Добрый вечер
Купил на пробу несколько клеммников WAGO 773 серии которые только для медный проводов, внимательно рассмотрел надписи на корпусе клеммника и увидел там такую надпись Cu 1.6/2 и значек диаметр. Получается что такие клеммники не подходят для проводов сечением 1,5 мм2, у них же диаметр жилы явно меньше 1,6?
Спасибо
я обычно скручиваю без всяких приспособлений. Оголяю провод (на 25...30 мм если 1.5мм, на 30...35 мм если он 2.5мм, 40 если больше), и плотно скручиваю пассатижами. Изоленту в несколько слоев.
grp2 написал :
я обычно скручиваю без всяких приспособлений. Оголяю провод (на 25...30 мм если 1.5мм, на 30...35 мм если он 2.5мм, 40 если больше), и плотно скручиваю пассатижами.
За такое тут и побить могут
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
В общем если это медь то ответ прост - скрутка с пропайкой (предварительно облудив. Можно надеть термоусадку сверху специально электротехническую
Но вот если обьемы большие...
AliBaba написал :
Наверное еще и ПОС40 надо для такой пайки?
Да любой, ПОС-60 вполне подходит.
grp2 написал :
я обычно скручиваю без всяких приспособлений. Оголяю провод (на 25...30 мм если 1.5мм, на 30...35 мм если он 2.5мм, 40 если больше), и плотно скручиваю пассатижами.
Теперь укоротите скрутку до 15-20 мм. И вместо:
grp2 написал :
Изоленту в несколько слоев.
Накрутите СИЗ. Коль:
grp2 написал :
паять точно не буду
Лень матушка или у вас пару сотен тысяч соединений?
grp2 написал :
желательно 100-ваттный паяльник,
Неужели дорогой инструмент? Газовой горелочкой и промышленным феном всё прекрасно паяется.
grp2 написал :
да и изоляция имеет свойство съезжать дальше чем ее срезали.
Не говорите, что не- любите кошек... Просто вы не умеете их готовить.
Kamikaze написал :
Правильно - с силой... нет, не так. Правильно - С СИЛОЙ накрутить СИЗ на сложенные пучком жилы. Предварительно скручивать жилы между собой не требуется.
Вчера пробовал, ну не скручивается. Пружинка провернулась а потом вывалилась. Осталась на проводниках. Пробовал скрутить две жилы по 1,5кв. Может че не так делал?
Если бы были - не спрашивал бы.
А вроде там указывали что пружина треугольного сечения, хотя могу и ошибаться, наверное у разных производителей есть особенности. Просто типа она ребрами вгрызается в провода.
Давеча взял на здачу СИЗы ИЭК, 3х видов по 100шт, от самых мелких до 2-4мм. Нормальные вроде, пружина вгрызается в жилу сурово, вылетает только после нескольких(2-3) применений, акуратные, дешевейшие, на люстры ОК!. п.с как у ИЭК с "большими" СИЗами, ктонть юзал в нормальных количествах, какая статистика нарисовалась?
avmal написал :
Хорошо, когда методом многолетней селекции выбор уже сделан, как у меня, и проблем с выбором технологии соединения не существует ...
Но многоопытных - но просто чтобы повесить щиток и соединить распайки - пригласить не получится -
не согласитесь , а полностью на проводку - дороговато будет
А проложить грамотно проводку в монолитке и сделать стаканы и соединить на СИЗЫ - с моим 3-м разрядом (1984 года )
у меня и у самого получится - по WAGO просто сомневаюсь ,
что смогу грамотно соединить
Понятно что строители делают проводку абы как ,
но когда линия состояла из 7 стаканов и одного провода идущего по 3-м помещениям - то выпал в осадок ....
Прошу помочь советом
чем соеденить моножильный медный провод 2,5 с многожильным 2,5 медь из ВАГО?
