Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1395326

2VovanRacer Сейчас полчаса потратил, чтобы перелопатить все свои сообщения в поисках нужного со вложенным файлом, но не нашёл...Там идея в том, чтобы не нарушая циркуляции и производительности стояка отопления сделать ТП от отопления с возможностью регулирования Т и равномерным прогревом по площади. Потребуется цирк. насос и термоклапан с выносным-накладным датчиком.
Если нужно, скину в личку.

Мирный написал :
Забудьте. Всё нормально с панельными.

Да вы что???

может Вы мне характеристики теплоносителя покажете в этой системе? А на какие системы адаптирован панельный радиатор Вы знаете?
Я по виду могу сказать это стальной панельный радиатор или Керми , или Делонжи, а они уж точно не пойдут на дома с элеватором., если не прав поправте.

2ЯНУШ это сокращенно к ЯНУШ, но обычно пишут 4ЯНУШ, т.е. для ЯНУШ))

                          Сообщение от **VovanRacer**
             *все переделал на полипропилен армированный.*

сообщение от Мирный :Только не заливайте бетоном трубы в таком виде. Сначала энергофлекс, потом заливка. ПП должен "гулять" в заливке.

...еще раз спасибо Вам . Залил бы, если б не предупредили. А можно поподробнее что за энергофлекс и как все залить ?

сообщение от NNN : 2VovanRacer Сейчас полчаса потратил, чтобы перелопатить все свои сообщения в поисках нужного со вложенным файлом, но не нашёл...Там идея в том, чтобы не нарушая циркуляции и производительности стояка отопления сделать ТП от отопления с возможностью регулирования Т и равномерным прогревом по площади. Потребуется цирк. насос и термоклапан с выносным-накладным датчиком.
Если нужно, скину в личку.

...спасибо огромное. Предлагали сантехники то что Вы сейчас предлагаете, отказался от водяного теплого пола. 4 этаж, страшновато ))

VovanRacer написал :
Предлагали сантехники то что Вы сейчас предлагаете

Продвинутые, блин...

NNN написал :
Там идея в том, чтобы не нарушая циркуляции и производительности стояка отопления сделать ТП от отопления с возможностью регулирования Т и равномерным прогревом по площади. Потребуется цирк. насос и термоклапан с выносным-накладным датчиком.

NNN - если не трудно скиньте в личку, посмотрю.

Соглашусь, так как ключевое слово "лучше"

Соглашусь, так как нормативки не знаю. Хотя, обоснуйте.

Ну это уже, Вы, батенька, приврали. Согласен, что для плоских pH должна быть в пределах9, так все крупные и не очень ТЭЦ выдерживают такой состав.[/QUOTE]

1) МП в Основном работает до 80гр, в ЦО температура может доходить и до 100
2)
3) Все верно с точностью до наоборот от ТЭЦ Рн 7,5-8,5, а панельки расчитаны на 6.5-7.5, т.е. не вписываются в зависимую систему, помимо прочего у них макс давление до 10бар, а у нас испытуемое, если многоэтажка до 12-16 бар бывает.
Так что вы наверное погорячились.

4 vbmenu_register("postmenu_1395437", true);

VovanRacer написал :
если не трудно скиньте в личку, посмотрю.

2VovanRacer Отправил на e-mail.

...спасибо, покажу своим сантехникам

2VovanRacer еще

януш написал :
Почему меня все называют 2

Цифра "2" перед именем говорит о том, что обращаются непосредственно к обладателю этого имени, а не ко всей аудитории

Регистрация: 01.12.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 192

просто 2 по английски two звучит также как и предлог to, который используется при обращение к кому-либо, как то так.

Brig13 написал :
просто 2 по английски two звучит также как и предлог to, который используется при обращение к кому-либо, как то так.

"2ЯНУШ это сокращенно к ЯНУШ, но обычно пишут 4ЯНУШ, т.е. для ЯНУШ))"

я об этом уже писал ранее))

VovanRacer написал :
можно поподробнее что за энергофлекс и как все залить

Перед заливкой пола, на все трубы одевается вспененная изоляция, например марка Энергофлекс. Она снижает теплопотери и продлевает срок службы трубы в бетоне

Регистрация: 23.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 296

VovanRacer написал :
...у Меня ж там краны на стояке, перекрыл и спокойно работай

За это надо вообще отдельную статью в УК РФ ввести. Как за вредительство.

Мирный написал :
через неделю после начала отопительного сезона лопнула чугунная футорка.

  1. Из какой китайской провинции она родом?
    или
  2. Кто её вкручивал со страшной силой? ИМХО, она треснула еще до включения отопления.

VovanRacer написал :
Со сталью не хочется заморачиваться., т/к надо сварку и все остальное. А чем ПП армированный хуже ?

