Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1422027

Стиральная машина Electrolux EWF 1245.
При касании корпуса (металлических винтов сзади) светится неонка.
Напряжение между корпусом стиралки и ванной 97 вольт, если перевернуть вилку - 100 вольт. Напряжение в сети в этот момент было 200 вольт. То есть, половинное напряжение сети.

Линия на стиралку отдельная с автоматом С16 и УЗО 10 мА.
Дом древний, стояки полное *****, земли (PE) нет как класса. Поэтому линия простая двухпроводка, без заземления.

Вопрос 1: Опасно ли?
(боюсь одновременного касания ванны и корпуса стиралки человеком; по идее должно сработать УЗО, если чего).
Подозреваю что половинное напряжение на корпусе - известная проблема типа "щиплет холодильник", когда в общем-то неопасный потенциал оказывается на корпусе из-за конденсаторной развязки.
Update: проверил, прямое замыкание перемычкой корпуса стиралки на ванну НЕ ДАЕТ срабатывания УЗО.

Вопрос 2: если поставлю стабилизатор типа Штиль 2 кВт (собираюсь ставить из-за пониженной напруги в сети) - даст ли это какую-то гальваническую развязку, увеличит ли безопасность?

Мне кажется все таки УЗО может сработать- так что опасно!

Andrew Nik написал :
Вопрос 1: Опасно ли?

Если емкостная утечка фильтра нет, если неисправность то да. Хорошо что УЗО стоит и хорошо что 10 мА.

Andrew Nik написал :
Вопрос 2: если поставлю стабилизатор типа Штиль 2 кВт (собираюсь ставить из-за пониженной напруги в сети) - даст ли это какую-то гальваническую развязку, увеличит ли безопасность?

Развязку не даст, безопасность не повысит, а вот дополнительную нагрузку на ветхую питающую сеть добавит.

Всё правильно.

Наличие потенциала на корпусе говорит об отсутствии заземления. Если у Вас проводка двухпроводная, стоит как пишете УЗО - то так и должно быть и не переживайте.

Если проводка полноценно (именно подключение квартиры по проекту, а не провод, проброшенный в ванную) трехпроводная - разбирайтесь, почему контакт "земли" в воздухе висит, может в розетке не касается (у меня так было) или еще где оторван.

Утечки от "пощипывания" не хватит для срабатывания УЗО. 10ма - это условно безопасно, но очень чувствительно.

Установка "Штиля" IMHO ничего не изменит, но 100% не скажу.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Andrew Nik

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.