чем соеденить медь на 6 кв. может клемные коробки какие есть? желатель с ответвлением, т.е заводим 3 провода - фаза, ноль и землю, а выводим 6, причем 3 из которых моножилные, а три другие многожильные на варочную поверхность.
pupckin написал :
чем соеденить медь на 6 кв. может клемные коробки какие есть? желатель с ответвлением, т.е заводим 3 провода - фаза, ноль и землю, а выводим 6, причем 3 из которых моножилные, а три другие многожильные на варочную поверхность
Если проводка ещё не сделана, то можно кабель/провода с моножилой подлиннее, а ответвление выполнить орешками.
Громоздко, но надёжно.
Если нет, то я бы предпочёл блок из трёх винтовых клеммников:
моножилы с одной стороны, оконцованные (окольцованные ) многопроволочные жилы с другой.
ВТБ! написал :
Если проводка ещё не сделана, то можно кабель/провода с моножилой подлиннее, а ответвление выполнить орешками.
Громоздко, но надёжно.
Если нет, то я бы предпочёл блок из трёх винтовых клеммников:
моножилы с одной стороны, оконцованные (окольцованные ) многопроволочные жилы с другой.
Спасибо, сейчас это выглядит так (см, рис). потребители теплые полы на лоджиии и кухне, в черную древнюю розетку (которая скоммутирована с щитоком) подключена древняя плита, пока так )))). Идея демонтировать розетку плиты и на ее место установить или клемную коробку или орешки. орешки никогда в глаза не видел - они в распаечную коробку поместятся, надо как понимаю 3 шт?? Громоздкость не пугает, так как все хозяйство за кухней. Тут еще проблема: планировал духовой шкаф напрямую проводом подключить к автомату на 24 А сечением 4 кв.мм., а в компленту шнур питания с розеткой, причем сечением 2,5, который на 16 автомат надо сажать...Да, к чему этоя все ))), теперь мне еще розетку надо городить под духовку? Что посоветуете вданной ситуации?
P.S. теплыми полами практически не пользуемся. Может отключить их навиг....
При нормальном современном электромонтаже новой проводки именно в квартирах и домах, в распределительных коробках соединения должны быть только "лампа / выключатель" и всё. А это кабель сечением максимум 1,5 квадрата. Клеммы "WAGO" это просто оптимальный вариант. Какие пайки, скрутки, опресовки... Какой год-то на дворе...
Распределительные, разветвительные, ответвительные, распаячные...
можно даже выбрать, что звучит изысканней
Откуда инфа такая?
А зачем там быть ещё каким-то нибыло соединениям. Да и эти-то собственно, тоже можно исключить...
На этот счёт разные мнения существуют.
Из практической работы в ходе исполнения электромонтажных работ по договору подряда для одного крупного интернет-провайдера, вкупе с полученными прямыми указаниями по применению определённого вида материала определённого производителя
Конечно, сварка - наилучший вариант.
Для изготовления гаражных ворот
Это - минимально допустимое сечение.
Минимально допустимое сечение ? Для магистрали освещения ???
А что вас удивило? 1,5 мм2 - это действительно, минимально допустимое сечение стационарных линий.
Имелось ввиду исключительно магистраль ОСВЕЩЕНИЯ.
Для бытовых потребителей (у тех что вилка изначально присутствует) - 2,5 мм2.
При таком подходе кабель будет действительно преспокойно служить определённый производителем срок, да и более того...
Изначальная суть мысли вообще-то была в идеальности (на мой взгляд) клемм "WAGO" как соеденителей именно "лампа/выключатель", ввиду скорости исполнения монтажа.
Как соеденителей именно "потребителей", я их не рассматриваю - потому как лишних соединений вообще лучше избегать. Розетка есть - вот в ней и соединяйте.
2avmal Ну если уж быть точным, то речь в ГОСТе шла не про групповые линии, а про "силовые и осветительные цепи" - "кабели и изолированные проводники" - "стационарные электроустановки"... для которых минимальное сечение медного проводника 1,5 мм2.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
йа все соединения в распределительных коробах делал с ВАГО ( на даче) очень удобно и мне даже понравилось... вот только инструмента обдирочного тогда у меня не было... так мучалсо ножиком обдирал изоляцию.... ыыыыыыы
а так все на высоте....
