Лампы обычные, даже не энергосберегающие, а светодиод есть в выключателе. Но как он может влиять? Видимо, надо, действительно электриков тащить из управляющей компании.
Напряжение и вправду слабовато - 190 В. А что вы скажете на следующее: проверил пробником оба провода освещения коридора, ОБА(!) показывают фазу. Вворачиваю энергосберегающую - стартер, естественно, в работе. В темноте вижу как пытается лампу зажечь, а обычная лампа горит и гаснет без проблем. Может, друзья, ноги оттуда растут?
Измерял пробником при и включенной лампе, и при выключенной. Оба провода - фаза! Частоту мерцания определить сложно, но мерцание случайное, как правило, вечерами и слабое напряжение. Сегодня даже автоматика телевизора не хотела его включать.
"Рвет ноль" - для меня высшая математика. Расскажу симптомы: при выключенном освещении в пробнике горит. Фаза есть. При работающей цепи в выключателе только "ноль". Как лечить?
проверить все выключатели в квартире на это дело.
при отключении выключателя засуньте индикатор в патрон--если засветиться -то дело обстоит очень серьезно.
если такая фигня во всех комнатах-то просто поменяйте местами фазу\ноль в щитке.
если только в 1-2 -то над выключателем под потолком находиться коробка,а подробное описание устранения я описал в теме
кстати,коли уж зашла речь о подсветке в выключателе.
если будете вскрывать коробку,то есть смысл кинуть отдельный ноль до выключателя --и включить подсветку параллельно. Тогда ее влияние на лампочки вообще исчезнет,и можно будет ставить энергосберегающие.
Спасибо за ценный совет! Обежал квартиру: две фазы при выключенном питании обнраружил только в светильнике коридора. В свое время поддался уговору мастера, делавшего мне потолок, согласился заделать "ротбантом" раздат. коробку на стене под потолком. Она, до этого, выглядела, конечно, страшновато. Но перед замазкой мы убедились: внутри все было ок. Три года - все путем. Неохота рвать обои и ковырять стену. Но если надо, то... В щитке есть три автомата на разные участки квартиры, один идет на коридор. Что если там провода перекинуть, а?
3 автомата-это освещение, розетки и электроплита.
трогать их бессмысленно.
а коробка под потолком коридора (почти над дверью) мало того, что она первая (в ней берет начало освещение и для других комнат и на кухню +еще и звонок.
если у вас проблемы с лампами по всей квартире, то неполадка в коробке очень даже возможна. то что вся цепь на ампочки проходит через нее--еще больше подтверждает это.
Гляну под абажур обязательно. Сегодня воткнул в розетку (что меж ванной и туалетом) дрель, при ее включении лампа коридора перестает подрагивать и горит ярче. Не удивился, но забеспокоился сильно.
Забрался в щиток на площадке, обнаружил, что некоторые провода едва закреплены. Деже оплетка чуть поплавилась. Исправил. Моргать перестало. Однако как было под потолком коридора две фазы так и есть. По этой причине и не гаснет энергосберегающая лампа. Может быть каким-то образом звонок к этому имеет отношение, потому что из стены под звонок торчат 4 конца. Неверно соединил? Звонок работает.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.