ПП хуже тем, что он не по проекту. Тем, что вы разорвали один из контуров естественного заземления. Тем, что в системах с элеваторным узлом розлива в отопление может попасть вода с температурой выше 100 градусов. Напомните, какая макс раб температура ПП?

VovanRacer написал :
...у Меня ж там краны на стояке, перекрыл и спокойно работай

Удобно, но по нормам НЕДОПУСТИМО.

Мирный написал :
Забудьте. Всё нормально с панельными.

Нормально .... до тех пор пока летом систему не спустят....
Эээээ, а какая там толщина стали в панелях, не напомните.... ?

2VovanRacer У вас есть исходное фото? Был ли у вас байпас в системе штатно. Если да, то кран на байпасе - тоже не дело. И откуда розлив отопления - сверху, или снизу? Сколько этажей в доме?
И еще - с какой целью вы отнесли так далеко от стояка этот радиатор?

януш написал :
у моих соседей уже много лет МП стоит, ничего не течет, только вот подозрительно трескается поперечными трещинками наружная оболочка на повороте трубы.

а вот этого никто и не заметил, ждите потопа и иска в суд. "МП расслоился и лонул на ЦО без элеватора" - это ж классика уже.

BV прав, при эксплуатации панельных радиаторов стальных из них само слбой нельзя надолго (более чем на сутки) сливать воду, иначе - дуршлак 100%. за 1 лето без воды соседи с 6ого этажа потеряли 1 радиатор из 5, и поменяли тока его (россияне!), заплатили 800 тысяч соседям за ремонт (жена с рав 4 нвого на фьюжн старый пересела).
В этом году воды опять не было летом месяц (санты бросили сумку со струментом в Теплопункте и пропали), сказал соседу в лифте, тот отмахнулся!

так что меняйте еще и радитор, пока он еще новый.

а еще панельный радиатор иногда преврашается в барабан...
он предназначен для коттеджей и любый других закрытых систем с давлением до 4-6 бар

Цитата:

                          Сообщение от **VovanRacer**
             *можно поподробнее что за энергофлекс и как все залить* 

сообщение от **Аквагаз** : Перед заливкой пола, на все трубы одевается вспененная изоляция, например марка Энергофлекс. Она снижает теплопотери и продлевает срок службы трубы в бетоне 

Понял. Первый раз сталкиваюсь с этим и вообще с отоплением . Нашел энергофлекс, одел в него трубы. Только уголки не в изоляции остались. На них тоже энергофлекс натягивать или так оставить ?

Сообщение от BV : 2VovanRacer У вас есть исходное фото? Был ли у вас байпас в системе штатно. Если да, то кран на байпасе - тоже не дело. И откуда розлив отопления - сверху, или снизу? Сколько этажей в доме?
И еще - с какой целью вы отнесли так далеко от стояка этот радиатор?

...исходного фото нет, но байпаса не было, там стоял родной радиатор, типа змеевик из 15 трубы с пластинами. Этажей в доме 5, розлив отопления сверху. А перенес радиатор из за того что гарнитур по проекту не входит из-за него.

Цитата:
Сообщение от VovanRacer
...у Меня ж там краны на стояке, перекрыл и спокойно работай

сообщение от Cheb5030 : За это надо вообще отдельную статью в УК РФ ввести. Как за вредительство.

А что страшного произойдет если ненадолго перекрыть стояк ? По-моему ничего .
А вообще спасибо всем за ответы, оч приятно что так много народу советует что и как. Хороший у Вас форум

2BV
+1
А что страшного произойдет если ненадолго перекрыть стояк ? По-моему ничего -отключите отопление на всем стояке, как минимум, как максимум в доме-ВЫВОД: имеется возможность разморозить всю систему))

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

BV написал :
Из какой китайской провинции она родом?
или

  1. Кто её вкручивал со страшной силой? ИМХО, она треснула еще до включения отопления.

Футорка, так же как и сам радиатор, производства Колпинского завода "Санлит-Т". Но отчасти Вы правы, дело,ИМХО, в кривых руках. Фото прилагается.

EHA4441 написал :
Все верно с точностью до наоборот от ТЭЦ Рн 7,5-8,5, а панельки расчитаны на 6.5-7.5, т.е. не вписываются в зависимую систему, помимо прочего у них макс давление до 10бар, а у нас испытуемое, если многоэтажка до 12-16 бар бывает

Рекомедиемое pH для панельных радиаторов- 8,3-9,5. Какое pH дает водоподготовка на котельной- не знаю. И на рабочее давление теплоносителя радиаторы расчитаны до 10 атм. Испытательное -не менее 15. При этом давление разрушения не менее 25 атм. Они менее прочные, чем чугунные? Эти данные я привожу для стальных панельных радиаторов отечественного призводителя- PRADO и РСВ-5. Толщина стали- 1,4. Импортные аналоги не сильно то и отстали по характеристикам. Толщина-1,25мм.