и еще такой вот идея у меня был -! ! ! у меня несколько клемников были за кладкой.. облаживали ккирпичом ссередины.. так думал заизолирую их при помощи лака ( ну тот что граффити балончики) запшыкал, надеюсь окисляться не будет.. но это только я так думаю...
Во-во. К стати производители пишут на изделии РАСПАЕЧНАЯ КОРОБКА, х.з от куда они это взяли?
egosicvolo написал :
А зачем там быть ещё каким-то нибыло соединениям. Да и эти-то собственно, тоже можно исключить...
Для не хилой экономии материала, времени.
egosicvolo написал :
Конечно, сварка - наилучший вариант.
Для изготовления гаражных ворот
Если уж соединения есть, пусть по надёжности не уступает целому проводнику.
egosicvolo написал :
Изначальная суть мысли вообще-то была в идеальности (на мой взгляд) клемм "WAGO" как соеденителей именно "лампа/выключатель", ввиду скорости исполнения монтажа.
Капризные они, не устойчивы к экстремальным условиям. А это Россия между прочим (каждый день экстрим).
sniffer написал :
И какие у нас экстремальные условия?
У нас таких экстремалов полно - и изоляцию с жилы забывают снять на необходимую длину, и жилу кривую пытаются в сжим засунуть, а то и просто не до конца, и алюминий суют в сжим, предназначенный исключительно для меди ...
Попадался даже на форуме такой, который, просто-напросто, засовывал жилу не в ту дырку и плакался, что они у него горят ...
sniffer написал :
Ну это не условия. Это у нас народ думать не хочет.
Так чтобы такой человек родился, сформировался и условия должны быть особыми - не каждый , живущий вне России, может похвастаться такими "способностями".
Странно а какая еще дырка в 773 серии может быть - там все равнозначко - 2,4,6,8 отверстий в конусе одной кучкой
avmal написал :
и изоляцию с жилы забывают снять на необходимую длину
Да если не снять - да просто не защелкнется ....
Вам спасибо за пропаганду WAGO - на самом деле очень удобно ,
а про надежность тоже уже убедили .
10 лет использования WAGO - это показатель.
Т.е все основные проблемы "экстремизма" - это изначально неправильное проектирование электроводки ,
когда 6-7 розеток висят на одной линии - и есть искушение воткнуть чайник,микроволновку,термос
и обогреватель (4-4.5 квт) на одну линию - и при этом мощность автомата превышает возможности линии ,
и естественно без УЗО
Где-то 3 недели назад - я на работе озвучил , что на кухне площадью 12м2
у меня порядка 18-20 точек (выключателей, розеток, распаечных коробок, источников освещения - вместе взятых)
ну покрутили пальцем у виска.
Не прошло и трех дней и у нас в офисе сгорел "пилот" на кухне ,
наш очень "умный" завхоз воткнул в "пилот" чайник (1.5квт) + термос(2квт) + микроволновку (600 вт) .
И сразу появилась возможность ответить по спору
ну кто из нас дебил
"Пользователь который предусмотрел одновременное подключение приборов на 10 мест " с 4 отдельными линиями на автоматы с УЗО
или "Завхоз (зам.по адм.части) который при проектировании кухни в офисе не запланировал нужное потребление тока и не сделал нежное количесвто групповых линий и воткнул мощные потребители в ПИЛОТ - который изначально рассчитан только на 1Квт (компьютер + принтер)"
Т.е. при проектировании желательно учитывать "экстремизм",
но всего естетсвенно не учтешь .
Если допустим сделано 5 розеток рядом для слаботочников телевизор,тюнер спутника,музыкальный центр,
то "бешеный USER" - может воткнуть туда утюг, чайник и электробогреватель общей мощностью 4-5 квт .
