#1541725

2kokich
Мне тоже кажется, что намана. Щас прогреется чуть (вроде тепло идет к нам на следующей неделе), и потребление уменьшится. Отпишитесь денька через 3-4, интересно.

Отпишусь, как что-нибудь изменится.

Возможно кому-нибудь будет полезно. Вот так реализован выхлоп в котле Viessmann. Намёка на обмерзание за время эксплуатации замечено не было.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Так это что то самодельное. Родной рассекатель обмерзает наглухо при -30.

Нет, это не самоделка. С такой системой котёл был куплен в Польше. Труба покупалась отдельно, но в том же лабазе.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Точно! Нашел это оказывается специальный противооблединительный проход через стену от Viessmann!

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Фил-2000 написал :
Интересно, какой смысл пытался заложить аффтар данного мануала?

Х.З. Инструкция, если не ошибаюсь, шла к ЕСО3. Или какому-то Main. Не помню

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Фил-2000 написал :
Интересно, какой смысл пытался заложить аффтар данного мануала?

Скорее всего там написано что при длине коаксиального дымохода 1м или менее необходима установка заужающей диафрагмы. По крайней мере у Vaillant и Viessmann при малой и средней длине дымохода такая ставиться. Что бы исключить возможность отрыва пламени с горелки, т. к. вентилятор расчитан на максимальную длину дымохода и при малой его длине тяга будет избыточная.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Gera2006 написал :
необходима установка заужающей диафрагмы.

не было ни слова. Такое бы я не пропустил. Тупо - не менее 1 метра.

Потому как у ентого ЕСОЗа диафрагмов тех заужающих нету?

AlexMax написал :
не было ни слова. Такое бы я не пропустил.

Пробуйте искать родной мануал, не на русском.

Фил-2000 написал :
Потому как у ентого ЕСОЗа диафрагмов тех заужающих нету?

Для примера скрин с мануала на русском и на итальянском на мой котел и аналогичное на итальянском на Eco3.

На поиски меня подвергло то, что с котлом шли 2 диафрагмы, а в мануале на русском речь была только об одной.

Фил-2000 написал :
Щас прогреется чуть (вроде тепло идет к нам на следующей неделе), и потребление уменьшится. Отпишитесь денька через 3-4, интересно.

Действительно тепло пришло, дом прогрелся и котел заработал как раньше.
Кстати, пока еще стояли морозы, снял оголовок с дымохода и труба больше не обмерзала.

kokich
Действительно тепло пришло, дом прогрелся и котел заработал как раньше.

Ну вот и чудненько, мои поздравления.

Кстати, с наступающим!!

А у меня не заработал, как раньше! Оголовок снят - выхлоп не обмерзает, но котел работает беспрерывно, хотя на улице тепло, и в доме тоже. До аварии он периодически отключался/включался. Как это можно объяснить?
Всех с наступающим Новым годом!

Всех с наступающим Новым Годом.

AlexMax написал :
В одной из инструкций к Бакси встречал упоминание, что длина коаксиального дымохода к турбированным котлам не должна быть менее 1 (одного) метра.

Коаксиальный дымоход может иметь длину до 5 м (с обычным вентилятором), поворот на 90 град укорачивает его на 1 метр, на 45 град на 0.5 м. При коротком дымоходе на приточку, для правильного сгорания газовоздушной смеси, необходимо ставить диафрагму.
Вопрос с обледенением коаксиала в каждом случае наверно индивидуален. Т.к. этот процесс зависит от многих факторов, таких как роза ветров и ещё больше солнечной стороны. Но есть и общие правила.

  1. Регулировка мощности котла, по отоплению, под реальные теплопотери дома, т. к. оптимальный режим работы оборудования когда оно работает не выключаясь, а изменение потребности в тепле достигается модуляцией пламени.
  2. Без изменения мощности котла (я, как правило, обязательно) с каждым котлом монтируем комнатный термостат. Простейший прибор берегёт оборудование, нервы монтажников и обеспечивает комфорт потребителю. Слышал что в Канаде (страна со схожим климатом) котлы вообще баз термостата на продаются (по крайней мере отдельные марки). А для темы главное что термостат убирает цикличность работы котла, что очень уменьшает (если вообще) не исключает наледь.(Очень эффективно, проверенно)
  3. К установке коаксиала подхожу избирательно, смотрю место установки котла, площадь дома, постоянно проживают или нет. Стараюсь, честно, ставить раздельный, причем приточку на разрыв, а еще лучше, если обращаются на этапе строительства, ставлю котлы с открытой камерой и никаких подобных проблем!!!.

Удачи. С Новым Годом!.

С наступающим! Я так и не получил ответа - FERROLI DP 24 F после аварийной ситуации и холодов работает постоянно, не выключаясь ни на минуту. Регулятор на 65 град., в комнатах +22...+23 град. Площадь с цокольным этажом 180 кв. м. (Если включаешь горячую воду, отопление отключается, затем вкл., как положено). Это хорошо или плохо? До морозов и аварии такого не было! Может, программа сглючила? Гарантийщиков у нас нет! Спросить не у кого. Ответьте, пожалуйста!

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Возможно во время устранения последствий "аварии"снизили мощность котла(програмируемую).И котел работает сейчас в нормальном режиме в соответствии с установленной мощностью.СМ инструкцию.

2Алексей Нико
Попробовать сделать reset или выключить котел из розетки и через несколько минут включить.

На оголовке сделал пропил, в мороз сосулька все равно появилась, правда не критично.