BV написал :
Нормально .... до тех пор пока летом систему не спустят....

Так ведь любые, чугунные в том числе, не очень жалуют отсутствие воды. При отсутствии воды сильнее происходит коррозия. Но это не повод отказываться от них. Я, например, в конце отопительного сезона, когда становиться в комнатах очень жарко , перекрываю кран на нижним патрубке радиатора, температура теплоносителя в радиаторе падает и радиатор стоит наполненный водой всё лето.

Адель написал :
BV прав, при эксплуатации панельных радиаторов стальных из них само слбой нельзя надолго (более чем на сутки) сливать воду, иначе - дуршлак 100%. за 1 лето без воды соседи с 6ого этажа потеряли 1 радиатор из 5, и поменяли тока его (россияне!), заплатили 800 тысяч соседям за ремонт (жена с рав 4 нвого на фьюжн старый пересела).
В этом году воды опять не было летом месяц (санты бросили сумку со струментом в Теплопункте и пропали), сказал соседу в лифте, тот отмахнулся!

так что меняйте еще и радитор, пока он еще новый.

10 лет стоят радиаторы в квартире (РСВ-1), ни намека на друшлак.

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

VovanRacer написал :
Нашел энергофлекс, одел в него трубы. Только уголки не в изоляции остались. На них тоже энергофлекс натягивать или так оставить ?

ПП труба при поступлении внутрь её горячей воды начнет удлиняться. Есть такое не очень хорошее свойство полипропилена. Поэтому ей нужно давать возможность свободного хода. Как? Об этом все производители пишут в своих рекомендациях по монтажу. Вам нужно предусмотреть с помощью энергофлекса(он может сжиматься в некоторых пределах) возможность трубы расти. На сколько? подсчитайте сами исходя из длины и диаметра Вашего трубопровода. Всё есть в рекомендациях.

...Спасибо Мирный, поищу сейчас рекомендации и посчитаю

2VovanRacer Вот, к примеру.
Первоисточник здесь: www.teplonet.ru

Регистрация: 24.10.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 707

VovanRacer написал :
вобщем затеял ремонт на кухне

Коль Вы из Ижевска, логично предположить, что радиатор у Вас PRADO.

Тоже спасибо NNN за информацию. Тут у ВАС кладезь всевозможной полезности . Нашел кстати еще то что нужно как смастерю, выложу фото ))

VovanRacer
вобщем затеял ремонт на кухне...

МИРНЫЙ : Коль Вы из Ижевска, логично предположить, что радиатор у Вас PRADO.

точно так и есть ) Universal 22-500-600 так по моему.

Регистрация: 23.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 296

VovanRacer написал :
А что страшного произойдет если ненадолго перекрыть стояк ? По-моему ничего

  1. Если это зимой, то можно разморозить трубы в подвале, на чердаке и в МП. Да и просто сидеть без отопления в хороший мороз, мало кому из ваших соседей понравится.
    (Тёще утром на кухне жарко станет, да и перекроет кран к батарее. А потом уедет на весь день.)

  2. Заужение стояка.
    (Если в одной квартире не страшно, а по всему стояку уже заметно.)

  3. Меньше надежность.
    (Много чего в наших трубах плавает.)

  4. Будут проблемы с БТИ.
    (Лет через дцать, когда решите поменять квартиру например.)

Хотя все это мелочи, кроме первого. Поэтому для своего спокойствия, и спокойствия ваших соседей, советую после окончательной доводки и проверки всего этого дела, поснимать с кранов ручки и положить куда нить в шкаф.

Cheb 5030 - все понял, в этом углу будет стоять 2-х метровый холодильник и закрывать стояк от лишних глаз, думаю туда ни одна Теща даже при большом желании не доберется, или буду пускать ее только строго в прихожую . Понятно что зимой перекрывать стояк и уезжать на пару недель в теплую страну никто не собирается, просто перестраховался на случай если вся эта конструкция не дай Бог побежит, можно будет экстренно прекратить подачу воды. А затем уже звонить во всевозможные службы и сообщать о проблеме со спокойной душой а не бегая с ведрами и тряпками по кухне. Как же поздно Я Ваш сайт нашел , сейчас бы уже все сделал сталью и не переделывал по 10 раз. Летом наверное стояк с байпасом точно переделаю под сталь, краны со стояка уберу оставлю только на трубах которые к радиатору идут.
Кстати, первые горе-сантехники когда нарезали резьбу на стояке совсем не держали трубу , отопление уже дали, вроде все слава Богу на месте и не бежит. Насколько критично в будущем ?