Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1405066

доброго всем времени суток!

помогите разобраться. ситуация такая - нам сделали щиток под 5 потолочных кондишинов по 5.2кВт каждый. сделано так - во ВРУ С80/3р-пятипроводка 10мм кв-С50/3р и далее по 5 шт С20/3р. +1 С16/1р - помпа. Все как бы от АВВ.

при одновременном включении всех кондиционеров на нагрев 30С заметили что С50 нагреваетя. чуть слабее нагревается С80. расстояние между ними ок 30м. клещами АРРА 30R замерили ток - ок 50А на фазу. С50 заменили на С63. опять греется - через 2 часа работы руку держать на нем трудно. стали копать... оказалосьь наши горе электрики загнали 10 кв не в клеммы автомата а под винты которые сдвигают губки автомата. по крайней мере с одной стороны (потом нашли еще один такой чудо-щиток, там то же греется вводной С50). переделали, но в итоге получили только равномерный нагрев по всему автомату. температура опять высокая.

вопросы - могло ли неправильное подключение вывести автомат из строя? или все же это подделка/серия плохая?

С50, С63 - S203
C80 - S283

спасибо

fihka написал :
опять греется - через 2 часа работы руку держать на нем трудно.

два часа и не сработал тепловой расципитель?

fihka написал :
или все же это подделка/серия плохая?

fihka написал :
пятипроводка 10мм кв

Материал и тип жилы не укажете?

жила однопроволочная, медная. кажется ВВГ, может ВВГнг.
провода нагреваются только у автоматов. ждать сработает или бабахнет - неохота. зал только после ремонта.

а поясните плиз момент - цитирую:
"стандартом установлены предельные значения превышения температуры элементов АВ (относительно тем окруж воздуха) при прохождении номинального тока" и далее
"выводы для внешних соединений - 60гр С
наружные части с которыми соприкасается человек при управлении - 40гр С
поверхность выключателя - 60гр С
"
те при токе паротекании тока 63А поверхность С63 может иметь тем 80гр С при наружней 20гр С???
и как при этом ведет себя тепловой расцепитель?

fihka написал :
Все как бы от АВВ.

Какая серия?

С50, С63 - S203
C80 - S283

сегодня методом изучения кондиционеров выяснил следующее:
раньше все эксперименты ставились в режиме обогрева (но вроде ТЭНов там нет, ставили 22 и 30гр)
перевели в автоматмический режим - как написано то греет то охлаждает - ??? ну ладно, суть в том что сколько бы кондиционеры не работали в этих режимах, пульт мереет в помещении ок 20гр С (обычный градусник в это время показывает уже 26) и кондишин молотит дальше. это вопрос к кондиционерщикам - то ли стоят пульты не так, то ли вообще лабуда какая.

а вот автомат?
сегодня запустил (режим обогрев, 22гр С) в 11-43, темп контактов 12.7, 13.1, 12.8гр С
в 13-17 те же контакты имели
58.3, 53 и 43гр С
в принципе по госту вроде проходит - ?

fihka написал :
оказалосьь наши горе электрики загнали 10 кв не в клеммы автомата а под винты которые сдвигают губки автомата

Это штатная позиция для жил, если применяется гребёнка.
Вот такая двойная клемма у ABB 200.

Если напрягает - замените на автоматы с традиционной полукруглой скобой.