. Не надо смотреть, сколько тепла поместится в фольге (удельная её теплоемкость нам пофигу). Надо сравнивать ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ фольги и бетона (стяжки) с учетом их толщин, конечно. Не беритесь судить о теплофизике, в которой не смыслите.
Prok12 написал :
2russo. Не надо смотреть, сколько тепла поместится в фольге (удельная её теплоемкость нам пофигу). Надо сравнивать ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ фольги и бетона (стяжки) с учетом их толщин, конечно. Не беритесь судить о теплофизике, в которой не смыслите.
не беритесь судить о человеке с которым незнакомы... это первое
а второе уже было...
russo написал :
Вот оно как просто то все, а венгры, идиоты, 2мм листы алюминия на трубы непосредственно одевают... это же какой перерасход материала то .... ай яй яй
быть может графически и физико-математически (формулами с конкретными цифрами) поясните как же там 100микрон то работают? чисто теоретически...
Стр.6, раздел Теплоизоляция (это не про маты, а про кабель, конечно). Читаем: "Во избежание перегрева нагревательного кабеля..." Там про использования метал. сетки для одновременного армирования и перераспред.тепла. Про фольгу, согласен: у Devi здесь не сказано (посмотрю у др.фирм, находил раньше), но!! НЕЛЬЗЯ класть кабель прямо на теплоизоляцию - об этом прямо пишут.
А здесь прямо про фольгу не менее 50микрон есть...
Видимо, при наличии ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ фольга обязательна, для того чтобы не было локального перегрева кабеля (теплосъем только сверху идет). А без теплоизоляции под кабелем роль фольги - только уменьшение "тепловой зебры"