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: 200

2Алексей Нико
Если котел работает постоянно без выключений, это значит, что его мощность равна или меньше потребности в тепле здания.Котел не может набрать температуру отключения или удачно вошел в режим модуляции (автоматического изменения, приспособления) мощности (путем увеличения-уменьшения пламени). Установите температуру подачи выше - на 75- 80 градусов. Если котел не сможет её набрать - это недостаток мощности котла. На этом котле мощность отопления легко регулируется, вернее ограничивается-см. мануал. В принципе, в том, что котел работает постоянно ничего плохого нет, наоборот, этот режим самый выгодный, особенно в плане отсутствия обмерзания. Еще можно замерить расход газа по счетчику газа-если соответствует паспортному максимальному-2,7 куба-максимальная и мощность, если менее при постоянной работе - то или ограничена мощность котла, или котел в режиме модуляции мощности, что нормально. Удачи в Новом году!

Ugo написал :
В принципе, в том, что котел работает постоянно ничего плохого нет, наоборот, этот режим самый выгодный, особенно в плане отсутствия обмерзания.

А еще в каком плане? В плане расхода газа какой режим предпочтительнее - прерывистый режим работы или постоянный? А в плане износа самого котла, так сказать моточасы?

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

В любом плане для котла самый лучший режим работы постоянный!

Truck написал :
В плане расхода газа какой режим предпочтительнее - прерывистый режим работы или постоянный? А в плане износа самого котла, так сказать моточасы?

В плане расхода газа - одинаково. В плане износа котла непрерывный режим- выгоднеее, постоянный режим более легкий для электроники, чем прерывистый

С сайта Бакси:
Комнатный термостат отключает горелку котла при достижении в комнате заданной на нем температуры. Это позволяет: - точно поддерживать комфортную комнатную температуру - экономить газ (до 15-20%) - уменьшить количество включений / выключений котла.

Т.е. прерывистый режим работы котла экономит газ. Написал более конкретный вопрос, подождем когда ответят.

Что касается технических и экологических преимуществ эксплуатации теплогенерирующего оборудования в непрерывном режиме, то, будучи весьма существенными в других случаях, в отношении бытовых газовых котлов с конденсацией тепла уходящих газов они отсутствуют.

Практика эксплуатации современных настенных котлов в режиме «включеновыключено» довольно широко распространена и показывает, что повышенный износ элементов аппарата при этом не наблюдается. В худшем случае может несколько сократиться срок службы запальных электродов.

При этом тепловая мощность двухконтурных газовых котлов часто завышается для обеспечения комфортного ГВС, что обусловливает их эксплуатацию в циклическом режиме. И ни у традиционных, ни у конденсационных аппаратов до сих пор не наблюдалось износа вентиляторов, запальников, приборов контроля или теплообменников. Более того, при циклической работе вентиляторы нагружаются меньше (с учетом полного времени их использования). Современные газовые настенные котлы отличаются очень надежным зажиганием, а выход их горелок на работу в оптимальном режиме занимает несколько мгновений. Повышение эмиссии вредных веществ в атмосферу при пусках также незначительно и не может служить аргументом в пользу расширения диапазона модуляции.

Это не относится к жидкотопливным котлам. Наряду с неполным сгоранием топлива при пуске, в них может наблюдаться ускоренное забивание сопел при работе в прерывистом режиме.

А для низкотемпературных котлов существует опасность повышенной коррозии из-за частого снижения температуры ниже точки росы. Таким образом, сдвиг нижней границы диапазона модуляции не означает положи- тельных сдвигов в энергетическом балансе газового аппарата. Для него важнее общая гармонизация элементов установки.

Ненастроенная гидравлическая система, завышенная мощность насосов и, прежде всего, недостаточное число или неправильное задание регулирующих параметров для системы отопления ведут к заметно более высокому расходу энергии,чем при прерывистой работе котлов даже в самых неблагоприятных условиях.

Взято

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: 200

2 Truck

Truck написал :
Т.е. прерывистый режим работы котла экономит газ.

Экономит газ не прерывистый режим, а комнатный термостат, устраняющий перетоп, только и всего.
Что касается статьи, то из нее видно, что есть даже небольшая экономия по газу в режиме модуляции мощности. Видимо конкуренты расширили диапазон модуляции и стали пиариться, а Bosch на то время не успел, из-за чего и родилась статья. Кроме того, статья о конденсатных котлах, а не о том котле, который здесь обсуждается, прочитайте внимательно первый абзац в своем топике №86.

Truck написал :
будучи весьма существенными в других случаях, в отношении бытовых газовых котлов с конденсацией

У нас как раз и есть-другой случай.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Ugo написал :
а Bosch на то время не успел, из-за чего и родилась статья

И котлы они какие то странные тестили, в современных конденсатных котлах вентирятор горелки и насос тоже модулируемые(т. е. их мощность тоже плавно меняется) и при снижении нагрузки снижается и их энергопотребление.

Ugo написал :
из нее видно, что есть даже небольшая экономия по газу в режиме модуляции мощности.

"Исследования показали, что в отношении бытовых газовых конденсационных котлов такая мера, как расширение диапазона модуляции с 1 : 2 и 1 : 4 до 1 : 10, в общем-то, не оправдывает себя ни с точки зрения экономии топлива, ни продления ресурса оборудования, ни снижения вредных выбросов в атмосферу. "

Ugo написал :
Кроме того, статья о конденсатных котлах, а не о том котле, который здесь обсуждается, прочитайте внимательно первый абзац в своем топике

Я свой топик внимательно читал, а статью привел, т.к."И ни у традиционных, ни у конденсационных аппаратов до сих пор не наблюдалось износа вентиляторов, запальников, приборов контроля или теплообменников." Так что тут речь не только о конденсационных котлах.

Gera2006 написал :
в современных конденсатных котлах вентирятор горелки и насос тоже модулируемые

Странно, у бакси пишут только про модуляцию пламени.