Названия и номера под рукой сегодня нет, но в понедельник на работе поищу. Там суть в том, что ужесточили требования по минимальным размерам. Всё не помню, но точно помню, что круглую сталь увеличили с 16 мм в диаметре до 18 мм, а тощину полосы либо уголка с 4 мм до 5 мм.
Почему запомнил эти цифры - выполнил проект по старым нормам, а пока он "гулял" по согласованиям - вышла эта бумага и мне тогда ещё энергонадзор завернул на переделку.
В Питере две серьезные сети магазинов по электрике ЭТМ и Минимакс. В них нет специальных омедненных электродов заземления. Приходится колхозить.
Конечно, лучше сделать правильно и надежно с первого раза. Но не найти правильных электродов.
Ренат 2607 написал :
В Питере две серьезные сети магазинов по электрике ЭТМ и Минимакс. В них нет специальных омедненных электродов заземления. Приходится колхозить.
Неверю.
Ищите не в магазинах, а в конторах занимающихся грозозащитой (молниезащитой). Пример:
Если делаете "для себя" - омеднённые штыри, и соединение медной катанкой (не оцинковкой), и такой контур вам 25 лет прослужит.