Алексей 22 написал :
Всё бы ни чего, да только вот участок находится над проезжей частью, аварийного или пожарного выезда, а это серъёзно. Начальной точки высоты не хватает. Да и трасса уже прошла соглосована.

Опору около ТП - и все дела. Насчет изменения трассы - а какие, собственно, и у кого могут быть возражения, если минимальная высота над проезжей частью соблюдена?

Slawa написал :
А обязательно под углом тянуть? Я бы точки крепления ВЛ расположил на одной высоте, не заморачиваясь предельными пролетами и различными нагрузками на точки крепления...

Всё бы ни чего, да только вот участок находится над проезжей частью, аварийного или пожарного выезда, а это серъёзно. Начальной точки высоты не хватает. Да и трасса уже прошла соглосована.

Алексей 22 написал :
растояние между ТП и зданием 24м, но линия проходит под углом т.к. здание 4-х этажное. Вобщем перепад по высоте получается 17,0м.
-длинна самого участка ВЛИ по расчётам получается тоже близкой максимальному возможному пролёту для СИП и линенйной арматуры.-37,0 м.

А обязательно под углом тянуть? Я бы точки крепления ВЛ расположил на одной высоте, не заморачиваясь предельными пролетами и различными нагрузками на точки крепления...

2Алексей 22

Проектировщики по большей части тут тусуются, думаю помлгут

Добрый день коллеги. Вчера стокнулся с трудностью расчёта ВЛИ на механическую прочность. Сам молодой проектировщик по электрике и электроснабжению, но расчёт на прочность ВЛИ не раз не делал ещё, а когда начал изучать методу запутался, с чего нужно начинать. Было бы не плохо есле кто нибудь из бывалых подскажет как произвести расчёт.
Ситуация следующая:
-есть участок ВЛ между ТП и зданием до которого должна идти сеть питания.
-по ТУ Сеть должна выполнена СИП.
-растояние между ТП и зданием 24м, но линия проходит под углом т.к. здание 4-х этажное. Вобщем перепад по высоте получается 17,0м.
-длинна самого участка ВЛИ по расчётам получается тоже близкой максимальному возможному пролёту для СИП и линенйной арматуры.-37,0 м.
-по току и сечению определился, но хотелось бы узнать истину на механическую прочность.
Есле кто либо обладает какими нибудь данными или может что либо посоветовать прошу откликнуться. ГОРЮ НА РАБОТЕ.