Не смог купить после своего рабочего дня полосу 5х50, чаще продают 4х40.

Ренат 2607 написал :
чаще продают 4х40.

У меня в проекте была 4х40. -
Хотя я не знаю Вашей схемы...

Вполне.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

пойдёт

Для прокладки в земле НТД заставлет не менее 5 мм толщину по стали закладывать. Если Ростехнадзору не сдавать - то 4 мм вполне достаточно.

новосиBEERец написал :
Для прокладки в земле НТД заставлет не менее 5 мм толщину по стали закладывать.

Не подскажите пункт, плиз...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

новосиBEERец написал :
Для прокладки в земле НТД заставлет не менее 5 мм толщину по стали закладывать

Нормируется только минимальное сечение.

sergey_sav написал :
Не подскажите пункт, плиз...

Названия и номера под рукой сегодня нет, но в понедельник на работе поищу. Там суть в том, что ужесточили требования по минимальным размерам. Всё не помню, но точно помню, что круглую сталь увеличили с 16 мм в диаметре до 18 мм, а тощину полосы либо уголка с 4 мм до 5 мм.
Почему запомнил эти цифры - выполнил проект по старым нормам, а пока он "гулял" по согласованиям - вышла эта бумага и мне тогда ещё энергонадзор завернул на переделку.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

sergey_sav написал :
Не подскажите пункт, плиз...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

2Kamikaze Спасибо

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Камикадзе, спасибо.
А что надежнее в плане электродов - 16 мм пруток или уголок 50х50?

Ренат 2607 написал :
А что надежнее в плане электродов - 16 мм пруток или уголок 50х50?

Омеднённые штыри среденённые медной катанкой.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

В Питере две серьезные сети магазинов по электрике ЭТМ и Минимакс. В них нет специальных омедненных электродов заземления. Приходится колхозить.
Конечно, лучше сделать правильно и надежно с первого раза. Но не найти правильных электродов.

Ренат 2607 написал :
В Питере две серьезные сети магазинов по электрике ЭТМ и Минимакс. В них нет специальных омедненных электродов заземления. Приходится колхозить.

Неверю.
Ищите не в магазинах, а в конторах занимающихся грозозащитой (молниезащитой). Пример:

Если делаете "для себя" - омеднённые штыри, и соединение медной катанкой (не оцинковкой), и такой контур вам 25 лет прослужит.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Буду искать. Как соединать омедненные электроды с медной катанкой?

Ренат 2607 написал :
Но не найти правильных электродов.

А чем уголок 50*50 "неправилен"?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ренат 2607 написал :
Как соединать омедненные электроды с медной катанкой?

Зажим, токопроводящая паста, можно сверху герметезирующей лентой.
Это всё элементы одной системы, вам подберут на фирме занимающейся молниезащитой.

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Спасибо. Буду искать.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Ренат 2607 написал :
Буду искать.

только ценнику не удивляйтесь...