monsoon написал :
Для решения проблемы достаточно ли будет только пакетника, к тому же на форуме вычитал, что они взрываться могут?

Вы банально перегружаете сеть Срабатывает защита.Пакетник к аппаратам защиты не относится,он относится к коммутационным аппаратам! Его замена проблемы не решит! Проблему решит новая проводка способная выдержать бОльшую нагрузку.Установка УЗО тоже проблему не решит,но повысит Вашу безопасность.Вместо пакетника установите лучше двухполюсный автомат,надёжнее и ещё одна стпень защиты.

Электросчетчик должен бы нормально работать на токе куда большем чем 5А.
может поменять пробку на автомат 16А, если проводка позволяет?

В квартире, если включен к примеру обогреватель и включается электрочайник, часто срабатывает защита и нужно выходить к этажному щитку и передергивать тумблеры. Электросчетчик стоит старый на 5A.
В жэсе по телефону посоветовали УЗО, а когда приходил электрик, сказал купить пакетный выключатель ПВ2-40, который он установит. Я почему-то предполагал, что нужно купить новый электросчетчик на 40А и дифавтоматы к нему.
Для решения проблемы достаточно ли будет только пакетника, к тому же на форуме вычитал, что они взрываться могут?