Suever написал :
А вот с этим можно поспорить.Движение теплоносителя в крыльях осуществляется за счет перепада,он же располагаемый напор,соответственно,чтобы сказать наверняка будет работать это или нет,нужно просчитать гидравлику каждого крыла,и тогда станет видно,"подопрет" ли болЬший насос,менЬшие или же нет.
Спорить с вами я не буду , думаю на вопрос я ответил правильно во всяком случае у меня все работает, то есть мне есть чем похвастаться, а...
san-1-tehnik написал :
любом деле главное разумность и все будет работать.
С этим не поспоришь.
san-1-tehnik написал :
Разная мощность насосов на одном коллекторе да сколько угодно главное чтобы мощность соответствовала сопротивлению контура
А вот с этим можно поспорить.Движение теплоносителя в крыльях осуществляется за счет перепада,он же располагаемый напор,соответственно,чтобы сказать наверняка будет работать это или нет,нужно просчитать гидравлику каждого крыла,и тогда станет видно,"подопрет" ли болЬший насос,менЬшие или же нет.
Разная мощность насосов на одном коллекторе да сколько угодно главное чтобы мощность соответствовала сопротивлению контура. В любом деле главное разумность и все будет работать.
Если соберётесь так делать - незабудьте перепускной поставить.
Кто управляет маленькими насосиками?
Не проще ли коллектор поставить? ну или короткозамкнутый коллектор с перепускным клапаном.
А вообще схемку бы существующую посмотреть не помешает.
SCB написал :
Есть так же мысли, при провале первого варианта, поставить шаровые краны с электроприводом вместо 25-60, включить 32-120 на постоянку, ну и пусть работает.
__________________
Электрики, сантехники.
Объясняю подробнее:
Дом товарища, монтировал не я.
В настоящее время врезки сделаны от одного коллектора, но на ветках бойлера и бассейна дополнительно установленны насосы 25-60. По факту они работают последовательно с 32-120. Предполагаю, что сделано это из-за того, что в летнее время 32-120 отключается мозгами котла. Ну и чтоб бойлер с бассейном функционировали, "специалисты" поставили по насосику.
В результате, 32-120 продавливает насос бойлера и эл.магнитный клапан бассейна. И ГВС всегда имеет температуру выше требуемой и теплообменник бассейна перегревается.
Перенос точки запитки насосов 25-60 рассматриваю как наиболее дешевое решение (только трубы перенести), поэтому и пытаюсь понять, что из этого выйдет.
Есть так же мысли, при провале первого варианта, поставить шаровые краны с электроприводом вместо 25-60, включить 32-120 на постоянку, ну и пусть работает.
А какую корысть преследовали такой схемой? Почему нельзя все эти врезки выполнить от одного коллектора,после которого на обратке поставить один насос,естественно выбор насоса обосновать.А уже получившиеся крылья регулировать арматурой?
Сам не гидротехник совсем.
Задачка по отоплению:
В отдельностоящем доме имеются несколько групп потребителей тепла. На группе радиаторов установлен цирк. насос 32-120. Так же имеется бассейн и бойлер ковственного нагрева. На них, соответственно, насосики послабее 25-60.
Вопрос, будут ли нормально работать слабые насосы с насосом 32-120 с одной гребенки? Не закроются ли намертво обратные клапана в контурах с маленькими насосами?