А на каждые 2 розетки делать автомат -- ну это это совсем для сумасшедшего дома ,
но по личному опыту убеждаюсь -- что не зря в инструкциях для англоязычных пользователей микроволновок (USA)?
пишут --- "не сушите волосы в духовке" , "не сушите животных в печке" ......
Т.е. пока 5 раз не повторил матом совему престарелому другу (60 лет)
не кури в квартире -- соседи жалуется , не шуми после 9 ....
---- на 6й раз понял --- только не знаю на какое время хватит
ILIKO написал :
Где-то 3 недели назад - я на работе озвучил , что на кухне площадью 12м2
у меня порядка 18-20 точек (выключателей, розеток, распаечных коробок, источников освещения - вместе взятых)
ну покрутили пальцем у виска.
У мменя на балконе около 4,5м2 13 точек
По теме - я за сиз. универсальнее он, кинул по горсти в разные карманы и в бой. Еще меньше места в коробке занимают, да и ИМХО надежнее (особенно если хорошую скруточку сделать). Надеюсь я не слишком старомоден..
Zlodaten написал :
Надеюсь я не слишком старомоден..
Циркуляр "о балконах и лоджиях" и особенности проводки в этих зонах, надеюсь, изучили ?..
САБЖ давно не требует комментариев и подтвержден экспериментальным путем неоднократно.
Нет, и даже о нем не слышал. Однако, как выяснилось, сделал все практически по нему. Правда , пока не затею ремонт в смежной комнате, всей моей конструкции придется жить на одной группе вместо 3-х заложенных
Zlodaten написал :
я за сиз. универсальнее он, кинул по горсти в разные карманы и в бой. Еще меньше места в коробке занимают, да и ИМХО надежнее (особенно если хорошую скруточку сделать).
А как насчёт перекоммутацию сделать при необходимости?
avmal написал :
А как насчёт перекоммутацию сделать при необходимости?.
Ну, скрутка – разъемное соединение, это - раз. Запас кабеля в коробке «чтоб на три скрутки хватило» это - два. И нет проблем. А за циркуляр "о балконах и лоджиях" спасибо, но я уже прочел
avmal написал :
изоляцию с жилы забывают снять на необходимую длину
Подскажите, а на какую длину снимать правильно? Планирую попробовать их для соединения кабеля освещения (в распред. коробке, от выключателя к светильнику)
новосиBEERец написал :
Кто что применяет на практике? Кто какие плюсы-минусы видит?
Хочу поменять проводку и задумался чем на розеточной сети выполнить соединения в коробках. Не будут ли WAGO от хорошей нагрузки гореть? А то сейчас что в розетку не воткни - так 1,5...2 кВт.
вот уж три года вся квартира на вагах
и не мелочимся по току, налегаем плотно.
я залазил посмотреть, если провода не дергать, можт ничего и не будет.
если чё, заменю на сизы
Добрый день, уважаемые Форумчане!
Подскажите пожалуйста, имеет место быть такой вариант соединения или нет (я не гонюсь за истинной, главное что бы к.з. и пожара не наделать).
Дом кирпичная хрущевка с алюминиевой проводкой, хочу в некоторых местах (во всех увы не получиться) переделать проводку и добавить пару тройку розеток используя провод ВВГ-Пнг 2х2.5 (до 4.5 кВт), нагружать их сразу все не собираюсь.
1) Да, еще, можно ли соединять старый алюминиевый провод ("розеточный" сечение не знаю, и медный на 2.5 сечением) Вагом с оранжевыми защелками.
2) Те же провода соеденены ВАГом (серым).
3) Серый ВАГ можно использовать повторно или он так сказать одноразовый?
plex написал :
1) Да, еще, можно ли соединять старый алюминиевый провод ("розеточный" сечение не знаю, и медный на 2.5 сечением) Вагом с оранжевыми защелками.
нет, эти клеммы зажимают только медные провода
plex написал :
3) Серый ВАГ можно использовать повторно или он так сказать одноразовый?
если получится аккуратно вывернуть провод из клеммы, не разломав её пружину и корпус, то можно